    مرحبااا

    يحدث خطوره اذا انقطع النيوترل اذا كان ثري فيز اما اذا كان سنقل فيز لا يحدث شي

    0 Not allowed!



  2. [12]
    احمد خورما
    احمد خورما غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 150
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    اذا كان المنزل مجهز بالمصدر ثلاثي الاطوار و عدم تأريض الخط المحايد سوف يرتفع الجهد لـ 400 فولت ليحرق الاجهزة

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  3. [13]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    والله زمان ياشباب

    تحياتى للقبطان على واشرف غانم

    الحقيقه الموضوع يحتاج رسم وحساب الجهود على كل حمل وكذا التيارات الماره نتيجه لهذه الأحمال

    أشرف . . . اللى هيحرق بعض الأجهزه هو التيار وليس الجهد .

    إدا رسمت . . ستلاحظ أن الجهد 380 فولت سيكون على جهازين 220 فولت متصلين فى هذه الحاله على التوالى يعنى الجهد اللازم لتشغيلهما ممكن يكون 220 × 2 = 440 فولت . وهذا يعنى أن الجهد 380 فولت يكون أقل ولا يتسبب فى إحتراق الأجهزه ، ولكن لنفرض أن أحد الجهازين يسحب 10 أمبير والآخر 1 أمبير فقط . وفى هذه الحاله سيمر التيار 10 أمبير فى الجهاز الذى يسحب 1 أمبير فقط ويحرقه. أما الجهاز الذى يسحب 10 أمبير فلن يحترق ولكنه سيتوقف عن العمل.

    تحياتى للجميع . . والحقيقه أننى متوقف عن المشاركه منذ فتره ولكن وجود القبطان على وأشرف غانم خلانى اشارك.

    ما أعرفش هازور المشاركه تانى أم لا.

    دعواتى بالتوفيق

    0 Not allowed!



  4. [14]
    mozillaman_999
    mozillaman_999 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا كنت هقول نفس كلام المهندس اشرف جزاه الله خيرا

    0 Not allowed!



  5. [15]
    اشرف غانم
    اشرف غانم غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف غانم


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 304
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبدالرحمن علام مشاهدة المشاركة
    والله زمان ياشباب

    تحياتى للقبطان على واشرف غانم

    الحقيقه الموضوع يحتاج رسم وحساب الجهود على كل حمل وكذا التيارات الماره نتيجه لهذه الأحمال

    أشرف . . . اللى هيحرق بعض الأجهزه هو التيار وليس الجهد .

    إدا رسمت . . ستلاحظ أن الجهد 380 فولت سيكون على جهازين 220 فولت متصلين فى هذه الحاله على التوالى يعنى الجهد اللازم لتشغيلهما ممكن يكون 220 × 2 = 440 فولت . وهذا يعنى أن الجهد 380 فولت يكون أقل ولا يتسبب فى إحتراق الأجهزه ، ولكن لنفرض أن أحد الجهازين يسحب 10 أمبير والآخر 1 أمبير فقط . وفى هذه الحاله سيمر التيار 10 أمبير فى الجهاز الذى يسحب 1 أمبير فقط ويحرقه. أما الجهاز الذى يسحب 10 أمبير فلن يحترق ولكنه سيتوقف عن العمل.
    تحياتى للجميع . . والحقيقه أننى متوقف عن المشاركه منذ فتره ولكن وجود القبطان على وأشرف غانم خلانى اشارك.

    ما أعرفش هازور المشاركه تانى أم لا.

    دعواتى بالتوفيق
    كل التحية والتقدير لاستاذنا الفاضل محمد عبد الرحمن علام
    وان كنت مازلت اختلف معك فى الراى
    حيث ان الجهد على الجهازين سوف يكون 380 فولت وليس 440 فولت والجهازين على التوالى فعلا
    وذلك لان الجهد على الجهازين هو جهد الخط 220*جذر 3 وليس 2*220

    0 Not allowed!



  6. [16]
    عادل 2000
    عادل 2000 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    تحدث هدة الحالة عند عدم اتزان الفيزات الثلاثة مثل مدكر الاخ اشرف غانم

    0 Not allowed!



  7. [17]
    ebrahim.kha
    ebrahim.kha غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ebrahim.kha


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    بكافة الاحوال في حال شقة من بناء اومنزل انقطع خط الراجع او النتر لايحدئ شيئ سوى ان الدارة قد فتحت
    ولا مرور للتيار
    والسؤال الذي يمكن سؤاله هل خط النتر عندما انقطع لامس فاز معين ؟
    او هل خط التتر موصول مع الارضي سابقا ؟
    توجد حلات كثيرة لحالة الانقطاع
    وتوجد بعض الحلات النادرة عند الانقطاع المفاجئ لاحمال كبيرة على خط النتر ظهور تيارات تحريضية تؤدى الى تلف بعض التجهيزات التي تعمل على التيار الضعيف

    0 Not allowed!


    "وفوقَ كلِّ ذي علمٍ عليم"

  8. [18]
    غياث المهندس
    غياث المهندس غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية غياث المهندس


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 209
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    thanks

    0 Not allowed!


    (شارك برايك لدعم تواصلنا)

  9. [19]
    فاضل الظفيري
    فاضل الظفيري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 5
    انني ارى عكس مايقول الاخوان فانني اعمل كمهندس في الكهرباء اجد ومن خلال عملي هنالك احتراق كثير من اجهزة البيت وخصوصا العاملة بلحظة انقطاع النيوترال من الشبكة وحدث معي هذا في كثير من البيوت . هل اجد دائرة قوة ت كهربائية تترواح فولتيتها من 150-420 فولت لحماية الاجهزة فكروا معي بذلك