    Hi All,
    I need your opinion about a data ceneter air conditioning
    I have a data ceneter with electrical capcity of 1600 kw and i need to cool it down. there are 2 soluctions or i use water or dx system i would like to hear you opinion about both.

    Kind Regards,
    Issa

  2. [2]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    I work in this domain (telecommunications airconditioning) and i can help you as soon as possible
    hoping today
    note:do you want our discussion to be only in english or can we talk in arabic
    i prefer arabic because many of our colleagues may don't know english

    0 Not allowed!



  3. [3]
    iky
    iky غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    hello

    Hi Jihad,
    thank you for you quick answer.
    you can answer me in arabic the problem is tha my keybored does not have arabic letter so it is easier for me to write in english.

    Kind Regards,
    Issa

    0 Not allowed!



  4. [4]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    يا ريت يا جهاد تتكلموا فى الموضوع ده عشان انا معنديش اى فكره عنه و عاوز استفيد بصراحه
    على فكره انا اتعلمت من المنتدى ده اسرع بكتير من ما اتعلمت من شغلى نفسه

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  5. [5]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    ان شاء الله سأقدم ما يفيد في هذا الموضوع

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة iky مشاهدة المشاركة
    Hi All,
    I need your opinion about a data ceneter air conditioning
    I have a data ceneter with electrical capcity of 1600 kw and i need to cool it down. there are 2 soluctions or i use water or dx system i would like to hear you opinion about both.

    Kind Regards,
    Issa
    اخي كونك تتحدث عن مركز معلومات فاني افترض هنا ان معظم الاجهزة لديك هي سيرفرات اليس كذلك؟
    كمعلومة اولية وحتى لا اتأخر عليك في الاجابة يمكننا القول ان كل كيلوواط كهرباء مستهلك من السيرفرات تكون نهايته حرارة حيث انه يعمل تماما كمقاومة كهربائية
    وهنا يكون الحمل التبريدي اللازم لتبريد السيرفرات هو 1600 كيلوواط تبريد ويبقى عليك ان تضيف العوامل الاخرى التي تتطلب تبريدا كالبناء والانارة والاشخاص ....الخ
    اما بخصوص اي الخيارين تختار (المائي او dx ) فهو يعتمد على طبيعة المشروع من حيث الحجم والحيز المتاح وعوامل اخرى.
    يتبع ان شاء الله......

    0 Not allowed!



  7. [7]
    iky
    iky غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    reply

    Hi Jihad,
    Thank you for your response. i have everything settled except the type of air conditioning. i am using closed operation air conditioning with underfloor flow the problem is selecting between dx type and chilled water type.

    Ps: i am attaching a file for our friends to help them understand a little bit about this systen

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  8. [8]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    الاخ iky
    بما ان الامور جاهزة عندك فاني افضل استخدام نظام الماء كون مركز المعلومات عندك يمكن تصنيفه بالواسع بشرط ان يكون التنفيذ من قبل جهة متخصصة كون شبكة الماء التي ستمدد تحت البلاط المستعار او raised floor تشكل كارثة حقيقية لو حدث فيها تسرب.
    كون الامور عندك مستقرة فانا سأقوم بفتح موضوع جديد عن مراكز المعلومات data centers ليتسنى للزملاء الدخول اليها من خلال العنوان وكون موضوع هذه المشاركة هو help فانه لا يدل الاخوة المهتمين بهذا المجال الى العنوان وان كان لديك الوقت الكافي فاقترح ان نتساعد في ايصال هذا النوع من التقنية للزملاء وهي كما تعرف لها خصوصية تختلف عن كثير من مجالات التكييف الاخرى.
    ان لم يكن في الامر خصوصية، هل مشروعك في دولة عربية؟

    0 Not allowed!



  9. [9]
    bobstream
    bobstream غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية bobstream


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 333
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    أخي أقترح dx لكي تتفادى مشاكل تسرب المياه

    0 Not allowed!



  10. [10]
    شـــادي
    شـــادي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية شـــادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 86
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    اضم صوتي لصوت bobstream نظام DX افضل وتتفادى مشاكل التسرب

    0 Not allowed!