  1. [21]
    Abdel Wahab Mohamm
    Abdel Wahab Mohamm غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Abdel Wahab Mohamm


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ المهندس محى شكرا للتوضيح وحتى تعم الفائدة على الجميع والله الموفق

    0 Not allowed!



  2. [22]
    ورد النيل
    ورد النيل غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 112
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نشكر جميع المهندسين الافاضل على مشاركتهم القيمة ولكنى ارى ان المطلوب من المشكلة هو كيفية حل تلك المشكلة لتلافى هدم الخزان والله المستعان.

    0 Not allowed!



  3. [23]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    السلام عليكم ورحمة الله

    علشان نفكر في الحل لازم يكون عندنا معلومات عن التربه وعن جسم الخزان - ودي معلومات طلبها المهندس حسان في مشاركته - والاخ السائل قال ان عنده صور ولكن لم يتم رفعها - عموما احنا في انتظار اي معلومات لكي نفكر في الحل علي اساس واقعي

    وشكرا

    م محيي الدين محمد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [24]
    eng_kmf
    eng_kmf غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2005
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    أتمنى عرض صور الخزان و تزويدنا بكامل المعلومات عن الدراسة الانشائية للخزان بالاضافة الى دراسة التربة حتى نتمكن من ابداء الرأي و ايجاد الحلول و الله الموفق

    0 Not allowed!



  5. [25]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    اذا كان الارتفاع لم يؤثر علي الخزان فماهي المشكله
    ان تعزل حول الخزان لمنع التسرب وتصحح التنفيذ واسفل الخزان ومن ثم يمكن ان تزيد من الوزن بامتلا او ملئ الخزان
    اما اذا حدث تشقق في ارضية الخزان فالله المستعان

    0 Not allowed!



  6. [26]
    احمد المهندس
    احمد المهندس غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    انا طالب مرحلة رابعة مدني، قريت المشكلة والردود بس عندي سؤال: اذا كان الخزان تحت الارض ويرتفع بمقدار 10 سم اسبوعيا او اي مقدار فما المشكلة؟؟ لانه ليس بناية ونخاف من الشقوق و.... فاين المشكلة ارجو الاجابة على استفساري لاني جديد عالشغلة؟؟

    0 Not allowed!



  7. [27]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد المهندس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    انا طالب مرحلة رابعة مدني، قريت المشكلة والردود بس عندي سؤال: اذا كان الخزان تحت الارض ويرتفع بمقدار 10 سم اسبوعيا او اي مقدار فما المشكلة؟؟ لانه ليس بناية ونخاف من الشقوق و.... فاين المشكلة ارجو الاجابة على استفساري لاني جديد عالشغلة؟؟
    السلام عليكم
    نرحب بك اولا صديقا جديدا في المنتدى واشكر لك حسن متابعتك للمشكلة التي طرحها المندس ولكن للان لم يستكمل المعلومات المطلوب ليتم وضع التصور الكامل للمشكلة وبالتالي الحلول المقترحة.
    اعود لسؤالك اي تكمن المشكلة في حالة الخزان عندما يترتفع منسوبة او ينخفض ؟
    المشكلة تكمن ان الخزانات لا تكون لوحدها بل هناك خدمات مرتبطة معها من انابيب Pipes او مضخات = طلمبات Pumps وبالتالي فان اي حركة اكبر من المسموح بها ( لاعلى او لاسفل للخزان ) سيؤدي الى كسر الخدمات الموصولة في الخزان لانها تكون ثابتة بجدار الخزان او سقفة والجهة الاخرى تكون بالتربة لذلك في الخزانات ( المياه او الصرف الصحي او اي نوع ) يجب عمل وصلة مرنة Flexible Joint للبايب المرتبط بالخزان وذلك لمنع انكسار الباب عند حصول اي حركة للخزان ولكن في العادة تكون هذه الوصلة المرنة لها حد معين من الحركة ( لا يتجاوز 2-3 سم الى 5 سم ) اما في حالة الخزان لدينا فالحركة مستمرة وكبيرة وبالتالي فان اي خدمات مرتبطة بالخزان ستنكسرBroken
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  8. [28]
    khad4
    khad4 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 156
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم
    اشكر للجميع على حسن المتابعة والمشاركة وبانتظار تفاصيل اكثر من الاخ السائل .وبما ن الهدف من المشاركات توسيع الخبرات لدى اكبر عدد من المهندسين وكذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة اتمنى التعليق على المشاركة التالية.

    ما لفت انتباهي في مشاركة المهندس خالد هذه الجملة "تنفيذ فلتر طبيعي من الردم الصخري المتدرج مستبعدين النواعم في الردم السفلي ونتدرج باقطار الردم الى المستوى دون طبقة النظافة بحيث يصبح هناك عزل للمياه تحت طبقة النظافة ونبتغي بذلك هدفين اولهما تصفير رد فعل المياه وهو مسبب هذه الحالة والثانية ابعاد المياه عن الاساس لما لها من خطورة عند تماسها مع الاساسات "
    فهل عمل فلتر يبعد الماء عن الخزان ؟!
    وهل الفلتر يجعل ضغط الماء على الخزان صفرا ؟!.
    فحسب ما اعلم ان الفلتر ليس من هدفه ابعاد الماء عن الخزان ولا يعمل على ابعاد الماء ولا يستطيع ذلك فالماء سيدخل في الفلتر مهما علمنا والا لكنا نستطيع عمل خزانات من الفلاتر ؟.
    اما بخصوص الضغط فهو لا يتغير ويبقى مؤثرا على الخزان حسب ارتفاعه ولا يمكن للفتر ان يلغي ضغط الماء؟.
    اتمنى تصحيح وجهة نظري اذا كنت مخطئا ؟
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    الاخ الفاضل مهندس رزق
    يمكن ان يكون المهندس خالد لم يوضح ما يقصد غالبا عند عمل نظام تخفيض للمياه
    dewatering system يتم وضع فلاتر من الزلط المتدرج قبل dewatering pumps
    لمنع تخلخل التربة soil boiling نتيجة تخفيض المياه
    بالنسبة للمشكلة الاساسية اين قطاع الجسات فى موقع الخزان ومقاسات وابعاد القطاعات الخرسانية للخزان
    يمكن ان تكون الحركة بتأثير المياه الجوفية وده امر بسيط
    او تكون نتيجة حركة التربة اسفل الخزان نتيجة تسرب المياه ودي مشكلة كبيرة
    ولن نستطيع الحكم بدون قطاع الجسات وابعاد وقطاعات الخزان

    0 Not allowed!



  9. [29]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khad4 مشاهدة المشاركة
    الاخ الفاضل مهندس رزق
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khad4 مشاهدة المشاركة

    يمكن ان يكون المهندس خالد لم يوضح ما يقصد غالبا عند عمل نظام تخفيض للمياه
    dewatering system يتم وضع فلاتر من الزلط المتدرج قبل dewatering pumps
    لمنع تخلخل التربة soil boiling نتيجة تخفيض المياه
    بالنسبة للمشكلة الاساسية اين قطاع الجسات فى موقع الخزان ومقاسات وابعاد القطاعات الخرسانية للخزان
    يمكن ان تكون الحركة بتأثير المياه الجوفية وده امر بسيط
    او تكون نتيجة حركة التربة اسفل الخزان نتيجة تسرب المياه ودي مشكلة كبيرة
    ولن نستطيع الحكم بدون قطاع الجسات وابعاد وقطاعات الخزان
    السلام عليكم
    اشكر للدكتور خالد على هذا التعليق وكان ردي على المهندس بخصوص الفلتر انه لا يمنع الماء وان التدرج في الفلتر كما ذكرته انت تماما هو لمنع تداخل المواد اثناء حركة الماء في الفلتر( اي ان الفلتر لا يجعل ضغط الماء صفراعلى الخرسانه ).
    ويبقى سبب المشكله غير واضح لعدم توفر المعلومات الكاملة .
    وبما ان طرحت موضوع Dewatering Pump او عملية نزح الماء ( سحب الماء) Dewatering System ( فلتر + انانبيب " مثقبة "تجميع الماء + حفرة تجميع + مضخة اذا كان هناك حاجة لها) وسؤالي
    هل نحتاج الى تصريف المياه الجوفية Underground Table من حول المنشأت الهندسية عندما يكون منسوب المياه الجوفية مرتفع (اعلى من منسوب الاساس )؟
    فوجهة نظري في هذا الموضوع انه لا حاجة لنزح المياه (سحب) Dewatering بعد انشاء المبنى حيث تتم عملية نزح الماء خلال عملية الانشاء اما بعد الانشاء After Construction فليس هناك اي حاجة ولكن يشترط بالتصميم للجدران والاساسات ان تحقق عدم تسرب الماء من الخارج للداخل وعزل الخرسانه بالكامل Tanking System فهل وجهة النظر هذه صحيحة ام لا ؟.
    ام يشترط التخلص من المياه حول المبنى وعمل فلتر ؟
    يرجى توضيح ذلك مع الشكر سلفا
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  10. [30]
    sms242
    sms242 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المهندس احمد
    السلام عليكم اعتقد انه قد تم تنفيذ الخزان بدون دراسة التربة
    حيث ان بعض خصائص التربة تكون انتفاخية مع ارتفاع منسوب الماء
    وذلك لتواجد ملح المنتومولولايت

    0 Not allowed!



  