    تصميم اللبشة

    ا
    الي المهندسين ذوي الخبرة طلب مني تصميم قواعد محطة خرسانة
    المشكلة في قواعد silo الاسمنت حيث الوزن 325 طن وهي silo3
    واخر 115 طن واجهاد التربة 7 طن /م2 (0.7 كجم / سم2 ) ماهي الاحمال الاخري غير الوزن الذاتي وهل توجد مشكلة من جعل الاوزان الكبيرة مع الاوزان الصغيرة معا علي لبشلة واحدة حيث يوجد فواعد الmixer بجانب قاعدة silo والخوف "difr setttlement حيث احمال mixer تقريبا 30 طن
    ملحوظة كل silo يرتكز علي 4 اعمدة...............الرسومات مرفقة....
    ولكن ياخواني المشكلة ان المساحة محددة بين الخلاطة وقواعد السيلوات كما اني جميع السيلوات متجاوة في مساحة لاتتعدي 80 م2 اي ان القواعد متداخلة يعني لبشة ولكن المسطح لايكفي والضلع بجوار الخلاطة لوكبرنا اللبشة فيه هتدخل تحت المكسر وخايف من فرق الهبوط هل لوكبرت في اتجاة واحد هيشتغل زي كابولي القاعدة ولا اية بالنسبة للتسليح
    معلومات الرياح والزلازل في المنطقة غير معروفة هل لوضربت الحمل الراسي في 1.15 تغطي
    يتم عمل جسة لتنزيل منسوب التاسيس ورفع اجهاد التربة
    اعتقداان تزويد اللبشة في اتجاة واحد يزود من طول الكابولي ومن ثم التسليح
    هل تاثير الرياح والزلازل مؤثر للغاية خاصة ان السيلوهات اسطوانية الشكل
    لوحد عندو قوانين تصميم اللبشة لايبخل علينا بيها

  2. [2]
    ابن تاشافين
    ابن تاشافين غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    بالنسبة لأحمال الزلازل والرياح هي حمولات أفقية وينتج عنها ردود أفعال رأسية وأفقية
    يمكن وضع حمولة افقية عند رأس الأعمدة الحاملة بمقدار 15 أو 20 % وحساب ردود الأفعال الناتجة عنها لإدخالها بعين الاعتبار في تصميم اللبشة فمثلا يمكن أن نعتبر حمولة قدرها 16 طن أفقية مؤثرة عند رأس كل عمود من أعمدة السايلو الواحد واعتبار هذه الحمولة هي حمولة رياح باتجاه x ومن ثم حساب ردود الأفعال عند أسفل الأعمدة
    وهي ستكون قوى أفقية باتجاهات مختلفة وقوى رأسية شادة في اتجاه وضاغطة في اتجاه آخر واعتبار جميع هذه القوى ناتجة عن حالة تحميل الرياح باتجاه x وعند التصميم تدخل بشكل مباشر تحت تراكبات الأحمال التصميمية وهكذا.
    إن أسهل طريقة للتصميم هو تنزيل جميع الأعمدة على برنامج ايتاب ووضع جميع الحمولات على رأس كل عمود وكل حمولى تدخل تحت نوع معين من التحميل أي ميتة وحية ورياح وزلازل واختيار الكود المناسب للتصميم ثم وضع حدود اللبشة عند منسوب basement أي عند منسوب المساند وإجراء التحليل ثم عمل تصدير للجملة إلى برنامج ساف الذي ستنقل إليه جميع الأحمال على اللبشة والناتجة عن جميع حالات التحميل وبعد ذلك نحدد عامل رد فعل التربة ونحلل ثم نصمم وهي طريقة سريعة وعملية ودقيقة .
    أما بالنسبة لموضوع أبعاد اللبشة فالحمولات ليست كبيرة جدا فكما رأيت في الملف المرفق حمولة العمود الواحد حوالي 81 طن والحمولات الأخرى 30 طن فيمكن دمجها في لبشة واحدة مدروسة بشكل جيد أو اذا كان بالإمكان تكبير اللبشة ولو في اتجاه واحد أو تنزيل منسوبها إلى الأسفل لنستطيع التحكم في حجمها بشكل أفضل أو كحل آخر عمل اللبشة مسنودة على أوتاد وخاصة أن التربة لديك ضعيفة ويمكن أخذ نصائح تقرير التربة بعين الاعتبار لاعتماد الحل الأمثل والاقتصادي.
    وأخيرا يجب أن لاتنسى حالة تحميل الرياح باتجاه y
    المهندس الإنشائي ابن تاشافين

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ابن تاشافين
    ابن تاشافين غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    على فكرة لقد قمت بتصميم لبشات مماثلة لمشاريع مماثلة ولكن الأحمال كانت تأتي جاهزة من الشركة الموردة للسايلوهات أي أن ردود الأفعال كانت تأتي جاهزة للتصميم وكنت أقوم بالتصميم بنفس الطريقة السابقة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    usama shoalla
    usama shoalla غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الفاضل هل يمكن تزويدنا بالنوتة الحسابية لتصميم اللبشة التى قمت بصميمها حتى تكون لنا مرجع
    مع جزيل الشكر والاحترام

    0 Not allowed!


    SHO

  5. [5]
    احمد البوهى
    احمد البوهى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Thumbs up

    مشكورررررررررررر

    0 Not allowed!



  6. [6]
    أسامه نواره
    أسامه نواره غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية أسامه نواره


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 2,889
    Thumbs Up
    Received: 2,292
    Given: 153
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالمصراوي
    ا
    الي المهندسين ذوي الخبرة طلب مني تصميم قواعد محطة خرسانة
    المشكلة في قواعد silo الاسمنت حيث الوزن 325 طن وهي silo3
    واخر 115 طن واجهاد التربة 7 طن /م2 (0.7 كجم / سم2 ) ماهي الاحمال الاخري غير الوزن الذاتي وهل توجد مشكلة من جعل الاوزان الكبيرة مع الاوزان الصغيرة معا علي لبشلة واحدة حيث يوجد فواعد الmixer بجانب قاعدة silo والخوف "difr setttlement حيث احمال mixer تقريبا 30 طن
    ملحوظة كل silo يرتكز علي 4 اعمدة...............الرسومات مرفقة....
    ولكن ياخواني المشكلة ان المساحة محددة بين الخلاطة وقواعد السيلوات كما اني جميع السيلوات متجاوة في مساحة لاتتعدي 80 م2 اي ان القواعد متداخلة يعني لبشة ولكن المسطح لايكفي والضلع بجوار الخلاطة لوكبرنا اللبشة فيه هتدخل تحت المكسر وخايف من فرق الهبوط هل لوكبرت في اتجاة واحد هيشتغل زي كابولي القاعدة ولا اية بالنسبة للتسليح
    معلومات الرياح والزلازل في المنطقة غير معروفة هل لوضربت الحمل الراسي في 1.15 تغطي
    يتم عمل جسة لتنزيل منسوب التاسيس ورفع اجهاد التربة
    اعتقداان تزويد اللبشة في اتجاة واحد يزود من طول الكابولي ومن ثم التسليح
    هل تاثير الرياح والزلازل مؤثر للغاية خاصة ان السيلوهات اسطوانية الشكل
    لوحد عندو قوانين تصميم اللبشة لايبخل علينا بيها
    اللبشه وحدها لن تحل المشكله لان وزن ال silo الواحد = 325 طن ومساحة اللبشه أسفله = 5* 5= 25 متر مربع وبذلك تكون الاجهادات أسفل اللبشه = 325\ 25 = 13 طن \م2 أكبر من 7 طن \م2 أو تكاد تكون ضعف الاجهادات المسموحه لتربة التأسيس وذلك بدون حساب وزن اللبشه نفسها وبدون الاخذ فى الاعتبار تأثير الرياح والزلازل ولابد للشركه المورده أن تعطيك ردود الافعال لحالات التحميل المختلفه وهذا مطلب شرعى منك كمصمم أو منفذ للمشروع لانك سوف تحتاج هذه القيم فى تصميم مسامسر التثبيت لقاعدة ال silo مع اللبشه المسلحه من حيث القطر والعدد وارتفاع المسمار الواحد فى خرسانة اللبشه
    والحل الامثل هو عمل احلال لرفع كفاءة تربه التأسيس حتى تصل الى 15 الى 17 طن \م2 واعادة الحسابات للرياح والزلازل للتحقق من الاجهادات أسفل اللبشه وان لم تتحقق عليك بالخوازيق
    تقبل تحياتى

    0 Not allowed!


    اطلب العلم تزداد حكمة واعمل بعلمك تزداد خبرةصوب اخطاءك وتعلم من فشلك تنجح في المستقبل

  7. [7]
    ArSam
    ArSam غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية ArSam


    تاريخ التسجيل: Oct 2010
    المشاركات: 1,478
    Thumbs Up
    Received: 1,367
    Given: 93
    أخي الكريم قبل البدء بمثل هذا التصميم يتوجب توفر تقرير التربة لجسات لا تقل عددها خمسة لعمق لايقل عن خمسة عشر مترا لكل منها ويفضل ان تكون واحدة منهم تصل لعمق عشرون مترا بالإضافة الى ذلك يلزم ان يتوفر لديك مجموعة كاملة لردود الأفعال كما قال اخواني في ردودهم اعلاه والتي تتوفر من المصنع للصوامع والمعدات الاخرى ثم بعد ذلك يمكن الإفتاء في نوعية القواعد هل هي لبشة او لبشة مع اوتاد او يلزم عمل احلال بالإضافة الى هل يفضل دمجها كلها في لبشة واحدة او يتم فصلها واين هذا الفاصل؟؟؟؟
    سلام

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ArSam
    ArSam غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية ArSam


    تاريخ التسجيل: Oct 2010
    المشاركات: 1,478
    Thumbs Up
    Received: 1,367
    Given: 93
    لا تنسى اخي الكريم ايضا ان من ضمن ترتيبات التحميل المحتملة والمتوقعة والتي يلزم اعتبارها في الدراسة التصميمية هي ماذا لو كانت احد الصوامع أو اثنتين منهم فارغة والباقي مليان؟؟؟

    0 Not allowed!



  9. [9]
    أسامه نواره
    أسامه نواره غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية أسامه نواره


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 2,889
    Thumbs Up
    Received: 2,292
    Given: 153
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arsam;
    أخي الكريم قبل البدء بمثل هذا التصميم يتوجب توفر تقرير التربة لجسات لا تقل عددها خمسة لعمق لايقل عن خمسة عشر مترا لكل منها ويفضل ان تكون واحدة منهم تصل لعمق عشرون مترا بالإضافة الى ذلك يلزم ان يتوفر لديك مجموعة كاملة لردود الأفعال كما قال اخواني في ردودهم اعلاه والتي تتوفر من المصنع للصوامع والمعدات الاخرى ثم بعد ذلك يمكن الإفتاء في نوعية القواعد هل هي لبشة او لبشة مع اوتاد او يلزم عمل احلال بالإضافة الى هل يفضل دمجها كلها في لبشة واحدة او يتم فصلها واين هذا الفاصل؟؟؟؟
    سلام
    حتى لو تم دمج المسطح كاملا الموضح بالرسومات المرفقه فلن نستطيع عملها لبشه لان الاجهادات لن تكون امنه طبقا لاجهادت التربه المذكور
    تقبل تحياتى

    0 Not allowed!


    اطلب العلم تزداد حكمة واعمل بعلمك تزداد خبرةصوب اخطاءك وتعلم من فشلك تنجح في المستقبل

  10. [10]
    ArSam
    ArSam غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية ArSam


    تاريخ التسجيل: Oct 2010
    المشاركات: 1,478
    Thumbs Up
    Received: 1,367
    Given: 93
    يتطلب ايضا بيان المساحات المتوفرة المجاورة كحدود قصوى والتي يمكن اليها ان نمد حواف اللبشة في حالة ذلك.... وقد يكون من الضروري جدا اللجوء الى اوتاد مع لبشة أو بدون لبشة حسب المعطيات المتوفرة للمشروع وبعد دراستها جميعها.....

    0 Not allowed!



  