دورات هندسية

 

 

سؤال لخبراء تصميم المنشآت المعدنيةsteel structures

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    الصورة الرمزية عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 914
    Thumbs Up
    Received: 56
    Given: 12

    سؤال لخبراء تصميم المنشآت المعدنيةsteel structures

    زملائي الأعزاء،السلام عليكم
    أرجو إفادتي
    • هل ربط الرافعات البرجية بالمباني البرجية المعدنية، يؤخد بالاعتبار اثناء التصميم؟وكيف
    • كيف يمكنني التدقيق فيما إذا كانت المنشأة تتحمل القوى الافقية الناتجة عن ربط الروافع بالمبنى؟
    • كيف يمكنني حساب قوى الكرين الأفقية المؤثرة على المبنى نتيجة الربط وذلك لمعرفة تأثيرها
    السبب:-
    طلب مني الاستشاري قبل ربط الكرينات بالمبنى المعدني تقديم حسابات
    طبعا في منتصف المبنى يوجد concrete core يتم نقل القوى الأفقية اليه عبر الأعمدة والكمرات المتصلة بالكور
    تحياتي للجميع

  2. [2]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن - عمان مشاهدة المشاركة
    زملائي الأعزاء،السلام عليكم
    أرجو إفادتي
    • هل ربط الرافعات البرجية بالمباني البرجية المعدنية، يؤخد بالاعتبار اثناء التصميم؟وكيف
    • كيف يمكنني التدقيق فيما إذا كانت المنشأة تتحمل القوى الافقية الناتجة عن ربط الروافع بالمبنى؟
    • كيف يمكنني حساب قوى الكرين الأفقية المؤثرة على المبنى نتيجة الربط وذلك لمعرفة تأثيرها
    السبب:-
    طلب مني الاستشاري قبل ربط الكرينات بالمبنى المعدني تقديم حسابات
    طبعا في منتصف المبنى يوجد concrete core يتم نقل القوى الأفقية اليه عبر الأعمدة والكمرات المتصلة بالكور
    تحياتي للجميع
    الأخ الكريم عبد الرحمن
    كل رافعة برجية لها مواصفات معينة وعادة يزود مصنع الرافعة المستعملين بكل هذه امواصفات ومن أهمها ردود أفعال هذه الرافعة في مختلف حالات الاستعمال ومختلف الظروف "حالة وقوفها الحر أو ربطها بالمبني على مستويات محتلفة, في حالة العمل أو حالة الراحة ولكل سرعات الريح الحتملة في المنطقة في حالة الراحة أو سرعة الرياح القصوى في حالة التشغيل" , فالخطوة الأولى لما تريد القيام به هو الحصول على الوثائق الخاصة بالرافعة البرجية وردود أفعالها في كل الحالات المحتملة ومن ثم اتخاذ القرار المنساب لربط الرافعة من حيث المنسوب والعناصر الانشائية التي سيتم الربط عليها, واجراء التحليل المناسب للتحقق من سلامة كل العناصر المرتبطة بها خلال قارة التشغيل

    0 Not allowed!



  3. [3]
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 2,189
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن - عمان مشاهدة المشاركة
    زملائي الأعزاء،السلام عليكم
    أرجو إفادتي
    • هل ربط الرافعات البرجية بالمباني البرجية المعدنية، يؤخد بالاعتبار اثناء التصميم؟وكيف

      نعم يؤخذ وعادة المقاول البرج المعدني هو الذي يقوم بتصميم الفواصل المعدنية steel cran connection ، بعد اخذ forcr and moment من تصميم البرج المعدني من المصمم وطبعاً يؤخذ في الحسبان سرعة الرياح و حمل البرج المعدني و يؤخذ هذا من الشركة المصنعة كامل هذه المواصفات
    • كيف يمكنني التدقيق فيما إذا كانت المنشأة تتحمل القوى الافقية الناتجة عن ربط الروافع بالمبنى؟

      لا أعرف كيف، يجب أن تكون خبير في towercrane connection أما القوى الأفقية والعزوم سهل الحصول عليها بعملة نمذجة
    • كيف يمكنني حساب قوى الكرين الأفقية المؤثرة على المبنى نتيجة الربط وذلك لمعرفة تأثيرها

      عن طريق النمذجة السهلة على برنامج التحليل الأنشائي وطبعاً أهمية اخذ موافقات من طرف ثالث على هذه المعدة
    السبب:-
    طلب مني الاستشاري قبل ربط الكرينات بالمبنى المعدني تقديم حسابات
    طبعا في منتصف المبنى يوجد concrete core يتم نقل القوى الأفقية اليه عبر الأعمدة والكمرات المتصلة بالكور
    تحياتي للجميع

    عليكم السلام، تعليقي باللون الأزرق

    0 Not allowed!


    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...

