    الي المهندسين ذوي الخبرة طلب مني تصميم قواعد محطة خرسانة
    المشكلة في قواعد silo الاسمنت حيث الوزن 325 طن وهي silo3
    واخر 115 طن واجهاد التربة 7 طن /م2 ماهي الاحمال الاخري غير الوزن الذاتي وهل توجد مشكلة من جعل الاوزان الكبيرة مع الاوزان الصغيرة معا علي لبشلة واحدة حيث يوجد فواعد الmixer بجانب قاعدة silo والخوف "difr setttlement حيث احمال mixer تقريبا 30 طن
    ملحوظة كل silo يرتكز علي 4 اعمدة

  2. [2]
    remoonhussien
    remoonhussien غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية remoonhussien


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    Silo silo

    ممكن ألفت انتباهك لأمرين :
    1- في حال وجود أحمال كبيرة وأخرى صغيرة يفضل فصل القواعد خوفا ً من الهبوط الاكبر للقواعد ذات الحمل الاكبر حتى لاتنقل الهبوط للقواعد ذات الحمل الأصغر .
    2- باعتبار silo الاسمنت ذو ارتفاع يجب الاخذ بعين الإعتبار قوى الرياح بالإضافة إلى الوزن الذاتي ووزن الاسمنت الذي في داخله .

    ........ إنشاء الله بأقرب زمن سوف أزودك بمخطط لميكسر منفذ .

    ............................بالتوفيق

    0 Not allowed!


    Eng: Reemon Hussein
    Syrian Gas Company

  3. [3]
    elshimy80
    elshimy80 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم يا اخي العزيز
    يتم تصميم قواعد السايلوهات منفصله تماما عن قواعد المكسر وهذا للفارق الكبير في الاحمال المؤثره
    مع الملاحظه ان الكابستي للسيلو الواحد هي تقريبا 325 او 115 طن دون وزن الذاتي للسيلو الواحد
    مع دراسة ارتفاع السيلو لان هناك من يطلب ان يكون السيلو بارتفاع معين ليتسنى لهم عملية التشوين والتخزين
    اسفل السيلو ويتم ارتكاز السيلو على 4 اعمده بحيث يتم تثبيت الاعمده الحديديه للسيلو على هذه الاعمده الخرسانيه
    وبناء على هذا يتم تحديد اماكن الاعمده الخرسانيه (بناء على مخططات الشركه المصنه للسيلو) ويكون تقريبا ارتفاع السيلو7 م ان لم يتطلب غير ذلك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ابوزيدالمصراوي
    ابوزيدالمصراوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ابوزيدالمصراوي


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 60
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    افادكم الله ياخواني ..المهندس الغالي ريمون حسين ياريت لومخطط لخلاطة منفذة افادك الله
    ولكن ياخواني المشكلة ان المسحاحة محددة بين الخلاطة وقواعد السيلوات كما اني جميع السيلوات متجاوة في مساحة لاتتعدي 80 م2 اي ان القواعد متداخلة يعني لبشة ولكن المسطح لايكفي والضلع بجوار الخلاطة لوكبرنا اللبشة فيه هتدخل تحت المكسر وخايف من فرق الهبوط هل لوكبرت في اتجاة واحد هيشتغل زي كابولي القاعدة ولا اية بالنسبة للتسليح
    معلومات الرياح والزلازل في المنطقة غير معروفة هل لوضربت الحمل الراسي في 1.15 تغطي