دورات هندسية

 

 

تصميم شبكات المياه لاعمال التكييف من يورك

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل موضوع تصميم شبكات المياه مطروح للنقاش بشكل كافي في المنتدى

المصوتون
138. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • نعم

    29 21.01%
  • لا

    105 76.09%
  • موضوع سهل ولا يحتاج

    4 2.90%
صفحة 5 من 12 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 9 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 111
  1. [41]
    محمد العربي المصري
    محمد العربي المصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 78
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بارك الله فيك وجعلة فى ميزان حسناتك

    0 Not allowed!



  2. [42]
    نور محمد علي
    نور محمد علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية نور محمد علي


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 319
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
    طب و ليه بتكلمنى على اساس انى قلت حاجه وحشه فى حق الملف
    و الله الملف كويس يا ابنى و انا قلت كده فعلا
    زانيتي اخوي الحبيب ايه رأيك ترسلنا ملف كامل مع الشرح بالتفصيل خطوة بخطوة مع القيم الثابتة وكل قيمة من وين جت لمشروع انت عاملو

    0 Not allowed!



  3. [43]
    mostafa_laban
    mostafa_laban غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية mostafa_laban


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تسلم يا زعيم وجارى التحميل وباقى الشكر بعد المعاينه

    0 Not allowed!



  4. [44]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa_laban مشاهدة المشاركة
    تسلم يا زعيم وجارى التحميل وباقى الشكر بعد المعاينه
    ممنوع معاينة مشاركات زيكو لانه لما اي حاجة بتمر من تحت ايده بتكون متعاينة

    0 Not allowed!



  5. [45]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اخي الحبيب زيكو
    في صفحة 12 وتحت عنوان water piping for closed re-circulation system جاء في رقم 3 ما يلي:
    Pressure drop across condensers and heat exchanger (this varies widely and must be obtained from equipment manufacturer
    وهو ما يجب ان نعرفه عند البدء بالحسابات
    عادة ما يتم التصميم ثم يطرح العطاء ليتم اختيار الاجهزة بعد ذلك
    المهندس في معظم الحالات لا يعرف اثناء التصميم اي اجهزة ستركب فكيف سيعرف النزول في الضغط من المصنع لجهاز لن يعرفه الا في مراحل لاحقة يفترض ان يكون التصميم للمشروع فيها قد انتهى؟
    هذا هو السؤال الاول سيلحقه سؤال آخر ولكني لا احب الزحمة فاجلته الى ان اجد جوابا على السؤال الاول.
    السؤال ليس موجها للاخ زيكو فقط ولكن لاي من الاخوة من عنده اجابة عليه
    جزاكم الله كل خير

    0 Not allowed!



  6. [46]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد محمد خالد مشاهدة المشاركة
    اخي الحبيب زيكو
    في صفحة 12 وتحت عنوان water piping for closed re-circulation system جاء في رقم 3 ما يلي:
    pressure drop across condensers and heat exchanger (this varies widely and must be obtained from equipment manufacturer
    وهو ما يجب ان نعرفه عند البدء بالحسابات
    عادة ما يتم التصميم ثم يطرح العطاء ليتم اختيار الاجهزة بعد ذلك
    المهندس في معظم الحالات لا يعرف اثناء التصميم اي اجهزة ستركب فكيف سيعرف النزول في الضغط من المصنع لجهاز لن يعرفه الا في مراحل لاحقة يفترض ان يكون التصميم للمشروع فيها قد انتهى؟
    هذا هو السؤال الاول سيلحقه سؤال آخر ولكني لا احب الزحمة فاجلته الى ان اجد جوابا على السؤال الاول.
    السؤال ليس موجها للاخ زيكو فقط ولكن لاي من الاخوة من عنده اجابة عليه
    جزاكم الله كل خير

    0 Not allowed!



  7. [47]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    هم ابطال العبور راحوا فين؟

    0 Not allowed!



  8. [48]
    bsma100
    bsma100 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الاخ جهاد محمد خالد
    عندما يعمل المصمم في اي مشروع يضع نصب عينه اشهر الماركات للمعدات ويعمل تصميمه على احدها او ياخذ معدل لاكثر من واحد من هذه المعدات وبعد ذلك يلزم المقاول عند التنفيذ او اعداد المخططات التنفيذية بحساب هبوط الضغط الحقيقي بالاعتماد على ماركة المعدة التي تم اخيارها من قبل المهندس الاستشاري والمفترض ان تكون احدى الماركات التي اقترحها المهندس المصمم او ما يكافئها. ولخبرة المهندس المصمم دور في كل ذلك.

