    التأريض

    تــأريـض الأجــهزة الكــهـربـائـية المــنزلية

    ودوره فـي الـسلامة من الصـعق الكهـربائي



    سوف أشرح هذا الموضوع بأسلوب مبسط وسهل لن أستخدم فيه المصطلحات الفنية لأنه يهم سلامة الجميع وليس المهندسين أو الفنيين فقط . من المعروف أن الأجهزة الكهربائية مثل : ( الثلاجة ، الغسالة ، السخانة ، البرادة ، المكيف ، دينمو الماء ، .... ألخ ) .تحتاج إلى تغذية كهربائية ويتم تغذيتها بواسطة موصلين كهربائيين ( بالعامية سلكين أو خطين كهرباء ) هذه الموصلين يدخلان داخل قلب الجهاز الكهربائي وفائدتهما هو إمداد الطاقة الكهربائية لهذه الأجهزة الكهربائية حتى تعمل حسب الغرض الذي صنعت من أجله .

    ولكن الخطر الذي يجب الحذر منه هو هذين الموصلين لأنهما مشحونين بجهد كهربائي قوي ( 220 فولت ) أو ( 110 فولت ).



    كيف تأتي الخطورة من هذين الموصلين ؟



    كثيرا من الأجهزة الكهربائية تحتوي على أجزاء معدنية مثل الهيكل الخارجي المعدني، وهذا الهيكل المعدني الخارجي بطبيعة الحال لا يحمل شحنات كهربائية لأنه غير موصل بالكهرباء ولكن قد يحدث الخطر في حالة أن أحد الموصلين داخل الجهاز غير معزول جيداً وقام بملامسة الهيكل المعدني الخارجي للجهاز أو تسرب مياه داخل قلب الجهاز سبب توصيل بين أحد الموصلين والهيكل الخارجي المعدني للجهاز وبذلك يكون الهيكل الخارجي للجهاز مشحوناً بالكهرباء ( متكهرب ) ومع ذلك فإن هذا الجهاز الكهربائي يمكن أن يعمل إذا تم توصيله بالكهرباء بالإضافة إلى أن هيكله المعدني الخارجي أصبح مشحوناً بالكهرباء أي أن هذا الجهاز تحول إلى قنبلة موقوتة ينتظر أول شخص يلامسه فيقوم بتفريغ الشحنات في جسم هذا الشخص وهو ما يسمى بالصعق الكهربائي والذي قد يؤدي إلى الوفاة .

    لماذا حدث الصعق الكهربائي ؟

    حدث الصعق الكهربائي بسبب أن الشخص قد لامس الهيكل المعدني الخارجي للجهاز المشحون بالكهرباء وفي نفس الوقت هذا الشخص ملامس بقدميه الأرض فإن الشحنات الكهربائية قد وجدت مساراً يوصلها إلى الأرض عن طريق جسم هذا الشخص فكلما كانت الأرض التي يقف عليها رطبة أو كانت يده التي لامست الهيكل المعدني مبللة بالماء أو جسمه أو كان حافي القدمين أو به أحذية غير عازلة لمرور الكهرباء كلما زادت كميات الشحنات الكهربائية التي تمر في الجسم وبذلك يزيد ضرر الصعقة الكهربائية على الجسم .

    لذلك يجب الحذر أثناء التعامل مع جميع الأجهزة الكهربائية وخاصة التي يجتمع بها الماء والكهرباء مثل ( المكيف الصحراوي ، الغسالة ، دينمو الماء ، البرادة الثلاجة ) وإيجاد الحل لتجنب هذه الخطورة .



    ما هو الحل لتجنب هذه الخطورة ؟



    الحل بسيط جداً هو عند شرائك هذه الأجهزة الكهربائية وتركيبها في المنزل أن تقوم بتوصيل الهيكل المعدني الخارجي لهذه الأجهزة بالأرض ( وهذا يسمى التأريض ) حتى إذا حدث أن أحد الموصلين الذين يمدان هذا الجهاز بالطاقة الكهربائية قد لامس الهيكل الخارجي المعدني للجهاز وأصبح الهيكل الخارجي مشحوناً بالكهرباء فإن هذه الشحنات سوف تفرغ تلقائياً إلى الأرض لأنها وجدت مساراً يوصلها إلى الأرض .



    كيف يتم تأريض الأجهزة الكهربائية ؟



    غالباً تحتوي الأجهزة الكهربائية على ثلاثة أطراف موصلات ( أسلاك ) خارجية إثنين من هذه الموصلات لإمداد الجهاز بالطاقة الكهربائية أما الموصل الثالث فيسمى بسلك الأرضي وهذا السلك طرفه الذي داخل الجهاز الكهربائي مربوط وموصول بالهيكل المعدني للجهاز من الداخل .أما طرفه الآخر الخارجي فيجب أن يتم توصيله بالأرض حتى يكون الهيكل المعدني للجهاز موصل بالأرض وهو المطلوب لتجنب الصعقة الكهربائية .

    كيف يتم توصيل سلك الأرضي للجهاز الكهربائي بالأرض ؟



    بما أن الجهاز الكهربائي كما ذكرنا سابقاً له ثلاثة أطراف ( ثلاثة أسلاك ) هذه الأطراف الثلاثة يجب أن توصل في فيش كهربائي ( مقبس ) له ثلاثة أطراف أيضاً أي أنه موصل إليه من الداخل خلال التمديدات داخل الجدار في ثلاثة موصلات قادمة إليه من الطبلون الرئيسي إلى الكهرباء الموجود داخل المنزل . اثنين من هذه الموصلات لإمداد الطاقة الكهربائية من الطبلون إلى الفيش الكهربائي ومن ثم إلى الجهاز الكهربائي أما الموصل الثالث ( سلك الأرضي ) فهو موصل بنقطة الأرضي في الطبلون الرئيسي للكهرباء ومن ثم يتم توصيل نقطة الأرضي في الطبلون الرئيسي للكهرباء بسلك نحاسي عاري نازل إلى الأرض ويربط في قضيب نحاسي مغروس في عمق الأرض بطول 1.5 متر تقريباً وبذلك أوجدنا مساراً متكاملاً بتفريغ الشحنات الكهربائية من الهيكل المعدني للجهاز الكهربائي إلى الأرض عن طريق سلك الأرضي مروراً بالفيش الكهربائي ومن ثم إلى طبلون الكهرباء ومن ثم إلى السلك النحاسي العاري وأخيراً إلى القضيب المغروس في عمق الأرض.


    قمت بنقلة من منتدى اخر لتعم الفائدة علبنا جميعا

  2. [2]
    الشوره
    الشوره غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الشوره


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0

    التأريض

    تــأريـض الأجــهزة الكــهـربـائـية المــنزلية

    ودوره فـي الـسلامة من الصـعق الكهـربائي



    سوف أشرح هذا الموضوع بأسلوب مبسط وسهل لن أستخدم فيه المصطلحات الفنية لأنه يهم سلامة الجميع وليس المهندسين أو الفنيين فقط . من المعروف أن الأجهزة الكهربائية مثل : ( الثلاجة ، الغسالة ، السخانة ، البرادة ، المكيف ، دينمو الماء ، .... ألخ ) .تحتاج إلى تغذية كهربائية ويتم تغذيتها بواسطة موصلين كهربائيين ( بالعامية سلكين أو خطين كهرباء ) هذه الموصلين يدخلان داخل قلب الجهاز الكهربائي وفائدتهما هو إمداد الطاقة الكهربائية لهذه الأجهزة الكهربائية حتى تعمل حسب الغرض الذي صنعت من أجله .

    ولكن الخطر الذي يجب الحذر منه هو هذين الموصلين لأنهما مشحونين بجهد كهربائي قوي ( 220 فولت ) أو ( 110 فولت ).



    كيف تأتي الخطورة من هذين الموصلين ؟



    كثيرا من الأجهزة الكهربائية تحتوي على أجزاء معدنية مثل الهيكل الخارجي المعدني، وهذا الهيكل المعدني الخارجي بطبيعة الحال لا يحمل شحنات كهربائية لأنه غير موصل بالكهرباء ولكن قد يحدث الخطر في حالة أن أحد الموصلين داخل الجهاز غير معزول جيداً وقام بملامسة الهيكل المعدني الخارجي للجهاز أو تسرب مياه داخل قلب الجهاز سبب توصيل بين أحد الموصلين والهيكل الخارجي المعدني للجهاز وبذلك يكون الهيكل الخارجي للجهاز مشحوناً بالكهرباء ( متكهرب ) ومع ذلك فإن هذا الجهاز الكهربائي يمكن أن يعمل إذا تم توصيله بالكهرباء بالإضافة إلى أن هيكله المعدني الخارجي أصبح مشحوناً بالكهرباء أي أن هذا الجهاز تحول إلى قنبلة موقوتة ينتظر أول شخص يلامسه فيقوم بتفريغ الشحنات في جسم هذا الشخص وهو ما يسمى بالصعق الكهربائي والذي قد يؤدي إلى الوفاة .

    لماذا حدث الصعق الكهربائي ؟

    حدث الصعق الكهربائي بسبب أن الشخص قد لامس الهيكل المعدني الخارجي للجهاز المشحون بالكهرباء وفي نفس الوقت هذا الشخص ملامس بقدميه الأرض فإن الشحنات الكهربائية قد وجدت مساراً يوصلها إلى الأرض عن طريق جسم هذا الشخص فكلما كانت الأرض التي يقف عليها رطبة أو كانت يده التي لامست الهيكل المعدني مبللة بالماء أو جسمه أو كان حافي القدمين أو به أحذية غير عازلة لمرور الكهرباء كلما زادت كميات الشحنات الكهربائية التي تمر في الجسم وبذلك يزيد ضرر الصعقة الكهربائية على الجسم .

    لذلك يجب الحذر أثناء التعامل مع جميع الأجهزة الكهربائية وخاصة التي يجتمع بها الماء والكهرباء مثل ( المكيف الصحراوي ، الغسالة ، دينمو الماء ، البرادة الثلاجة ) وإيجاد الحل لتجنب هذه الخطورة .