    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران

    نونية ابن القيم


  4. [4]
    alrwadieh
    alrwadieh غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    slam..
    im sorry to write in english, but because i dont have
    arabic typing
    i am doing my master in design of steel structure
    and i face a little problem..
    which is in case is we have 10m span for 6-7 floors
    without a column, i mean supported in one sided column,
    this mean floors as as cantilever beam..
    how can we support it in away doesnt affect the arch facade .



    plz iam waiting for suggestion

    best regards for all
    slam..*

    0 Not allowed!



  5. [5]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3

    Exclamation

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alrwadieh مشاهدة المشاركة
    slam..
    im sorry to write in english, but because i dont have
    arabic typing
    i am doing my master in design of steel structure
    and i face a little problem..
    which is in case is we have 10m span for 6-7 floors
    without a column, i mean supported in one sided column,
    this mean floors as as cantilever beam..
    how can we support it in away doesnt affect the arch facade .



    plz iam waiting for suggestion

    best regards for all
    slam..*
    استخدم الcaples
    لتحويل قوة الشد الناتجة من ربطها مع نهاية الكابولي والأعمدة
    بقوى ضغط على الأعمدة
    والله أعلم

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  6. [6]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3

    Thumbs up تبارك الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم عبد الرحمن
    كل رافعة برجية لها مواصفات معينة وعادة يزود مصنع الرافعة المستعملين بكل هذه امواصفات ومن أهمها ردود أفعال هذه الرافعة في مختلف حالات الاستعمال ومختلف الظروف "حالة وقوفها الحر أو ربطها بالمبني على مستويات محتلفة, في حالة العمل أو حالة الراحة ولكل سرعات الريح الحتملة في المنطقة في حالة الراحة أو سرعة الرياح القصوى في حالة التشغيل" , فالخطوة الأولى لما تريد القيام به هو الحصول على الوثائق الخاصة بالرافعة البرجية وردود أفعالها في كل الحالات المحتملة ومن ثم اتخاذ القرار المنساب لربط الرافعة من حيث المنسوب والعناصر الانشائية التي سيتم الربط عليها, واجراء التحليل المناسب للتحقق من سلامة كل العناصر المرتبطة بها خلال قارة التشغيل
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبد الفقير مشاهدة المشاركة
    عليكم السلام، تعليقي باللون الأزرق
    جزيتم خيرا إخواني الكرام

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  7. [7]
    fathizh
    fathizh غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    caples ?? do you mean caBles ? ropes ?

    0 Not allowed!



  8. [8]
    خلدون الجنابي
    خلدون الجنابي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم 000 الرافعة البرجية او tewer crean لها حالتان رئيسيتان الاولى الرافعة تكون علة الارض حيث تعمل سكة بطول معين حسب الحاجة وتثبت بالارض ونحسب العزوم المؤثرة ولاقصى حمل وحركة دوران وقوة رياح ومنة نحصل على طريقة تثبيت سكة التور او قاعدة التور اذا كان ثابتآ وبالتالي عمق وقطر ال polts وقاعدتة المثبتة بالارض والعملية لاتخلو من قاعدة كونكريتية 00000000 الحالة الثانية يثبت التور وحسب ماعملتة في احد المواقع عاملت الحالة كمصعد يتكون من احمال الوزن المحوري axil loading ,daynamk loading ,beanding moment ,torsion كلها تنقل بواسطة وصلات لحام افقية الى اجزاء البناية بمسافات متساوية ومن خلال ذلك احدد ابعاد ومواصفات العمود او الاعمدة التي يرتبط بها الرافع البرجي 000مع التقدير

    0 Not allowed!



  9. [9]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    الزملاء الكرام :
    أعتقد انه لا تؤثر ردود الفعل الأفقية على المبنى لأن المبنى بالأصل مصمم على حمولات رياح و قد يكون مصمم على الزلازل فردود الأفعال سوفيكون تأثيرها مهمل .
    هذا رأي
    و السلام عليكم

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ايليا
    ايليا غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 109
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لماذا لا يفضل وضع أكثر من ستة صفوف للبراغي في الوصلات المعدنية ؟

    0 Not allowed!



  