دورات هندسية

 

 

سؤال لكل المهندسين

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19
  1. [1]
    الصورة الرمزية SALAR2005
    SALAR2005
    SALAR2005 غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 154
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    سؤال لكل المهندسين

    اذا كنت في موقع عمل وكان لديك صب اعمدة اوجدران او بلاطات واثناء الصب فتح احد القوالب الخشبية لاحد هذه العناصر ما هو التصرف الصحيح الذي يجب ان تقوم به علما ان الاستشاري موجود معك بالموقع

  2. [2]
    remoonhussien
    remoonhussien غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية remoonhussien


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    اسمح لي بالرد على سؤالك حول فتح القالب اثناء الصب

    السلام عليكم ورحمة الله............


    يعود اتخاذ القرار إلى عدة عوامل :
    1- نوع العنصر الانشائي
    2- المسافة التي فتح فيها القالب
    3-المكان الذي فتح فيه القالب في العنصر الانشائي
    4-نظرة المهندس المنفذ
    الحلول: لا يسمح فتح القالب في الأعمدة
    في الأساسات إذا فتح القالب في الأسفل فهي ليست مشكلة ..
    في الجدران كما في الأعمدة
    في الشناجات ليست مشكلة....
    كل هذا ضمن إطار عدم تشوه العنصر المصبوب....ونتكلم عن عدم وجود المشكلة عنما يفتح القالب بسنتيمات.......................
    وشكرا..
    يرجى التصحيح........في حال الشك بالمعلومة
    وفقكم الله

    0 Not allowed!



  3. [3]
    الغانم برهام
    الغانم برهام غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية الغانم برهام


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم.........
    فى حاله الاعمده فهو غير مسموح بذالك لانه سيؤدى لتشوه غير مسموح به
    ويتم فك العمود وصبه من جديد
    ومن الضرورى للمهندس عند الاستلام التأكد من وجود تقويات بشكل جيد عند كل الاماكن
    وان يتجول بالموقع كله ولا يكتفى بأستلام رأسيه وافقيه فقط
    ويجب أيضا على المهندس ان يكون يقظ فى يوم الصب وان يراعى الكميه التى تصب وحجمها حيث من غير المعقول
    صب حائط ضخم بشده خشبيه فى نفس الوقت يجب الصب على مراحل مثلا يصب متر ارتفاع ويصب عمود مجاور ثم يعود ويستكمل وهكذا(مثال)
    اما الكمر او البلاطات ممكن المعالجه فى نفس الوقت وغلق مكان التسريب (أذا كان بسيط ومحدود)
    وفى النهايه يجب ان يكون المهندس حريص من البدايه

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة remoonhussien مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله............


    يعود اتخاذ القرار إلى عدة عوامل :
    1- نوع العنصر الانشائي
    2- المسافة التي فتح فيها القالب
    3-المكان الذي فتح فيه القالب في العنصر الانشائي
    4-نظرة المهندس المنفذ

    وعليكم السلام
    هنا أتفق تماما مع حضرتك خصوصا مع المسافه التى تفتح ومكانها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة remoonhussien مشاهدة المشاركة
    الحلول: لا يسمح فتح القالب في الأعمدة
    في الأساسات إذا فتح القالب في الأسفل فهي ليست مشكلة ..
    في الجدران كما في الأعمدة
    في الشناجات ليست مشكلة....
    كل هذا ضمن إطار عدم تشوه العنصر المصبوب....ونتكلم عن عدم وجود المشكلة عنما يفتح القالب بسنتيمات.......................
    وشكرا..
    يرجى التصحيح........في حال الشك بالمعلومة
    وفقكم الله
    أخى الكريم أرجو أن يتسع صدرك لبعض الأستفسارات الآتيه وارجو التوضيح

    ماذا تعنى بفتح القالب بالنسبه للعمود والذى لا يسمح به ؟؟............... أرجو التوضيح

    ماذا تقصد بفتح القالب من الأسفل ؟؟

    ولماذا لا يكون هناك مشكله فى الشدات أو السملات ............. ؟ وكيف يفتح القالب سنتيمترات


    وفى رأى ان الموضوع بسيط ولا يحتاج إلى تعقيد على الأطلاق

    * العمود

    لو الشده ضربت ( جوانب القالب أتفتحت ) دون تحريك للحطه خصوصا السفليه والعلويه
    فيتم أعادة تقفيل القالب والتأكد من التقويات وأضافة تقويات بصوره أو باخرى ومعاودة الصب ثانية وأستخدام الهزاز الميكانيكى

    لو الحطه أتحركت .......... بالطبع يتم طبط الحطه من جديد والتأكد من الرأسيه والتقفيل ومعاودة الصب

    * القواعد
    لو ضربت هتضرب فى أحد الأجناب
    ويتم اعادة التقفيل على نفس الطول والمساحه وتنفيذ التقويات التى تضمن عدم فك مثل هذه المنطقه مره أخرى لضعفها ومعاودة الصب وأستخدام الهزاز

    * الكمرات

    كما فى القواعد

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  5. [5]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    أقتضى التنويه على انه

    لا يجوز صب أكثر (300 - 500 مم ) من القطاع الخرسانه على مرحله واحده

    وفى غير ذلك عليك وحدك تحمل العواقب
    وشكرا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  6. [6]
    SALAR2005
    SALAR2005 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية SALAR2005


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 154
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    الاخوة الكرام ا لحل الصحيح هو:
    القاعدة العامة تقول كلما كان ارتفاع العنصر الانشائي كبير(اعمدة- جدران .......يقصد بالارتفاع اي قياس ارتفاع هذا العنصر ابتداءا من اسفله) كلما كانت السيطرة عليه صعبة وبالتالي رفض العنصر الذي فتح قالبه اثناء الصب.
    1-اثناء صب الـ slab يمكن السيطرة على الوضع لانها عناصر افقية وذات سماكة قليلة
    2- اثناء صب الاعمدة والجدران وفتح احدى هذه القوالب يجب فك القالب وازالة الخرسانة وتنظيف العمود وصبه من جديد

    0 Not allowed!



  7. [7]
    الفوقاني
    الفوقاني غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله

    الحقيقة انني لست مهندسا ولا نصف مهندس فتخصصي يختلف تماما عن حضرات المهندسين لكنني استفدت من هذا الطرح المبارك ، وسأظل باذن الله متابعا لما تكتبون .
    ولدي مؤسسة فردية واحتاج الى استقدام مهندس مدني فمن يعرف لي مهندس لديه الرغبة في العمل معي فحيهلا به
    يراسلني على بريد مكتوب odhyyany1
    واشكركم جزيل الشكر على طرحكم المبارك
    والسلام عليكم

    0 Not allowed!



  8. [8]
    remoonhussien
    remoonhussien غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية remoonhussien


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    فتح القاللب أثناء الصب

    السلام عليكم....

    أخى الكريم :
    ماذا تعنى بفتح القالب بالنسبه للعمود والذى لا يسمح به ؟؟............... أرجو التوضيح

    مجرد فتح قالب العمود بسبب خطأ التثبيث فإن ذلك سيؤدي حتما ً إلى تشوه في منظر العمود وهذا مرفوض معماريا ً...

    ماذا تقصد بفتح القالب من الأسفل ؟؟
    مثال : أساس طوله 8 متر وارتفاعه 70 سم ..خطأ التثبيت في الدعامة السفلي للقالب أدى إلى فتحه من الأسفل بينما بقى في الأعلى محافظا ً على شكله (عن تجربة في موقع الانشاء)

    ولماذا لا يكون هناك مشكله فى الشدات أو السملات ............. ؟ وكيف يفتح القالب سنتيمترات
    فتح القالب هو بسبب إهمال في شد الشدات..وطبعأ عند فتح القالب أكثر من سنتيمترات قليلة فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تشوه في العنصر الإنشائي وهذا مرفوض


    مع أطيب التمنيات...............

    0 Not allowed!



  9. [9]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SALAR2005 مشاهدة المشاركة
    اذا كنت في موقع عمل وكان لديك صب اعمدة اوجدران او بلاطات واثناء الصب فتح احد القوالب الخشبية لاحد هذه العناصر ما هو التصرف الصحيح الذي يجب ان تقوم به علما ان الاستشاري موجود معك بالموقع
    السلام عليكم
    اولا--- بما ان الاستشاري موجود خلال فتح القالب فلابد من الاستفاده منه وهو الاستشاري وسؤاله عن الحل
    ثانيا---
    ان فتح القالب الخشبي خلال الصب يعتمد في معالجته على عدة امور وهي كما يلي

    1- نوع العنصر الانشائي
    2- مقدار المسافه التي فتح بها القالب
    3- مدى تأثر الخرسانه القريبه من مكان فتح القالب
    4- الوقت الذي تتطلبه المعالجه وهل سيكون هناك توقف طويل يتجاوز الوقت المحدد للتصلب الاولي للخرسانه
    5- المكان الذي فتح به القالب
    6- هل هذا الصب للعنصر الانشائي هو من نوع ال fareface وجه صقيل ام هناك معالجه له بعد الصب مثل plastering او غيره
    وفي كل الاحوال فان المعالجه تكون بازالة الخرسانه في المكان الذي فتح به القالب وتنظيف المكان جيدا وخاصة حديد التسليح ومن ثم اعادة تثبيت القالب بالشكل الصحيح واعادة الصب مع الاخذ بنظر الاعتبار المده الزمنيه التي توقف الصب بها وهل يوجد ضروره لاضافة ماده للربط بين الخرسانه المنفذه والجديده لتجنب ان يكون هناك cold joint
    وفي حالة فتح القالب الخشبي في مناطق سوف يتم دفنها لاحقا مثل الاساسات فلايوجد مشكله في منظرها بعد الفتح ولكن من الممكن انها تاخذ كميه من الخرسانه اكبر من المقرر لها حسب المخططات
    والسلام

    0 Not allowed!



  10. [10]
    SALAR2005
    SALAR2005 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية SALAR2005


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 154
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    شكرا للاخ rwmam على التوضيح

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML