دورات هندسية

 

 

سؤال.....................في النيوترال(خط التعادل)

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19
  1. [1]
    الصورة الرمزية القبطان علي
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18

    سؤال.....................في النيوترال(خط التعادل)

    السلام عليكم...........
    السؤال ....ماذا يحدث اذا انقطع خط النيوترال فجأة وهو موصل بعدة احمال (منازل مثلا)
    ماذا يحدث للاجهزة المحملة (ربما احد منكم يقول لايحدث شىء..وانا معه في هذا الرأى..ولاكن هناك من يقول ان الجهد يزداد فوق القيمة المحددة وبالتالي يحدث تلف للاجهزة المنزلية وقد جأت شكاوي عدة بهذا الخصوص )... واذا حدث هذا اعتقد ان السبب هو عدم الاهتمام بشبكة التأريض..للمبنى ككل وللاجهزة
    ارجو من الاخوة ابدا ارائكم وهل حدث معكم هذا الشىء...وكيف يمكن تجنب ذلك ( للعلم ..الخط عندما ينقطع لايلمس اى اى خط اخر حي(فاز))............تحياتي

  2. [2]
    اسامه احمد عامر
    اسامه احمد عامر غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية اسامه احمد عامر


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    فى الحقيقه عندنا فى مصر خاصه فى الاماكن الشعبيه ليس هناك اهتمام بشبكه التاريض الوقائى ولكن اجابه على السؤال السابق لا يؤثر ذالك علي الاجهزه المنزليه ولايحدث زياده فى الجهد لان ماحدث هو فتح فى الدائره لا يسمح للتيار بالمرور في مسار مغلق وانما يمكن احتمال حدوث ارتفاع لحظى فى الجهد ويكون هذا ارتفاع لحظى (transient) يكون زمنه ب(millisecond)وتقوم اجهزه الحمايه المستخدمه مثل القواطع الكهربيه باختلاف انواعها بحمايه الاجهزه المنزليه

    0 Not allowed!



  3. [3]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه احمد عامر مشاهدة المشاركة
    فى الحقيقه عندنا فى مصر خاصه فى الاماكن الشعبيه ليس هناك اهتمام بشبكه التاريض الوقائى ولكن اجابه على السؤال السابق لا يؤثر ذالك علي الاجهزه المنزليه ولايحدث زياده فى الجهد لان ماحدث هو فتح فى الدائره لا يسمح للتيار بالمرور في مسار مغلق وانما يمكن احتمال حدوث ارتفاع لحظى فى الجهد ويكون هذا ارتفاع لحظى (transient) يكون زمنه ب(millisecond)وتقوم اجهزه الحمايه المستخدمه مثل القواطع الكهربيه باختلاف انواعها بحمايه الاجهزه المنزليه
    معك فيما قلت في اغلب بلدان العالم الثالث كما يسمى لا نهتم بشبكة التأريض الوقائي ..واعلم ان عند اقطاع النيوترال لايحدث شىء يتلف الاجهزة هذا من الناحية العلمية اى ان الدائرة في هذه الحالة قد فتحت و المقصود بالسؤال انقطاع خط التعادل الخارجي المغذي لعدة احمال يتلف الاجهزة وهذا حدث بالفعل أسئل ماهو السبب ...هل هو التيار الرا جع من الاحمال الاخرى والذي يكون عاليا ويحل محل النيوترال وبالتالي يتلف الاجهزة.

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  4. [4]
    mostafa ryan
    mostafa ryan غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    أعتقد ان التلف يحدث بسبب قطع النيوترال فعلا لأن خط النيوترال هو الذى يقوم بعملية أخذ التيار الزائد من الفيزات وذلك لأن النيوترال متصل بالأرضى أى ان التيار الافضل له ان يمر فى اتجاه النيوترال أما اذا انقطع النيوترال فيكون هناك مقاومه بينه وبين الارض لذالك ربما لا يجد التيار الزائد طريقا يسلكه وهذا تحليلى الشخصى

    0 Not allowed!



  5. [5]
    علي محمد البدراني
    علي محمد البدراني غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 245
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 6
    السلام عليكم
    فقط تتأثر الاجهزة الحثية لحظة قطع النيوترل لانه يوجد قانون في الاحمال الحثية e=Ldi/dt
    فلانقطاع المفاجئ يولد فولتية عالية لاتتحسسها قواطع الدورة كما ذكر الاخ سابقا
    لان هذه الزيادة في الفولتية تحدث بزمن قليل جدا.

