  1. [31]
    ياسرابراهيم عوض
    ياسرابراهيم عوض غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك يا سيادة القبطان على الملفات الرائعة

    0 Not allowed!



  2. [32]
    عقيل مهدي البعاج
    عقيل مهدي البعاج غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك معلومة قيمة واذا كنت تستطيع تشرح لنا علاقة المسافة بالامبيرية التي يتحملها السلك لاننا نعرف ان الحمل كلما زادت المسافة عن المصدر المغذي بالطاقة تحتاج لزيادة قطر السلك ولااعرف المعادلة لغرض حساب القطر

    0 Not allowed!



  3. [33]
    امير محمود
    امير محمود غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية امير محمود


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 458
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    جزاك الله خيرا اخينا صاحب الموضوع ونتمنى مزيدا مفيدا للمسلمين سندا شديدا .

    0 Not allowed!



  4. [34]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عقيل مهدي البعاج مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك معلومة قيمة واذا كنت تستطيع تشرح لنا علاقة المسافة بالامبيرية التي يتحملها السلك لاننا نعرف ان الحمل كلما زادت المسافة عن المصدر المغذي بالطاقة تحتاج لزيادة قطر السلك ولااعرف المعادلة لغرض حساب القطر
    شكرا أخي.....كما نعلم أنه تزداد المقاومة اذا زاد طول السلك ونقصت الموصيلية ونقصت مساحة مقطع السلك.....اىR=L/x*A حيث R المقاومة L طول السلك بالمتر
    x الموصلية مقدار ثابت يتوقف على نوعية المادة المصنوع منها السلك (نحاس.اليمينيوم......الخ)....ومن هنا يجب علينا الاخذ بالاعتبار طول السلك كما نلاحظ في العلاقة السابقة تزداد المقاومة بزيادة طول السلك وبالتالي يقل التيار (الامبير) كما هو معلوم من قانون اومI=U/R كما يسبب في زيادة هبوط الجهد=U/L (فولت/متر)
    ..................................مع تحياتي

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  5. [35]
    essam60
    essam60 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية essam60


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 196
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عقيل مهدي البعاج
    بارك الله فيك معلومة قيمة واذا كنت تستطيع تشرح لنا علاقة المسافة بالامبيرية التي يتحملها السلك لاننا نعرف ان الحمل كلما زادت المسافة عن المصدر المغذي بالطاقة تحتاج لزيادة قطر السلك ولااعرف المعادلة لغرض حساب القطر
    شكرا أخي.....كما نعلم أنه تزداد المقاومة اذا زاد طول السلك ونقصت الموصيلية ونقصت مساحة مقطع السلك.....اىR=L/x*A حيث R المقاومة L طول السلك بالمتر
    x الموصلية مقدار ثابت يتوقف على نوعية المادة المصنوع منها السلك (نحاس.اليمينيوم......الخ)....ومن هنا يجب علينا الاخذ بالاعتبار طول السلك كما نلاحظ في العلاقة السابقة تزداد المقاومة بزيادة طول السلك وبالتالي يقل التيار (الامبير) كما هو معلوم من قانون اومI=U/R كما يسبب في زيادة هبوط الجهد=U/L (فولت/متر)


    خلاصة ما سبق :
    يعطى هبوط التوتر (الفولتية) بالعلاقة التالية:
    * dU=2L.I.Rw بالفولت لدارات التيار المستمر
    *( dU=2L.I.f(q) بالفولت لدارات التيار المتناوب الأحادية الطور
    *( dU=1.73L.I.f(qبالفولت لدارات التيار المتناوب الثلاثية الطور
    حيث:
    L طول الناقل (كيلو متر)
    I التيار المار في الناقل (أمبير)
    Rw المقاومة الفعالة للناقل(أوم/كيلو متر)
    f(q) ممانعة الناقل أو الكابل للتيار المتناوب (أوم/كيلو متر)وتحسب بالعلاقة التالية:
    f(q)=Rw.cosq+Xlsinq
    وتعطى قيمة هبوط التوتر النسبي ب:
    dU%=dU(v).100/Un(v) .
    ويوجد في كثير من المراجع والكتب وكتالوكات الشركات الصانعة للنواقل جداول جاهزة بقيمة الممانعة للكلبل حسب معامل القدرةcosq

    0 Not allowed!


    لا تنسووووووووووووووونا من دعائكم

  6. [36]
    essam60
    essam60 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية essam60


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 196
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    Thumbs up

    فيما يلي مثالاً يوضح ذلك:
    لدينا محرك ثلاثي الطور 220/380 فولت واستطاعته 10 كيلو واط ،معامل القدرة 0.8 يغذى بناقل نحاسي مقطعه 4 مم2 ويبعد عن اللوحة المغذية له 60 متراً ويكون هبوط التوتر على الشكل التالي :
    حساب التيار المار في الناقل:
    I=P/1.73.Un.cosq

    I=10000/1.73.380.0.8=19 A
    ونطبق علاقة هبوط التوتر لحمل ثلاثي الطور
    dU=1.73.L.I.f(q)
    dU=1.73x60x19x4.42/1000
    dU=8.717 Volt
    du%=8.71x100/380=2.3%
    والقيمة 4.42 هي قيمة الممانعة لناقل 4مم2 حسب الجداول
    أو يمكن الحصول عليه وفق :
    f(q)=Rw.cosq+Xlsinq
    حيث:
    Rw=5.45
    Xl=0.107
    أرجو أن أكون أوضحت طريقة حساب هبوط التوتر والله الموفق

    0 Not allowed!


    لا تنسووووووووووووووونا من دعائكم

  7. [37]
    مهندس أحمد القطان
    مهندس أحمد القطان غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية مهندس أحمد القطان


    تاريخ التسجيل: Dec 2012
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    أخى الكريم ده رابط مهم جدا .المطلوب منك قيمة الوات والجهد للحمل وكذلك المسافة بين الحمل ومصدر الكهرباء .تحصل على مساحة مقطع السلك المستخدم . بس الرابط ده فقط للجهد المنخفض وبخاصة الأحمال فى المنزل
    Untitled
    ملحوظة الرابط ده منقووووول

    0 Not allowed!



  8. [38]
    اشرفزعلي
    اشرفزعلي غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية اشرفزعلي


    تاريخ التسجيل: Dec 2012
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك يا اخي

    0 Not allowed!



  9. [39]
    mjali
    mjali غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2012
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: كيف احدد قطر السلك المستخدم

    ارجو المساعده يوجد في المصنع ماكنه تحتاج 86 امبير كم قطر السلك الواجب استعماله

    0 Not allowed!



  10. [40]
    منصور ..
    منصور .. غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2013
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: كيف احدد قطر السلك المستخدم

    يعطيك العافيه

    0 Not allowed!



  
صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 45 الأخيرةالأخيرة