دورات هندسية

 

 

استفسار حول الكوابل

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. [1]
    طالب العامري
    طالب العامري غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    استفسار حول الكوابل

    1ارجو الاجابة من الاخوة
    1-المواصفات العالمية تقول كل كيبل كهرباء يستعمل تحت الارض يجب ان يكون مسلح هل هذا يشمل
    الكيبلات الاحادية (single core) الذي غالبا ماتستعمل مع كيبلات (multicore) كارضي؟
    2-في محطات الكهرباء kva11 الى v 380 هل يجب ان تكون الكيبلات الاحادية (single core ملونه بالالوان المعروفة للكهرباء اي الغلاف اسود ومن الداخل لون الفيزR,S,T وهل يجب ان تكون
    مسلحة علما انها في حامل(TRENCH)؟
    المهندس ابو احمد

    من مواضيع طالب العامري :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    نعيرات
    نعيرات غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    كوابل التاريض عادة لا تكون مسلحة و الكوابل المتوافرة بالسوق غير مسلحة "كوابل التاريض اخضر|اصفر"
    اما كوابل احادية القلب فهي لها لون الغلاف الخارجي و لا تكون مرمزة و انما يرمزها من يقوم بتركيبها لتحديد تتابع الاطوار

    و يجب ان تكون مسلحة ضرورة حتى و ان كانت داخل حامل " ترنش" لاسباب منها حمياتها من القوارض ** و التسليح يوصل مع الجلاندات glands لديمومة التاريض و حيث انها احادية الطور ينشأ التيار الدوار الناشئ عن الفيض المغناطيسي للكيبل فيعمل التسليح كتفريغ لهذا التيار في شبكة التاريض عن طريق الجلاندات المشبوكة معه ***

    0 Not allowed!



  3. [3]
    طالب العامري
    طالب العامري غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    بارك الله بك اخي المشارك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    طالب العامري
    طالب العامري غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    اخواني واخواتي مهندسي الكهرباءالرجاء على من يملك المواصفة العالمية للكهرباءnema wc 7 او
    nema wc8 تزويدي بها ?علما ان الانترنت يطلب كردت كارد وهو غير متوفر في مدينتي؟
    اخوكم م/ ابو احمد

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م.عمريوسف
    م.عمريوسف غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية م.عمريوسف


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    ارجو العلم ان معظم الكوابل المستخدمة تكون من نوع SINGLE CORE وذلك من اجل سهولة التحكم بمساراتها ومدها , وفي العاده يمكن عمل taging على كل كابل يوضح ما هو (r,s,t ) حيث يتم مد تلك الكوابل على شكل trefoil (مثلث)

    0 Not allowed!



  6. [6]
    أبومنة
    أبومنة غير متواجد حالياً
    مشرف
    الصورة الرمزية أبومنة


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 3,509

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 1,735
    Given: 1,420
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العامري مشاهدة المشاركة
    1ارجو الاجابة من الاخوة
    1-المواصفات العالمية تقول كل كيبل كهرباء يستعمل تحت الارض يجب ان يكون مسلح هل هذا يشمل
    الكيبلات الاحادية (single core) الذي غالبا ماتستعمل مع كيبلات (multicore) كارضي؟
    2-في محطات الكهرباء kva11 الى v 380 هل يجب ان تكون الكيبلات الاحادية (single core ملونه بالالوان المعروفة للكهرباء اي الغلاف اسود ومن الداخل لون الفيزR,S,T وهل يجب ان تكون
    مسلحة علما انها في حامل(TRENCH)؟
    المهندس ابو احمد

    أخى الكريم (م/طالب العامرى)
    1- لا يشترط أن تكون كل الكابلات المستخدمة تحت الأرض مسلحة Armoured بل يمكن أن تستخدم كابلات غير مسلحة(ترمو) خاصة للكابلات ذات المقطع الصغير لكن بالشروط القياسية المعروفة مثل (أن تكون على عمق من 60سم إلى 100سم حسب ظروف الأرض ، أن توضع فى مواسير لحمايتها ، تصميم وبناء غرف مناهيل للكشف على الكابلات وصيانتها ،......وغيرها من الشروط القياسية)
    لكن الأفضل بالطبع استخدام الكابلات المسلحة إلا أنه يعيبها أتها أغلى ثمنا
    أما بالنسبة لكابلات الأرضى Earth فإنها لا تكون مسلحة و لا حتى معزولة فتكون موصلات مصمتة غير معزولة
    2- بالنسبة لكابلات الضغط المتوسط بالمحطات فيفضل طبعا استخدام الكابلات بالألوان القياسية المعروفة للفازات ولطرف النيوترال فهى قاعدة عامة لجميع الكابلات سواء كانت LV أو MV أو HV

    0 Not allowed!



  7. [7]
    سامر الشيخ مرعي
    سامر الشيخ مرعي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 734
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنة مشاهدة المشاركة
    أخى الكريم (م/طالب العامرى)
    1- لا يشترط أن تكون كل الكابلات المستخدمة تحت الأرض مسلحة armoured بل يمكن أن تستخدم كابلات غير مسلحة(ترمو) خاصة للكابلات ذات المقطع الصغير لكن بالشروط القياسية المعروفة مثل (أن تكون على عمق من 60سم إلى 100سم حسب ظروف الأرض ، أن توضع فى مواسير لحمايتها ، تصميم وبناء غرف مناهيل للكشف على الكابلات وصيانتها ،......وغيرها من الشروط القياسية)
    لكن الأفضل بالطبع استخدام الكابلات المسلحة إلا أنه يعيبها أتها أغلى ثمنا
    أما بالنسبة لكابلات الأرضى earth فإنها لا تكون مسلحة و لا حتى معزولة فتكون موصلات مصمتة غير معزولة
    2- بالنسبة لكابلات الضغط المتوسط بالمحطات فيفضل طبعا استخدام الكابلات بالألوان القياسية المعروفة للفازات ولطرف النيوترال فهى قاعدة عامة لجميع الكابلات سواء كانت lv أو mv أو hv
    اخي الفاضل ابو منة اجبت واوجزت واوفيت
    الف شكر

    0 Not allowed!


    وفوق كل ذي علم عليم

  8. [8]
    خالد السيد علي
    خالد السيد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية


    الصورة الرمزية خالد السيد علي


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 1,005
    Thumbs Up
    Received: 51
    Given: 1
    السلام عليكم زملائى الاعزاء
    شكراً لكم على اجابتكم الجميلة للسؤال وتقديرى الخاص للمهندس ابو منة واسمحلى باضافة بسيطة للموضوع
    لايشطرط ابداً للكبلات التى تدفن تحت الارض ان تكون مسلحة وبخصوص اذا كانت داخل مبنى او تحت رصيف مشاةاو فى شوارع ضيقه بشرط ان يتخذ لها وسائل الحماية الكافية من غرف تفتيش ومواسير وفوق المواسير بلاط حماية او بلوك مصمت ثم فوق البلاط شريط تحذير وتكون مدفونة على اعماق مناسبة فمثلا الضغط المنخفض حتى عمق 60 سم والضغط المتوسط
    حتى عمق 80 سم والضغط العالى حتى عمق 120سم
    اما بالنسبة للشوارع الى يمر بها سيارات اومعدات ثقيلة او ارض بها مياة يفضل بل ويشترط ان تكون مسلحة بالاضافة الى عوامل الامان السابقة
    اما بالنسبة لكبلات التاريض فلا يهم عزلها من عدمة بل لو كانت غير معزولة يكون افضل وذلك لتخليق مساحة اكبر لتلامس الكبل مع الارض وذلك افضل لتفريغ التيارات او الشحنات الى للارض وقت الازوم
    ومعذرة زميلى العزيز ابو منة
    معنى كلمة كبل مصمت يعنى قطعة واحدة فيكون مثل سيخ الحديدوالصحيح انة كبل عارى مكون من شعيرات مجدولة فوق بعضها ويتوقف عدد الشعيرات على مساحة مقطع الكبل ومقطع الشعرة حوالى من 0.8 الى ا مم
    حتى لايفهم البعض معنى الكلمة خطأ
    هذا ما اعلمة واللة سبحانة اعلى و اعلم

    0 Not allowed!



  9. [9]
    أبومنة
    أبومنة غير متواجد حالياً
    مشرف
    الصورة الرمزية أبومنة


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 3,509

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 1,735
    Given: 1,420
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد السيد علي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم زملائى الاعزاء
    شكراً لكم على اجابتكم الجميلة للسؤال وتقديرى الخاص للمهندس ابو منة واسمحلى باضافة بسيطة للموضوع
    لايشطرط ابداً للكبلات التى تدفن تحت الارض ان تكون مسلحة وبخصوص اذا كانت داخل مبنى او تحت رصيف مشاةاو فى شوارع ضيقه بشرط ان يتخذ لها وسائل الحماية الكافية من غرف تفتيش ومواسير وفوق المواسير بلاط حماية او بلوك مصمت ثم فوق البلاط شريط تحذير وتكون مدفونة على اعماق مناسبة فمثلا الضغط المنخفض حتى عمق 60 سم والضغط المتوسط
    حتى عمق 80 سم والضغط العالى حتى عمق 120سم
    اما بالنسبة للشوارع الى يمر بها سيارات اومعدات ثقيلة او ارض بها مياة يفضل بل ويشترط ان تكون مسلحة بالاضافة الى عوامل الامان السابقة
    اما بالنسبة لكبلات التاريض فلا يهم عزلها من عدمة بل لو كانت غير معزولة يكون افضل وذلك لتخليق مساحة اكبر لتلامس الكبل مع الارض وذلك افضل لتفريغ التيارات او الشحنات الى للارض وقت الازوم
    ومعذرة زميلى العزيز ابو منة
    معنى كلمة كبل مصمت يعنى قطعة واحدة فيكون مثل سيخ الحديدوالصحيح انة كبل عارى مكون من شعيرات مجدولة فوق بعضها ويتوقف عدد الشعيرات على مساحة مقطع الكبل ومقطع الشعرة حوالى من 0.8 الى ا مم
    حتى لايفهم البعض معنى الكلمة خطأ
    هذا ما اعلمة واللة سبحانة اعلى و اعلم
    بارك الله فيك أخى الكريم على هذه الإفادة

    0 Not allowed!



  10. [10]
    خالد السيد علي
    خالد السيد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية


    الصورة الرمزية خالد السيد علي


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 1,005
    Thumbs Up
    Received: 51
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنة مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أخى الكريم على هذه الإفادة
    افادنى وافادكم اللة وذادنى وذادكم علما وديناً