دورات هندسية

 

 

خبراء التكييف أرجو المساعدة منكم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12
  1. [1]
    العامري5
    العامري5 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    خبراء التكييف أرجو المساعدة منكم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخواني عندي مكيف من نوع شباكي عندما أشغله بعد ساعة تقريبا تتوقف المروحه فجأة فا أقوم بإطفئه وبعد نصف ساعة تقريبا أشغله ثم يشتغل ويعيد نفس الكره تتوقف المروحه فما الحل هل أغير الكابستور أو محرك الروحه
    أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر والعرفان

  2. [2]
    bobstream
    bobstream غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية bobstream


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 333
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    أخي قم أولا بتنضيف المكثفة ومبخرة جيدا وإذا لم ينجح معك قم بمراقبة حرارة الضاغط أذاكانت غير عادية هذا مأشر على عدم صلاحه ويجب تغيره
    ملاحضة ٌبل تغير الضاغط تأكد من كميت الغاز وسلامة المراوح ومنبع الكهرباء

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Tanuf3737
    Tanuf3737 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي العزيز قم1) ب فحص وصلات المروحة يمكن فية لوز وعند الحراره يفصل. 2) فحص المروحة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    murta3000
    murta3000 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سلام يااخوان
    عندي مكيف اسبليت جديد ماركة شيغو ومن أيام صار ما يعطي هواء بارد أي شغال ولكن يخرج هواء بدون برودة.. ما السبب في ذلك في رأيكم وجزاكم الله خيراً؟

    0 Not allowed!



  5. [5]
    احمد اللول2010
    احمد اللول2010 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية احمد اللول2010


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اخى العزيز بالنسبة للمكيف الذى يعطى هواء غير بارد ممكن ان يكون احد الاعطال الاتية:
    1- تاكد من عمل صيانة لللفلاتر والكويلات (المبخر والمكثف)
    2-تاكد من عدم تسرب الشحنة من الدائرة
    3- هل الضاغط يعمل
    4- تأكد من الريموت او لوحة الكنترول ممكن ان يكون المكيف على وضع فان فقط وليس تبريد

    هذا والله اعلى واعلم ماكان من توفيق فمن الله وحدة وماكان من خطا اونسيان فمنى ومن الشيطان

    0 Not allowed!



  6. [6]
    murta3000
    murta3000 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكراً أخي أحمد على التوضيح والإفادة ولك مني كل الشكر والتقدير

    0 Not allowed!



  7. [7]
    YIT
    YIT غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي مورتا تأكد من ان الجهاز لم يسرب وسيط التبريد او بالعامية الغاز ولتأكد من ذلك يجب ان يكون احد الانابيب النحاسية بارد ولاخر دافئ اذا لم يكن احد الانابيب بارد يعني ان كمية الوسيط قليلة في النظام اصلح العطل من خلال كشف مكان التسريب وتصليحه وثم شحن الجهاز بالغاز وأنشاء الله تجد الحل اذا لم اوفق في تحديد العطل

    0 Not allowed!



  8. [8]
    murta3000
    murta3000 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تسلم أخي الكريم على التوضيح المفيد

    0 Not allowed!



  9. [9]
    كريم عواد
    كريم عواد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يعني ممكن التراب و الأوساخ في وحدة الout door توصل انو المكيف ما يعطيني هواء بارد؟؟؟

    0 Not allowed!



  10. [10]
    snow man
    snow man غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    1change the capacitor
    2check fan motor bearings,windings

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة