دورات هندسية

 

 

تصميم قواعد صوامع الاسمنت

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. [1]
    الصورة الرمزية ابوزيدالمصراوي
    ابوزيدالمصراوي
    ابوزيدالمصراوي غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 60
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    تصميم قواعد صوامع الاسمنت

    [الي المهندسين ذوي الخبرة الي المهندس الفاضل ابوبكر طلب مني تصميم قواعد محطة خرسانة
    المشكلة في قواعد silo الاسمنت حيث الوزن 325 طن وهي silo3
    واخر 115 طن واجهاد التربة 7 طن /م2 (0.7 كجم / سم2 ) ماهي الاحمال الاخري غير الوزن الذاتي وهل توجد مشكلة من جعل الاوزان الكبيرة مع الاوزان الصغيرة معا علي لبشلة واحدة حيث يوجد فواعد الmixer بجانب قاعدة silo والخوف "difr setttlement حيث احمال mixer تقريبا 30 طن
    ملحوظة كل silo يرتكز علي 4 اعمدة[/quote]
    .................
    ...................

    ولكن ياخواني المشكلة ان المساحة محددة بين الخلاطة وقواعد السيلوات كما اني جميع السيلوات متجاوة في مساحة لاتتعدي 80 م2 اي ان القواعد متداخلة يعني لبشة ولكن المسطح لايكفي والضلع بجوار الخلاطة لوكبرنا اللبشة فيه هتدخل تحت المكسر وخايف من فرق الهبوط هل لوكبرت في اتجاة واحد هيشتغل زي كابولي القاعدة ولا اية بالنسبة للتسليح
    معلومات الرياح والزلازل في المنطقة غير معروفة هل لوضربت الحمل الراسي في 1.15 تغطي

  2. [2]
    مجدى احمد السيد
    مجدى احمد السيد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2014
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: تصميم قواعد صوامع الاسمنت

    موضوع هام جدا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    رد: تصميم قواعد صوامع الاسمنت

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالمصراوي مشاهدة المشاركة
    [الي المهندسين ذوي الخبرة الي المهندس الفاضل ابوبكر طلب مني تصميم قواعد محطة خرسانة
    المشكلة في قواعد silo الاسمنت حيث الوزن 325 طن وهي silo3
    واخر 115 طن واجهاد التربة 7 طن /م2 (0.7 كجم / سم2 ) ماهي الاحمال الاخري غير الوزن الذاتي وهل توجد مشكلة من جعل الاوزان الكبيرة مع الاوزان الصغيرة معا علي لبشلة واحدة حيث يوجد فواعد الmixer بجانب قاعدة silo والخوف "difr setttlement حيث احمال mixer تقريبا 30 طن
    ملحوظة كل silo يرتكز علي 4 اعمدة
    .................
    ...................

    ولكن ياخواني المشكلة ان المساحة محددة بين الخلاطة وقواعد السيلوات كما اني جميع السيلوات متجاوة في مساحة لاتتعدي 80 م2 اي ان القواعد متداخلة يعني لبشة ولكن المسطح لايكفي والضلع بجوار الخلاطة لوكبرنا اللبشة فيه هتدخل تحت المكسر وخايف من فرق الهبوط هل لوكبرت في اتجاة واحد هيشتغل زي كابولي القاعدة ولا اية بالنسبة للتسليح
    معلومات الرياح والزلازل في المنطقة غير معروفة هل لوضربت الحمل الراسي في 1.15 تغطي[/QUOTE]

    السلام عليكم
    يكون الحل في مثل هذه الحالة

    • تحسين التربة اسفل اللبشة Raft لرفع قدرة الحمل لها بحيث تصبح المساحة المحددة لها كافية.
    • اذا لم ينجح الحل السابق يكون الحل من خلال عمل اوتاد piles اسفل اللبشة.

    2 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  