دورات هندسية

 

 

سؤال بخصوص معامل القدرة power factor

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5
النتائج 41 إلى 50 من 50
  1. [41]
    احمد السيد حسن
    احمد السيد حسن غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اخى العزيز
    يمكن التأكد من صحة كلام المهندس الذى قام بالتركيب

    1- قياس التيار العمومى على الدخول المسحوب بدون تشغيل المكثفات ثم قياسه مرة اخرى بعد تشغيل المكثفات
    ملحوظة يتم القياس علي الدخل قبل نقطة توصيل المكثفات
    2- قياس الجهد بدون تشغيل المكثفات ثم قياسه مرة اخرى بعد تشغيل المكثفات
    اذا كان كلام المهندس صحيح
    فان التيار العمومى المسحوب سوف يقل بصورة واضحة بعد تشغيل المكثفات
    كما ان الجهد سوف يحدث له تحسن بسيط نتيجة انخفاض التيار
    اما اذا لاحظت ارتفاع الجهد بصورة كبيرة بعد تشغيل المكثفات فقد تكون قدرة المكثفات اعلى من اللازم
    وعندها يجب فصل المكثفات حتى لا يحدث انهيار للمعدات نتيجة ارتفاع الجهد

    3- التأكد من تشغيل المكئفا ت حيث يراجع النظم من حيث قراءة معامل القدرة , عدد المراحل , هل المعلومات التى أعطيت للمنظم صحيحة ( طريقة توصيل المنظم صحيحة أم لا ) , كما يمكن قياس قيمة التيار الخاص بالمكثفات لكل خطوة على حدة أو عمومى حمل المكثفات
    مثال : لو حمل مرحلة من المراحل 60 ك فار والجهد 400 فولت فان الحمل يكون حوالى 86.6أمبير
    4- التأكد من حمل الاوجه الثلاثة , فمن المكن أن يكون الحمل أقل من حمل أى مرحة من المراحل .
    5- التأكد من ضبط قيمة معامل القدرة المطلوب
    6- التأكد من ضبط c/k
    أرجو الرد والتابعة
    وأتمنى لكم التوفيق دائما

    0 Not allowed!



  2. [42]
    مندى صابر عبدالله
    مندى صابر عبدالله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 54
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرين ومقدرين جهودكم وكلام الاخوه صحيح لان الاستهلاك ثابت = الفولت فى التيار والمستفيد من تركيب المكثافات هى شركه الكهرباء ولكن يمكن تركيب المكثفات اذاكان عندك انخفاض فى الجهد

    0 Not allowed!



  3. [43]
    ahshesse
    ahshesse غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2012
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  4. [44]
    رياض عطاالله حايك
    رياض عطاالله حايك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية رياض عطاالله حايك


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 161
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 2
    انا اعتقد اذا كانت كل التوصيلات صحيحة والعداد شغال
    ان يكون سعة المواسعات اكبر بكثير من المناسب
    اي ان المواسعات ليست مناسبة

    0 Not allowed!



  5. [45]
    رياض عطاالله حايك
    رياض عطاالله حايك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية رياض عطاالله حايك


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 161
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 2
    والله اعلم

    0 Not allowed!



  6. [46]
    alkarji
    alkarji غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اا

    جزيلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااا

    0 Not allowed!



  7. [47]
    مروان القصار
    مروان القصار غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 252
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    كما ذكر الزملاء الكرام فالمكثفات هي في مصلحة شبكة التوزيع بالرجة الاولى والا لما فرضت المكثفات في بعض الدول على المستهلكين وشكرا لمساهمات الجميع البنائة

    0 Not allowed!



  8. [48]
    mohamed taken
    mohamed taken غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2012
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    احتمال ان يكون نتر الشبكة العامة غير موصول مع النتر العائدلك اونتر الشبكة العامة غير مؤرض

    0 Not allowed!



  9. [49]
    mohamed taken
    mohamed taken غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2012
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    احتمال النتر العائدلك نقطة وصله مع الشبكة العامة سيئة او نتر الشيكة العامة غير مؤرض

    0 Not allowed!



  10. [50]
    mohamed taken
    mohamed taken غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2012
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    احتمال النتر العائدلك نقطة وصله مع الشبكة العامة سيئة او نتر الشيكة العامة غير مؤرض
    هذا جواب للسائل الذي يسأل عن ارتفاع التوتر بمنزله فجأة

    0 Not allowed!



  
صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5