    0 Not allowed!



  9. [49]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bsma100 مشاهدة المشاركة
    الاخ جهاد محمد خالد
    عندما يعمل المصمم في اي مشروع يضع نصب عينه اشهر الماركات للمعدات ويعمل تصميمه على احدها او ياخذ معدل لاكثر من واحد من هذه المعدات وبعد ذلك يلزم المقاول عند التنفيذ او اعداد المخططات التنفيذية بحساب هبوط الضغط الحقيقي بالاعتماد على ماركة المعدة التي تم اخيارها من قبل المهندس الاستشاري والمفترض ان تكون احدى الماركات التي اقترحها المهندس المصمم او ما يكافئها. ولخبرة المهندس المصمم دور في كل ذلك.
    بارك الله بك اختي الفاضلة المهندسه بسمه على هذا التوضيح
    افهم من اجابتك ان على المصمم ان يضع في تصميمه مواصفات المعدات التي بنى عليها تصميمه من حيث هبوط الضغط كون المهندس المصمم قد لا يتواجد اثناء التنفيذ او احالة العطاء قبل ذلك.
    توضيح جميل ورائع شكرا جزيلا لك

    0 Not allowed!



  10. [50]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1

    Smile

    أولا مشكور غلي العمل و لكني لم أتمكن من تحميله يمكن لان خبرتي في التعامل مع الكمبيوتر ضعيفة و انا رجل عجوز 60 سنة لكن أنا طرقت موضوع تصميم منظومة نقل المياه المثلجة في كتاب لي أرجو أن يصدر قريبا لكني لم أتعرض لمواطن التوازن و ياريت ألاقي عندك دراسة موثقة أقدر أضيفها علما بأني أو أحد من الزملاء الذين أخذو عني لم يواجه مشكلة عند عمل اتزان معدلات تدفق الماء المثلج و حاولت صراحة أتعامل مع برنامج لكارير عام 2002 لكني لم أفلح لا لعيب في البرنامج لكن لم أجد من يعلمني حتي رجالة كارير في هذا الوقت وجدو صعوبة في تطبيقه رغم ان آخرين فتح الله عليهم بالمعرفة ولكن اضطررت أن أدفع ليس مقابل المعرفة و لكن كان من طلبات الاستشاري أن لا أكتفي بالحسابات اليدوية بل يريدها بالبرنامج المذكور و زميلي هذا فكرني بأيام أن كنا طلبة تجد طلابا يقلبون الورق اذا ماشاهدوك مقبلا عليهم و رغم أن من تتلمذوا على يدي كثيرون الا انني لم أسأل أحدا عن معلومة الا و ادعي عدم وجودها لديه و من هنا بذلت ثمانية عشر عاما أسجل فيها خبرة الممارسة العملية خلال الثلاثين عاما المنصرمة لذلك أنا كل مافتح المنتدي و أجد مشاركات أحمد الله و أقول ماقاله الرسول الاعظم محمد صلي الله عليه و سلم : ما معناه الخير في و في أمتي الى يوم القيامة
    و بارك الله فيكم وفي أمثالك
    و بالمناسبة أنا عملت ضمن ما عملت من خمسة شهور مستخدما برنامج الـ hap دراسة أحمال تشمل مقارنة بين وحدات تداول هواء ( و هذه تسميتي لوحدة مناولة الهواء ) تعاج هواء نقي متجدد بنسبة 100% بدون استرجاع الطاقة التي يتم طردها مع الهواء المعالج و تارة مع استخدام عملية تبادل حراري مع الهواء المتجدد القادم بعبله من الوسط المحيط و أتمني أهرضه و لا أدعي الكمال فالكمال لله وحده و جزاكم الله خيرا عن كل من ينتفع بعلمك بالمناسبة أنا مهندس ميكانيكا دفعة 1972م ولدي خبرات في شبكات الحريق و و المياه و الصرف الصحي و الله الموفق ياشباب المستقبل

    0 Not allowed!



  
صفحة 5 من 12 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 9 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML