دورات هندسية

 

 

سؤال حول المكثفات في شبكة التوزيع....؟

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    bandar2020
    bandar2020 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال حول المكثفات في شبكة التوزيع....؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

    لدي سؤال يدور حول المكثفات في شبكة التوزيع ,
    لدي مكثف موصل في قاطع سعة 800 أمبير موصل على التوازي , أثناء عمل الأحمال تكون قراءاة عداد الأستهلاك سليمة و كذلك معامل القدرة , ولكن تكمن المشكلة عند إظفاء الأحمال , فلاحظة أن الخط به 200 أمبير و عداد الأستهلاك لايحسب هذا الحمل , وهذا الحمل على الكيبل الموصل في المكثف فقط , لعدم وجود أحمال , وكذلك معامل القدرة تكون فراءته منخفضه جداً = 0.021

    أرجو من لدية خبرة أن يفيدني في ذلك , و لأي أسئلة عن القراءات أرجو طرحها


    وشكراً ........

  2. [2]
    hanimarjie
    hanimarjie غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    من هاني-ألناصرة
    عند قطع الأحمال يبقى الحمل الوحيد هو المكثف ألغير مستهلك للقدرة الفاعلة P ولذلك يكون من الطبيعي أن تكون قراءة العداد مقتربة ألى الصفر هذا أذا أستثنينا ألفقد في ألأسلاك وهو ينتمي للقدرة الفاعلة
    ألفرق الزاوي بين الجهد والتيار يعبر عن زاوية معامل القدرة وعندما يكون الحمل هو المكثف فقط تكون هذه الزاوية مساوية 90 درجة أي معامل القدرة يكون صفرا في الحالة المثالية ولنه يقترب للصفر بسبب وجود أستهلاك ضئيل للقدرة الفاعلة لغطي الفقد في الكابل أذا ألتيار الساري في الكابل هو تيار reactive راجعا ألى الشبكة مساهما في تحسين معامل قدرتها

    0 Not allowed!



  3. [3]
    bandar2020
    bandar2020 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي هاني / أشكرك على التوضيح ,

    ولكن إذا كان الحمل الموجود هو reactivre power فحسب علمي أن وحدة قياسه تكون var و الحمل الموجود وحدة قياسه A أمبير حسب
    أجهزة القياس لدي .

    فهل هناك فرق في ذلك ؟

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mohey khamees
    mohey khamees غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز
    الحمل الموجود هو reactivre power و وحدة قياسه تكون var وال var عبارة عن جهد وتيار فاذا كان لديك جهاز قياس للتيار سوف يقيس التيار المسحوب اما اذا كان لديك جهاز قياس قدرة غير فعالة فسوف يقيس الvar
    وبصفة عامة يفضل فصل المكثف مع فصل الاحمال حتى لا يرتفع الجهد علي اطراف القاطع

    0 Not allowed!



  