دورات هندسية

 

 

سؤال.............في المولدات

صفحة 7 من 7 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 7
النتائج 61 إلى 62 من 62
  1. [61]
    عبداللة السيد
    عبداللة السيد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    اخى العزيز

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشرف غانم مشاهدة المشاركة
    اولا شروط التزامن
    تساوى الجهد - تساوي التردد - تساوى الفازات - نفس ال phase sequence
    اذا حدث خلل في شرط من الشروط
    مثلا كان جهد المولد يكون اعلي من جهد الشبكة عند التوصيل فان المولد سوف يعطى قدرةغير فعالة للشبكة تعتمد علي مقدار الفرق اذا كان لفرق كبيرا فان القدرة قد تكون كبيرة للدرجة الى تؤدى الى احتراق المولداما اذا كان الفرق بسيطا فان القدرة تكون صغيرة ولا يحدث شىء
    نفس الحكاية اذا كان جهد المولد اقل من جهد الشبكة مع فارق ان القدرة الغير فعالة تنتقل من الشبكة الى المولد اي عكس الحالة السابقة
    اما اذا كان تردد المولد اعلى من تردد الشبكة فان المولد عند التوصيل سوف يعطى الشبكة قدرة فعالة تعتمد علي الفرق اذا كان الفرق كبيرا تكون القدرة كبيرة قد تؤدى الي احتراق المولد
    اما اذا كان الفرق بسيطا فان القدرة تكون صغيرة ولا يحدث شىء
    نفس الحال ينطبق علي ان يكون تردد المولد اقل من تردد الشبكة مع عكس اتجاه القدرة
    اختلال الشرط الثالث وهو وجود زاوية بين فازا ت المولد وفازا ت الشبكة يؤدى الي مرور قدرة فعالة وقدرة غير فعالة بين المولد والشبكة والاتجاه يكون من المتقدم الى المتاخر والمقدار يعتمد علي الفرق في الزاوية وبالطبع فان التاثير يعتمد علي المقدار
    اما الشرط الرابع اذا اختل اي تم توصيل قاطع المولد وكان اتجاه الدوران معكوس فان هذه الحالة تماثل حدوث قصر علي الثلاث فازات للمولد والشبكة علي حد سواء وبالطبع هذه الحالة تمثل خطورة شديدة على المولد والشبكة
    الخلاصة باختصار
    اختلال اي شرط من شروط التزامن يؤدى الى مرور قدرة بين المولد والشبكة تسمى الsynchronouse power مقدار القدرة يعتمد على قدر الاختلال
    والتاثير يكون علي الشبكة والمولد ويعتمد علي مقدار القدرة
    وشكرا
    اردت ان اشكر م اشرف غانم لان معلوماتة صحيحا جدا الا اننى مصر على الشاركة
    اذا كان تغير التردد فى بداية الشغيل فلن يستطيع المولدبالدخول على التوازى
    FAILED TO SYNCHRONISE

    اما اذا كان التغير اثناء عملة مع الشبكة او مولد اخر فسوف يخرج من التوازى عن طريق
    Reverse Power انا اعمل فى مولدات الديذل منز 11 عام

    0 Not allowed!



  2. [62]
    eng_abo ali
    eng_abo ali غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2012
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: سؤال.............في المولدات

    السلام عليكم ورحمة الله
    لو سمحتم .ماذا يحدث عند توصيل مصدرى جهد مختلفى القيمة على التوازى؟؟؟؟؟؟
    وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  