دورات هندسية

 

 

طول التثبيت للحديد التسليح

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 20
  1. [1]
    المشروعات
    المشروعات غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 50
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    طول التثبيت للحديد التسليح

    السلام عليكم
    الاخوة المهندسين الاعزاء لدى سؤال عن طول التثبيت لحديد التسليح ..........
    لدي تصميم إنشائي لخزان مياه بأبعاد ....القاعدة مربعة 5.5m*5.5m .................الحائط عرض5.5m*ارتفاع2.6m حيث أن حديد التسليح عبارة عن شبكة مربعة كل 15cm @14....وان طول التثبيت بين حديد القاعدة وحديد الجدار هو 40* قطر حديد التسليح......
    ســـــــــــــــــــــــــــؤالي .........من ناحية هندسية تصميمة هل يمكن الاستغناء عن overlap للحديد و جعل حدبد التسليح عبارة عن سيخ واحد ممتد من أعلى الجدار مرورا بالقاعدة لجدار الاخر أي بمعنى اخر يصبح السيخ واحــــد بطول 2.6+5.5 +2.6=10.7m (نفس السيخ دون الحاجة لقطعة ) و بذالك الاستغناء عن overlap.
    اتمنى المشتركة في بالمضوع

    وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرا

  2. [2]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشروعات مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    الاخوة المهندسين الاعزاء لدى سؤال عن طول التثبيت لحديد التسليح ..........
    لدي تصميم إنشائي لخزان مياه بأبعاد ....القاعدة مربعة 5.5m*5.5m .................الحائط عرض5.5m*ارتفاع2.6m حيث أن حديد التسليح عبارة عن شبكة مربعة كل 15cm @14....وان طول التثبيت بين حديد القاعدة وحديد الجدار هو 40* قطر حديد التسليح......
    ســـــــــــــــــــــــــــؤالي .........من ناحية هندسية تصميمة هل يمكن الاستغناء عن overlap للحديد و جعل حدبد التسليح عبارة عن سيخ واحد ممتد من أعلى الجدار مرورا بالقاعدة لجدار الاخر أي بمعنى اخر يصبح السيخ واحــــد بطول 2.6+5.5 +2.6=10.7m (نفس السيخ دون الحاجة لقطعة ) و بذالك الاستغناء عن overlap.
    اتمنى المشتركة في بالمضوع


    وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرا
    السلام عليكم
    نعم يمكن واعتقد انه افضل من ال over lap

    0 Not allowed!



  3. [3]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3
    هذا افضل طبع وبكثير
    لأنه لايوجد وصلة كفائتها 100%
    في نقل العزوم والإجهادات

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  4. [4]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أبو نادر


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1,112
    Thumbs Up
    Received: 123
    Given: 307
    ربما كان ترك القضيب كامل أفضل
    ولكن أعتقد أنه يستخدم مقطع بأطوال تثبيت لسهولة التنفيذ
    تخيل قضيب بهذا الطول معكف بهذا الشكل تريد وضعه في المكان المناسب
    ولكي يأخذ كل قضيب مكانه الصحيح لاسيما إن كان تصنيع الحديد في الورشة وليس في المعمل
    ونتحكم بسماكة طبقة التغطية البيتونية بشكل أفضل وهي أعتقد أمر هام جدا في الخزانات..

    0 Not allowed!


    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال

  5. [5]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشروعات مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم


    الاخوة المهندسين الاعزاء لدى سؤال عن طول التثبيت لحديد التسليح ..........
    لدي تصميم إنشائي لخزان مياه بأبعاد ....القاعدة مربعة 5.5m*5.5m .................الحائط عرض5.5m*ارتفاع2.6m حيث أن حديد التسليح عبارة عن شبكة مربعة كل 15cm @14....وان طول التثبيت بين حديد القاعدة وحديد الجدار هو 40* قطر حديد التسليح......
    ســـــــــــــــــــــــــــؤالي .........من ناحية هندسية تصميمة هل يمكن الاستغناء عن overlap للحديد و جعل حدبد التسليح عبارة عن سيخ واحد ممتد من أعلى الجدار مرورا بالقاعدة لجدار الاخر أي بمعنى اخر يصبح السيخ واحــــد بطول 2.6+5.5 +2.6=10.7m (نفس السيخ دون الحاجة لقطعة ) و بذالك الاستغناء عن overlap.
    اتمنى المشتركة في بالمضوع


    وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرا
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هو طبعا ممكن ومن الناحيه الفنيه عدم وجود وصله بيكون افضل - لكن لو حسبناها من ناحيه اقتصاديه ستجد الآتي

    اولا - ان تكلفة التصنيع ونقل الحديد من مكان الورشه الي مكان التركيب اصبحت اكبر منها لو كنت عملت الوصلات يعني انتاجية العمال في تشغيل الحديد سوف تقل وبالتالي تزداد التكلفة

    ثانيا - طول السيخ الاجمال 12 متر - وانت اخذت منه 10.70 يعني الهالك اصبح 1.30 متر وده مقاس لن يفيدك في اعادة استخدامه حيث انه يمثل 10% او اكثر قليلا من طول السيخ - يعني اصبحت تلك الفضله من السيخ غير مجديه - يعني اصبحت هالك

    ثالثا - لو انت ركبت حديد الرافت لوحده وزودت عليه اشاره طولها 40 مره قطر السيخ 14 مم = 56 سم يعني قول مثلا 60 سم يبقي طول حديد القاعده ها يبقي 6.7 متر شامل الاشاره للحائط من الجهتين وبكده يتبقي من طول السيخ 12 متر حوالي 5.30 متر ودي ممكن تتقطع الي قطعتين طول كل قطعه 2.65 متر لتعطي سيخين من الاسياخ الرأسيه لتسليح الحائط - وطبعا تاخد بالك من قيمة الغطا الخرساني بحيث ان الحديد الراسي يكون محكوم واي زياده تضعها في طول الاشاره - يعني تعيد تعديل الاطوال بحيث ان السيخ الراسي يبقي طوله 2.50 متر لو كان الغطا 5 سم من اعلي ومن اسفل وبالتالي الفارق يوضع في القاعده يعني يتحول طولها من 6.70 الي 7 متر وده معناه ان طول الاشاره ها يتحول يبقي 75 سم من كل جهه لان عرض القاعده محكوم وطوله 5.50 متر


    بالحل ده تبقي انت وفرت في عمليه التشغيل والتصنيع -وتبقي قسمت العمل في القاعده او الرافت كحداده وممكن تصبها دون الانتظار الي انهاء كل تسليح الخزان قواعد وحوائط - بالاضافه ان طول السيخ 12 متر حصلت منه علي نفس الفائده التي كنت ستحصل عليها لو انك عملت سيخ واحد شامل الحائط والقاعده - بالاضافه انك لو هاتصب القاعده مع الحائط ستجد صعوبه في تقوية الحوائط بدون صب القاعده اولا ً - يعني تقسيم الشغل علي مراحل بيكون افضل من ناحية التكلفه والجوده وسهولة العمل


    لكن الحل اللي حضرتك ذكرته لو كان سيؤدي الي استخدام السيخ 12 متر كاملا بدون هالك 1.3 متر - ساعتها سيكون افضل من حل عمل الوصلات ,,,,,,,, ليه ؟ ,,,,,,,, لان الوصلات هنا ستؤدي الي ان الطول الاجمالي يكون اكبر من 12 متر شامل طول الوصلات وهذا بدوره سيؤدي الي تهدير في اسياخ اخري مما يعني استخدام عدد آخر من الاسياخ لتعويض الفارق عن 12 متر


    والله اعلي واعلم


    وشكـــــــــــراً


    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [6]
    المشروعات
    المشروعات غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 50
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    مشكور جدا ...........

    0 Not allowed!



  7. [7]
    eng sasa 2012
    eng sasa 2012 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    mohy_y2003

    كلام مقنع بصراحه ورد ممتاز

    0 Not allowed!



  8. [8]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوات والأخوة الكرام
    وجدت من الضروري لفت النظر الى أن استخدام سيخ طويل واحد يعبر من الجدار الى القاعدة الى الجدار في الجهة المقابلة ممكن من الناحية الفنية لطبقة التسليح الخارجية "بالنسبة للجدار والسفلية بالنسبة للقاعدة" ولكنه غير مقبول للطبقة الثانية "الجهة الداخلية للجدار والعلوية للقاعدة"

    0 Not allowed!



  9. [9]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخوات والأخوة الكرام
    وجدت من الضروري لفت النظر الى أن استخدام سيخ طويل واحد يعبر من الجدار الى القاعدة الى الجدار في الجهة المقابلة ممكن من الناحية الفنية لطبقة التسليح الخارجية "بالنسبة للجدار والسفلية بالنسبة للقاعدة" ولكنه غير مقبول للطبقة الثانية "الجهة الداخلية للجدار والعلوية للقاعدة"
    فعلاً دي ملحوظه مهمه جداً يا باشمهندس حسان بارك الله فيك - ولكن ممكن يتنفذ للجزؤ الداخلي طبقاً للصول المتعارف عليها وهي ان يكون السيخ علي شكل كرافته - وفي الحاله دي سيزيد طول السيخ عند كل ركن من ركني التقاء الحائط مع القاعده ماقيمته ضعف سمك الحائط وضعف سمك القاعده

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [10]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    فعلاً دي ملحوظه مهمه جداً يا باشمهندس حسان بارك الله فيك - ولكن ممكن يتنفذ للجزؤ الداخلي طبقاً للصول المتعارف عليها وهي ان يكون السيخ علي شكل كرافته - وفي الحاله دي سيزيد طول السيخ عند كل ركن من ركني التقاء الحائط مع القاعده ماقيمته ضعف سمك الحائط وضعف سمك القاعده
    أتفق معك أخي العزيز محي الدين محمد من حيث المبدأ أنه يمكن تنفيذ الجزء الداخلي بشكل "كرافته باللهجة المصرية أو مقص باللهجة السورية" بحيث يكون السيخ ثلاث قطع, قطعة في القاعدة وقطعتين في الجدارين وكل قطعة يزيد طولها بسماكة العنصر الذي يتم ارساءها فيه "القاعدة أو الجدار حسب الحال" اضافة لطول الارساء "لكل جهة"

    0 Not allowed!



  