    0 Not allowed!



  6. [6]
    محمد حسيين
    محمد حسيين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمد حسيين


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 330
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 1
    السلام عليكم
    لايحدث أي شيء للأجهزة لأن دائرتها أصبحت مفتوحة ولكن إذا حصل تلامس مع تأريض الجهاز قديسبب أضرار للأجهزة لذلك يكون الحرص والتأكد من ربط و تثبيت خط التغذية مطلوب لأي جهاز............لم أذهب بعيدا عن راي الإخوان في الموضوع

    0 Not allowed!



  7. [7]
    نعيرات
    نعيرات غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    فصل الحيادي عن شبكة التوزيع

    السلام عليكم

    ان انقطاع الحيادي قد لا يشعر فيه المستهلك و ربما لن يؤثر في قيمة الجهد لان الحيادي و التاريض موصولان معا في انظمة التوزيع الثانوية كما سبق ذكره
    لكن يجب التنويه انه مهم جدا في انظمة توزيع الجهد المنخفض الاساسية و قد مرت معي حالة غريبة اثناء عملي ...........

    كانت الجهود الثلاثة طور-طور هي 400 400 400 تقريبا و عند قياس كل طور لوحده كانت النتائج غريبة حيث كانت كما اذكر 240 390 195 !!!! و بعد الفحص تبين انقطاع الحيادي علما بانه لا يوجد وصل بين التاريض و الحيادي في صناديق التوزيع الرئيسة في الشوارع

    و يعزى حدوث هذه الظاهره ان جهاز نقطة الحيادي تكون عائمة معتمدة على تباين الحمل حيث باسبار الحيادي في هذه الحالة لا يكون نقطة التعادل لانقطاعه عن الدارة الكهربائية و قد نحلل ذلك اذا اخذنا نظام توزيع الحيادي فيه غير متصل بالارضي و الحمل غير متزن فان جهد الحيادي لا يساوي صفر
    و ان تيار الحيادي ليس صفرا فاذا قطعنا الحيادي فهذا التيار ان لم يجد مسارا اخرا للرجوع الى نقطة تعادل المصدر , ستكون نقطة تعادل النظام ستكون معتمدة على قيم التيارات الثلاث و مدى تباعدها و لا تكون قيمة الجهود متماثلة عند الحيادي لوجود هذا التيار ............



    ما حدش يسالني اي حاجة لاني مش فاهم حاجة من اللي قلته :d

    0 Not allowed!



  8. [8]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    لهذا السبب ينصح عدم توصيل خط التعادل مع قواطع الحماية او الفيوزات باى حال من الاحوال

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  9. [9]
    اشرف غانم
    اشرف غانم غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف غانم


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 304
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اعتقد انه اذا كان المنزل يتم تغذيته منفردا اي يغذى من احد الفازات مع خط التعادل وحدث قطع في التعادل فانه لا يحدث شىء سوى انقطاع الكهرباء عن جميع الاحمال الموجودة في المنزل
    وحتى تتاكد ان المشكلة من خط التعادل يمكن باستخدام مفك التيست في اى بريزة تلاحظ ان المفك سوف يضىء في الفتحين

    اما اذا كان المنزل عبارة عن شقة او طابق في عقار من عدة طوابق( او ما يسمى عمارة) فاذا حدث قطع في خط التعادل الرئيسى للعمارة فان ذلك يؤدى الي تلف معظم الاجهزة الموجودة بجميع الشقق الموجودة بالعمارة
    وذلك لانه يتم تغذية العمارة بواسطة كابل 4 طرف 3 فازات و1 تعادل
    ويتم تغذية كل شقة من احد الفازات وخط التعادل يكون مشترك للجميع ( ذلك يكون في لوحة التوزيع عند مدخل العمارة )
    فاذا حدث قطع لخط التعادل قبل او عند لوحة التوزيع فان الجهد المغذى لكل شقة يرتفع من جهد الفاز الي جهد الخط ( من 220 الي 380 مثلا ) وهذا يؤدى الي تلف الاجهزة اومعظمها علي الاقل
    وانا شخصيا حصل معي هذا الموضوع
    اما اذا حدث قطع فى خط التعادل المغذى لاي شقة بعد لوحة التوزيع فلن يحدث شىء مثل الحالة الاولى تماما

    0 Not allowed!



  10. [10]
    محمدسعدنا
    محمدسعدنا غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    كلام جميل يا اخ اشرف ولكن نريد اثبات ذلك باارسم والمعادلات

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML