دورات هندسية

 

 

إيقاف مضخات سحب المياه

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 23 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 45
  1. [11]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    ولكن اعتقد ( من وجهة نظري ) ان النظام الذي ذكره الاخ المهندس ابو هادي لا يتوفر فيه هذا الشرط لان ارضيه القبو اعلي القواعد - يعني مرتكزه علي القواعد او الكابات وبالتالي فاسلوب الربط بينهما يستلزم استخدام حديد تسليح - لان عند حدوث دفع الماء لاعلي فان تلك الاوزان ستقاوم لاسفل مما يؤدي الي حدوث اجهادات شد عاليه جدا عند منطقة الربط ( لذا يلزم تسليحها لمقاومة تلك القوي 9 وهذا ما لا اعتقد انه حدث في الموقع اثناء التنفيذ - يعني مافيش حديد خارج من الكابات الي ارضيه القبو لاتمام عمليه الربط ( والمعلومة دي محتاجه تتاكد من اخونا ابو هادي )
    وبالتالي لو مافيش تصميم لنقط الارتباط تلك وبالتالي وجود الحديد فيها - يبقي لا يجوز اخذ القاعده والبايل والاحتكاك في الحسبان لمقاومة قوي الدفع للمياه
    م محيي الدين محمـــــــــــد
    السلام عليكم
    واتفق معك في كل ما ذكرته ولكن في هذه الحالة سيتم اعادة تصميم الميدة =المدة الارضية Slab on grade في هذه الحالة على (قوة رفع الماء للاعلى Uplift التي ستؤثر على المدة الارضية + رد فعل التربه ) وفي هذه الحالة نحسب ارتفاع الماء لاعلى منسوب يمكن الوصول اليه ( اذا كان هناك امكانية ان ترتفع منسوب الجوفية الى اعلى من -2.50 ) لانه في العادة منسوب المياه الجوفية متغير الا اذا كان مصدرها مياه البحر فعندها نعتبر ان منسوب المياه الجوفية ثابتا.
    وكما ذكرت سابقا المسألة تحتاج الى توضيح من المهندس ابو هادي والاطلاع على مقطع يبن العلاقة بين الجدران والكاب والمدة الارضية.

    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  2. [12]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله

    تحياتي لك اخي الفاضل م.ابوهادي و لجميع الاخوة والزملاء الاعزاء ///
    لا ادري هل انا فقط من يشعر ان هنالك حلقة مفقودة في عملية المناسيب والمعطيات وارتباط العناصر الانشائية ببعضها البعض ام لا ؟

    - منسوب اسفل ارضية القبو -3.5 م ........................
    - الاساسات هي pile cap منفصلة وليست raft لتكون هي نفسها ارضية القبو .... ولا اعلم منسوب سطحها !! ................
    - اي ان ارضية القبو المسلحة على ارتفاع كم من سطح القواعد .... ؟؟
    - جدران القبو بدأت من القواعد ؟؟ ... واستندت عليها ارضية القبو ؟؟؟ ام ماذا ...
    - الاوتاد هل هنالك اعتبارات لان تعمل كاوتاد شد .. وهل صممت على الاحتكاك ام على التحميل end bearing ... ( ان كنا سناخذها في عين الاعتبار )
    - ارضية النظافة / هلى تم صبها بشكل كامل تحت القواعد ام بشكل منفصل ؟؟ وكم سمكها ؟؟

    حقيقة لا ادري قد لا يكون الامر يستدعى كل هذه المعلومات .. ومن الممكن ان اكون قد نظرت الى المسألة من زاوية مختلفة عن الواقع ... !!!
    واؤيد طلب المهندس رزق بافضلية وضع مقطع يوضح عملية المناسيب والترابط بين هذه العناصر الانشائية .. ..

    اخي مهندس محي / ارضية القبو الغاية منها ان تكون لمواقف السيارات ... ( 40 سم ) على ما اعتقد ... وبالتالي تصميمها من المفترض ان يبنى على ذلك لمقاومة الوزن القياسي للمركبات .. , والتي تؤخذ بشكل خطي مستمر وبالتالي اعتقد ان تصميمها كافي لمقامة قوة دفع الماء من الاسفل .. من قبل البدء في عملية التشغيل للمبنى ...

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  3. [13]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    المهندس رزق / والمهندس محي / اعذرونا لم انتبه لمشاركتما .. عند وضع مشاركتي ....
    ولكن اعتقد اننا متفقين على وجوب توفر بعض المعلومات الاضافية ..
    وتقبلوا تحياتي ...

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  4. [14]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    واتفق معك في كل ما ذكرته ولكن في هذه الحالة سيتم اعادة تصميم الميدة =المدة الارضية slab on grade في هذه الحالة على (قوة رفع الماء للاعلى uplift التي ستؤثر على المدة الارضية + رد فعل التربه ) وفي هذه الحالة نحسب ارتفاع الماء لاعلى منسوب يمكن الوصول اليه ( اذا كان هناك امكانية ان ترتفع منسوب الجوفية الى اعلى من -2.50 ) لانه في العادة منسوب المياه الجوفية متغير الا اذا كان مصدرها مياه البحر فعندها نعتبر ان منسوب المياه الجوفية ثابتا.
    وكما ذكرت سابقا المسألة تحتاج الى توضيح من المهندس ابو هادي والاطلاع على مقطع يبن العلاقة بين الجدران والكاب والمدة الارضية.


    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    تمام يا باشمهندس رزق وبالنسبه لتصميم الميده - فلابد من ان تكون قادره علي تحمل ضغط المياه كحمل من اسفل حتي لا يحدث انهيار لها في حالة ان يكون ضغط الماء اكبر من مقاومة قطاع الرافت - هذا في جميع الاحوال سواء تم ايقاف سحب المياه في تلك المرحله او الانتظار لمرحله اخري كصب سقف او سقفين مثلا لزيادة وزن المبني لمعادله قوة دفع المياه طبقا لمعاملات الامان المطبقه

    ولكن لو هي امنه ( ارضية القبو يعني ) فالحل الامثل لمشكله ايقاف سحب المياه هو ان يتم الانتظار حتي صب سقف او سقفين من المبني لزيادة الوزن المقاوم لدفع المياه كما ذكر سابقا دون اخذ وزن القواعد وما اسفلها في الاعتبار

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  5. [15]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمد زايد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    اخي مهندس محي / ارضية القبو الغاية منها ان تكون لمواقف السيارات ... ( 40 سم ) على ما اعتقد ... وبالتالي تصميمها من المفترض ان يبنى على ذلك لمقاومة الوزن القياسي للمركبات .. , والتي تؤخذ بشكل خطي مستمر وبالتالي اعتقد ان تصميمها كافي لمقامة قوة دفع الماء من الاسفل .. من قبل البدء في عملية التشغيل للمبنى ...


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باشمهندس محمد - اهلا بيك يا هندسه

    عرفت من المهندس ابو هادي انها 40 سم وان تسليحها 5 اسياخ قطر 16 مم شبكه علويه وسفليه - واعتقد انها أمنه - حسب البحور بين الاعمده وبعضها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمد زايد مشاهدة المشاركة
    المهندس رزق / والمهندس محي / اعذرونا لم انتبه لمشاركتما .. عند وضع مشاركتي ....
    ولكن اعتقد اننا متفقين على وجوب توفر بعض المعلومات الاضافية ..
    وتقبلوا تحياتي ...
    نرجع تاني ونقول علي راي الاخوة ......... same same يعني بالعربي ولا يهمك ياريس ههههههههههههه

    م محيي الدين محمــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [16]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    مشاركة الاخ محي
    ولكن لو هي امنه ( ارضية القبو يعني ) فالحل الامثل لمشكله ايقاف سحب المياه هو ان يتم الانتظار حتي صب سقف او سقفين من المبني لزيادة الوزن المقاوم لدفع المياه كما ذكر سابقا دون اخذ وزن القواعد وما اسفلها في الاعتبار
    لا فض فوك على هذا الرد
    عرفت من المهندس ابو هادي انها 40 سم وان تسليحها 5 اسياخ قطر 16 مم شبكه علويه وسفليه - واعتقد انها أمنه - حسب البحور بين الاعمده وبعضها
    اما بخصوص انه هذا التسليح والسماكة تكفي فلا بد من وجود مخطط المسقط للمبنى plane والمقاطع التي تم طلبها Sections لان هذه المدة يجب ان تصمم بشروط خزانات الماء من حيث الاجهادت المسموح بها في الخرسانه وحديد التسليح allowable Stress وكذلك يجب توفير شروط فاصل الصب construction joint كما هو مطلوب للخزانات كما تم التنويه له في المشاركة رقم 1.
    اما من وجهة نظري الخاصة فاضل طريقة لمثل هذه الحالات في تصميم الكاب والمدة وخصوصا عند تكون استخدام القبو = التسوية Basement floor كجراج للسيارات Braking فسأقدمة ( ان شاء الله ) بعد الاطلاع على المخططات.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  7. [17]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    مشاركة الاخ محي


    لا فض فوك على هذا الرد

    اما بخصوص انه هذا التسليح والسماكة تكفي فلا بد من وجود مخطط المسقط للمبنى plane والمقاطع التي تم طلبها sections لان هذه المدة يجب ان تصمم بشروط خزانات الماء من حيث الاجهادت المسموح بها في الخرسانه وحديد التسليح allowable stress وكذلك يجب توفير شروط فاصل الصب construction joint كما هو مطلوب للخزانات كما تم التنويه له في المشاركة رقم 1.
    اما من وجهة نظري الخاصة فاضل طريقة لمثل هذه الحالات في تصميم الكاب والمدة وخصوصا عند تكون استخدام القبو = التسوية basement floor كجراج للسيارات braking فسأقدمة ( ان شاء الله ) بعد الاطلاع على المخططات.

    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    اشكرك يا باشمهندس رزق

    وبخصوص قطاع الميده او الرافت وتسليحه اعتقد انه ها يكون آمن لان الاجزاء التي ستتعرض لضغط الماء من اسفل - هي الفراغات المحصوره بين القواعد او الكابات - وليست المحصورة بين الاعمده - والتي غالبا بتكون مسافات ضيقه - واعتقد ان السمك والتسليح كافيين لها

    بالاضافه ان وزن الرافت وتاثيره لاسفل سيعمل علي مقاومة دفع المياه والتي تؤثر لاعلي - وهذا سيقلل من تاثير ضغط المياه - لان الاثنين بيعتبروا حمل ميت علي مدار عمر المنشأ - وحالات التحميل الاخري بالنسبة للاوزان الحيه كوزن السيارات سيقلل ايضا ولكن لا يؤخذ في الاعتبار لانه ممكن يكون في حاله ان كل السيارات خارج الجراج - ده اعتقادي بحكم الخبره والفيصل سيكون للمخططات كما تفضلت -

    المهم ان كل الحالات المتوقع حدوثه للاحمال سواء من اسفل او من اعلي يتم تخذها في الاعتبار والتحليل الانشائي للرافت تحت تاثيرها وبعدين نصمم علي مغلف العزوم القصوي لكل الحالات مجتمعه سواء موجبه او سالبه

    واتفق معك طبعا في اصول التصميم كقطاع مائي واشتراطات فواصل الصب وخلافه

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [18]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    الأعزاء م رزق-م محي الدين - م محمد زايد

    اشكر اهتمامكم وهذه بعض المعلومات الإضافية وأحاول رفع بعض الصور لكني فشلت حتى الأن"

    منسوب المياه عندالحد الأعظمي وهي مياه البحر هنا
    كما ذكرت فإن المنسوب ناقص3.5 هو منسوب أسفل أرضية القبو وأعلى القواعد
    نفذت النظافة على كامل الأرضية دفعة واحدة
    لم يدخل في حساب الأوزان التي ذكرت في البداية أوزان الأوتاد أو تأثير الاحتكاك
    نفذت الأوتاد في المكان (ليست مسبقة الصنع)
    أرضية القبو ستثتثمر كراج بالاضافة للخدمات (غرفة مضخات -خزان مياه عدد2)
    وهذا رابط لخمس صور قد توضح بعض اللبس
    http://www.4shared.com/file/84546528...01_online.html
    اشكر متابعتكم مجددا

    0 Not allowed!



  9. [19]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    واضح ان مافيش ترابط بين القواعد ولبشة ارضية القبو - يبقي لا ناخذ وزن القواعد وماتحتها في الاعتبار - ويجب مراجعة الاوزان المعادله لضغط الماء لتكون اكبر من قوة دفع الماء بمعامل امان والا يبقي ننتظر حتي تزيد الاوزان بصب سقف او تحقيق الاوزان المطلوبه

    وشكرا

    م محيي الدين محمــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [20]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    واضح ان مافيش ترابط بين القواعد ولبشة ارضية القبو - يبقي لا ناخذ وزن القواعد وماتحتها في الاعتبار - ويجب مراجعة الاوزان المعادله لضغط الماء لتكون اكبر من قوة دفع الماء بمعامل امان والا يبقي ننتظر حتي تزيد الاوزان بصب سقف او تحقيق الاوزان المطلوبه

    وشكرا

    م محيي الدين محمــد
    أخي م محي الدين أنا كنت أعتقد أن تنفيذ التسليح بهذا الشكل هو المقصود بالترابط حيث تم ربط تسليح القواعد مع الأرضية وكذلك الأعمدة
    أرجو أن توضح لي قصدك من الترابط
    ولك جزيل الشكر على المتابعة والاهتمام

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 23 4 5 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML