دورات هندسية

 

 

سؤال بخصوص إضافة طابق على مبنى قائم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13
  1. [1]
    alhoodhood
    alhoodhood غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 92
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    سؤال بخصوص إضافة طابق على مبنى قائم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المهندسون الأقاضل

    لدي مبنى قائم متكون من طابق أرضي فقط ونريد إضافة طابق أول عليه.
    عمر المبنى تقريبا 15 سنة.

    كيف تتم عملية التاكد من غمانية إضافة الطابق الجديد على المبنى القائم؟
    ماهي الامور التي يجب ان نأخذها بعين الاعتبار؟
    كيف يمكن التأكد من الأعمدة والقواعد إذا كانت ستتحمل الحمل الجديد ام لا؟

    وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم
    اخوكم الصغير, مهندس جديد

  2. [2]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3
    أخي بعض التفاصيل البسيطة
    مساحة القواعد وجهد التربة
    قطاعات الأعمدة

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  3. [3]
    alhoodhood
    alhoodhood غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 92
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا أخي إبراهيم على الرد

    أنا أريد فقط الطريقة الحسابية للتاكد
    فقط أريد معرفة كيفية الطريقة الحسابية للتأكد من الأعمدة والقواعد

    شكرا جزيلا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    تبدأ بدراسة المنشأ كما لو أنه حديث الانشاء مستخدماً نفس مقاطع الأعمدة و الكمرات في المنشأ القائم و اختر الأبعاد المناسبة للمنشأ الجديد .

    تحقق من أن مقاطع المنشأ القائم كافية من حيث الأبعاد و التسليح لتحمل الطابق الإضافي .

    يجب أن تكون متأكداً من كمية حديد التسليح في المنشأ القائم لتقوم بتحقيق المقاطع على أساسه .
    و من البديهي أن مشكلتك بالأعمدة و القواعد فقط و لا تتأثر كمرات الطابق القديم بشكل عام بإضافة طابق جديد .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    alhoodhood
    alhoodhood غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 92
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا جزيلا المهندس أبو بكر

    وضحت الصورة

    شكرا جزيلا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م . أبو بكر مشاهدة المشاركة
    تبدأ بدراسة المنشأ كما لو أنه حديث الانشاء مستخدماً نفس مقاطع الأعمدة و الكمرات في المنشأ القائم و اختر الأبعاد المناسبة للمنشأ الجديد .

    تحقق من أن مقاطع المنشأ القائم كافية من حيث الأبعاد و التسليح لتحمل الطابق الإضافي .

    يجب أن تكون متأكداً من كمية حديد التسليح في المنشأ القائم لتقوم بتحقيق المقاطع على أساسه .
    و من البديهي أن مشكلتك بالأعمدة و القواعد فقط و لا تتأثر كمرات الطابق القديم بشكل عام بإضافة طابق جديد .

    م . أبو بكر
    السلام عليكم ورحمة الله

    تمام يا باشمهندس ابو بكر بالاضافه الي الاهتمام بمراجعة جهد التربه بحيث يكون آمن ضد الاحمال الناتجه عن الدور الاضافي - لان ممكن القواعد تكون كبيره نسبيا وآمنه بعد زيادة الاحمال كقطاعات خرسانه - ولكن جهد التربه قد يكون اقل من ان يتحمل تلك الاحمال - ففي تلك الحاله سيحتاج لزيادة ابعاد القواعد لزيادة مساحة التلامس بين القاعده والتربه لتوزيع الاجهادات علي مساحة اكبر وبالتالي تقليل الاجهاد الناتج من القاعده علي التربه بحيث انه يكون اقل من جهد التربه بمعامل امان معين

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  7. [7]
    ابوابراهيم خليل
    ابوابراهيم خليل غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 69
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لكن تاكد من تتطابق الخرطة مع الواقع المنفذ

    0 Not allowed!



  8. [8]
    gafel
    gafel غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 308
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    عملية سريعة هي أن تلاحظ مخططات الناس الذين يقومون بالبناء في منطقتك وكم طابق يبنون وماهي أسسهم وأعمدتهم وما الى ذلك لتتأكد من مواصفات بنائك وتحمله بالمقارنة

    0 Not allowed!



  9. [9]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    الزميل الكريم الهدهد:
    هناك طريقة علمية و أخرى عملية
    1- الطريقة العلمية : هي أن تقوم بالكشف على القواعد إن امكن لتعرف أبعادها و سماكتها
    و تعتبر ان نسبة التسليح أصغرية لهذه القاعدة ( إذا لم يكن لديك خرائط المبنى القديم )
    و عند ذلك تتاكد من ان المساحة و التسليح كافية للتحمل طابق إضافي
    و كذلك تاخذ أبعاد الأعمدة على الواقع و تعتبر انها منفذة بنسبة تسليح أصغرية و هذا على الأغلب لأن طابق واحد سوف تكون حمولاته صغيرة و تحسب الطاقة الأسمية لتحمل العمود و تقارنه مع الحمولات باعتبار وزن مبنى إضافي
    2- أما الطريقة العملية فكما ذكر gafel و ذلك بمقارنة أبعاد الأساسات مع أبنية مؤلفة من اكثر من طابق من خلال الأبنية المجاورة
    و أخيراً إذا كان أبعاد المجازات بين الأعمدة لا تتجاوز 4 متر فمن خلال الخبرة أضمن لك بأن الأساسات و الأعمدة
    كافية و لكن عليك بالتحقيق العلمي ليطئن قلبك

    تحياتي للجميع مع التمنيات بالفائدة العامة

    0 Not allowed!



  10. [10]
    سنا الإسلام
    سنا الإسلام غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 10,475

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 257
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اولا لابد من التاكد من ان قطاعات الاعمدة المنفذة بالدور الارضى تتحمل عملية التعلية وذلك بان تحسب الاحمال الكلية بعد عملية التعلية ثم تحسب قدرة تحمل الاعمدة القديمة الموجودة سابقا وذلك بان تحسب الحمل الذى يتحمله قطاع العمود الموجود وتقارن تلك القدرة بالاحمال النهائية الجديدة التى ستنتج نتيجة التعلية لابد الا تزيد تلك الاحمال عن قدرة العمود والا يتم تقوية الاعمدة بزيادة قطاعتها وتسليحها بعمل قمصان لها
    اما بالنسبه للاساسات فيتم حساب الاحمال الكلية نتيجة التعلية وحساب الاجهاد اسفل الاساسات العادية ومقارنة هذا الاجهاد باجهاد التربة يجب الا يزيد عنه والا لزم زيادة مسطح العادية كما يتم حساب الاجهاد اسفل الاساسات المسلحة يجب الا يزيد عن 3-5 كجم / سم2 والا يجب ايضا زيادة مسطح القواعد المسلحة
    من الضرورى ايضا حساب العزوم الناشئة على القواعد بعد عملية التعلية للتاكد من ان التسليح المتواجد بالقاعدة فى كلا الاتجاهين كافى نتيجة زيادة الحمل وبالتالى العزوم ولكن اهم خطوة هو عدم زيادة الاجهاد كما ذكر سابقا والا يتم زيادة مسطح القاعدة بعمل قمصان لها