    كيف اختار مولد لمحرك كهربائي بقدرة 150 حصان ذو ثلاثة اطوار .

  2. [2]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    بما ان قدرة المحرك الميكانيكية = 150 حصان فيجب نحويلها الى قدرة كهربائية ..اى 150*746وات=111900وات
    ومن ثم نحدد المولد المناسب للمولد (ملاحظة 1حصان=764وات)......والله اعلم وشكرا

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  3. [3]
    المسترزق
    المسترزق غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم والله سؤال ذو فائده عظمى وحيرني في الاجابه علما باني درست عن المحركات والمولدات كثيرا الا انه جعلني احتار في الاجابه (العلم بحر )
    ولاكن اشكر الاخ الكريم على طرحه
    واطلب من من لديه اي معلومه تتعلق بالموضوع افادتنا جميعا بها .
    وتحياتي للجميع .

    0 Not allowed!



  4. [4]
    محمداسماعيل صديق
    محمداسماعيل صديق غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المحرك ال150 حصان يعني تقريبا يساوي 110كيلو واط يعني تقريبا نحتاج 220امبير لكل طور
    المولده الملائمه لمثل هذا الحمل هي المولده التي يجب تحميلها مالايزيد عن 80 بالمائه
    اذا للامان المولده الملائمه 110/0.75= تقريبا 130الى150كيلو واط يعني 200kva

    0 Not allowed!



  5. [5]
    خالد اللحياني
    خالد اللحياني غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    التيار الابتدائي للمحرك

    بالاضافة لتحديد معامل تحميل المولد ، لا بد من حساب التيار الابتدائي للمحرك حتى لا يتعرض جهد المولد للانخفاض او الانقطاع.

    0 Not allowed!


    قد أكون جديدا ..... لكن مفيدا
    لا تزكية ولا تمجيدا ..... فعل إذا أردت وتأكيدا

  6. [6]
    نزار عكو
    نزار عكو غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية




    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 709
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 21
    الاخوة الاعزاء
    اذا كان الحمل 150 حصان هوحمل مجموعة محركات مثلا 10 محركات لا تعمل سوية وكل واحد 15 حصان فان 200 كي في اي كافية ولكن اذا كان محرك واحد فانه حتى 500 كي في اي غير كافية بسبب تيار البدء للمحرك الذي هو 5 الى 6 اضعاف التيار الاعتيادي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ابو زكريا
    ابو زكريا غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخوه الاعزاء
    المولدات انواع بحسب نوع الحمل و الوقت المستمر الذى يعمل عليه المولد full load
    وشكرا