  1. [11]
    ر. مهندسين يوسف
    ر. مهندسين يوسف غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ر. مهندسين يوسف


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    ان مشكلة ال fan بسيطة يجب تزييت شفت ال fan .ونتيجة وجود الرطوبة يتكون الصدأ وبعد مرور ساعة كما ذكرت تتوقف عن العمل.لعدم وجود الزيت لتبريدها.

    0 Not allowed!


    مهندس تبريد

  2. [12]
    tremoneno
    tremoneno غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2010
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    بالنسبة لتوقف المروحة بعد ساعة ( حالة متكررة)
    توقف المروحة غير وارد لأسباب خارج المروحة : غالبا ملف المروحة يسخن ويفصل أوفر لود و أرجح ان السبب ضعف الكباستور مما يؤدي لنقص الشحنات المولدة على ملف التقويم أثناء العمل وبالتالي يقل العزم المساعد ويزداد الحمل على ملف التشغيل و يسخن ببطء ويفصل
    لاختبار كباستور التشغيل يمكنك وصله بـ 220 فولت و قياس الأمبير المار و التعويض في العلاقة التالية:
    A*3850/ 220 ويجب ان يكون الناتج يساوي سعة المكثف بالميكروفاراد ( بالتفاوت الموضح على المكثف)
    اما في حالة انه اقل فان العيب من المكثف ويستبدل بجديد
    -ملحوظة لاتنسى بعد رفع الـ 220 فولت عن المكثف تفريغه بمفك ( احذر ملامسة طرفي الكباستور قبل تفريغه)
    وهناك احتمال ان الاوفر لود الخاص بالمروحة تالف ويفضل تغييره أولا والتجربه

    0 Not allowed!



  