    ما هو الحل لتجنب هذه الخطورة ؟



    الحل بسيط جداً هو عند شرائك هذه الأجهزة الكهربائية وتركيبها في المنزل أن تقوم بتوصيل الهيكل المعدني الخارجي لهذه الأجهزة بالأرض ( وهذا يسمى التأريض ) حتى إذا حدث أن أحد الموصلين الذين يمدان هذا الجهاز بالطاقة الكهربائية قد لامس الهيكل الخارجي المعدني للجهاز وأصبح الهيكل الخارجي مشحوناً بالكهرباء فإن هذه الشحنات سوف تفرغ تلقائياً إلى الأرض لأنها وجدت مساراً يوصلها إلى الأرض .



    كيف يتم تأريض الأجهزة الكهربائية ؟



    غالباً تحتوي الأجهزة الكهربائية على ثلاثة أطراف موصلات ( أسلاك ) خارجية إثنين من هذه الموصلات لإمداد الجهاز بالطاقة الكهربائية أما الموصل الثالث فيسمى بسلك الأرضي وهذا السلك طرفه الذي داخل الجهاز الكهربائي مربوط وموصول بالهيكل المعدني للجهاز من الداخل .أما طرفه الآخر الخارجي فيجب أن يتم توصيله بالأرض حتى يكون الهيكل المعدني للجهاز موصل بالأرض وهو المطلوب لتجنب الصعقة الكهربائية .

    كيف يتم توصيل سلك الأرضي للجهاز الكهربائي بالأرض ؟



    بما أن الجهاز الكهربائي كما ذكرنا سابقاً له ثلاثة أطراف ( ثلاثة أسلاك ) هذه الأطراف الثلاثة يجب أن توصل في فيش كهربائي ( مقبس ) له ثلاثة أطراف أيضاً أي أنه موصل إليه من الداخل خلال التمديدات داخل الجدار في ثلاثة موصلات قادمة إليه من الطبلون الرئيسي إلى الكهرباء الموجود داخل المنزل . اثنين من هذه الموصلات لإمداد الطاقة الكهربائية من الطبلون إلى الفيش الكهربائي ومن ثم إلى الجهاز الكهربائي أما الموصل الثالث ( سلك الأرضي ) فهو موصل بنقطة الأرضي في الطبلون الرئيسي للكهرباء ومن ثم يتم توصيل نقطة الأرضي في الطبلون الرئيسي للكهرباء بسلك نحاسي عاري نازل إلى الأرض ويربط في قضيب نحاسي مغروس في عمق الأرض بطول 1.5 متر تقريباً وبذلك أوجدنا مساراً متكاملاً بتفريغ الشحنات الكهربائية من الهيكل المعدني للجهاز الكهربائي إلى الأرض عن طريق سلك الأرضي مروراً بالفيش الكهربائي ومن ثم إلى طبلون الكهرباء ومن ثم إلى السلك النحاسي العاري وأخيراً إلى القضيب المغروس في عمق الأرض.


    قمت بنقلة من موقع وطرحتة هنا لتعم الفائدة علينا جميعا

    0 Not allowed!


    تحياتى : الشوره

  3. [3]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    مشكور...........................................جد ا

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  4. [4]
    yasser.yasser
    yasser.yasser غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية yasser.yasser


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    التأريض بواسطة خط النتر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لقد كان الشرح كافياً ووافياً برأيي
    وعندي مداخلة بسيطة:
    اذا لم يكن باسطاعتك عمل وتد أرضي أو ليس لديك خط تأريض من الشبكة
    فباستطاعتك الاستعاضة عنه بخط النتر(الخط البارد,N, الخط الذي لايضيئ عليه فاحص الكهرباء)
    أي تقوم بتوصيله بالهيكل المعدني للجهاز المراد تأريضه بذلك عند حدوث التكهرب للهيكل يعمل عمل التأريض وفي حال التكهرب التام يقوم القاطع الموصل مع الجهاز بالفصل
    ولكن التأريض أفضل حسب شرح الأخ الكريم t_sh


    معاً لننجز سوياً

    0 Not allowed!



  5. [5]
    خالد ابوحمزة
    خالد ابوحمزة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزال الله خير علي المعلومات القيمة ...

    0 Not allowed!



  6. [6]
    جميل محمود صوالحه
    جميل محمود صوالحه غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اشكر لك هذا المجهود الرائع .وامل من الله لك النوفيق وسائر اعضاء الملتقى . وشكرا مره اخرى

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Mhnds mus
    Mhnds mus غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور وبارك الله فيك

    0 Not allowed!



  8. [8]
    fery20088
    fery20088 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اعزك الله اخي الكريم وبارك فيك اللهم امين

    0 Not allowed!



  9. [9]
    الضؤ على احمد
    الضؤ على احمد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2010
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .جزاك الله الف خير على هذه العلومات

    0 Not allowed!



  10. [10]
    رضا على زهران
    رضا على زهران غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية رضا على زهران


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    مشكورولكن ما هى انواع اقطاب التأريض

    0 Not allowed!



  