    مرفق لكم صور بعض الاعمدة التى بها تعشيش ارجو منكم الردود

  2. [2]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    ده يا هندسه مش تعشيش ....... ده خراب بيوت

    ده اهمال جامد بصراحه فى الشغل
    تقبل تحياتى

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  3. [3]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    مهندس محمود /
    هل هذه الصور للنقاش ام انها بالفعل في موقع عملك وتريد طريقة المعالجة ؟؟ وفي كلا الحالتين لا بد لي من التعليق .







    فمن الواضح جدا في الصورة المرفقة ... ان مقطع العمود الخرساني غير مكتمل الصب اي ليس تعشيش عاديا والذي من الممكن معالجته بمواد خاصة ... كما و ان الجزء المكتمل خرسانيا ..هش وغير متماسك ...


    برايي ان الاسباب واضحة /
    -عدم استخدام هزاز Vibrator .. ولا حتى ابسط الطرق اليدوية للهز .
    - كثافة حديد التسليح .مرتفعة .
    - الخرسانة المصبوبة ذات تشغيل قليل نسبية .
    - ولا اعتقد ان ارتفاع العمود عالي بالشكل الذي قد يتسبب بهكذا حالة .
    وبما ان هذه الاعمدة ما هي الى رقاب اعمدة ( NIC COLUMN ) اي ما يزال العمل في مراحله الاولى الامر السهل معالجته والخطير الابقاء عليه لما له تاثير على كامل المبنى فوق هذا المنسوب . .


    ولذلك من وجهة نظري الحل الوحيد هنا /
    تكسير هذا العمود وما شابهه ...
    تنظيف بواقي الخرساني جيدا"
    تنظيف حديد التسليح بفرشاة سلك وضمان عدم تبقي اي خرسانة قديمة على الحديد .
    اعادة وضع قالب الخشب بعد التاكد من محور العمود .. والتاكد من حديد التسليح والكانات .
    اعادة صب العمود حسب قوة الخرسانة المطلوبة .. ويراعى :
    - استخدام خرسانة ذات قابلية للتشغيل جيدة ( الهطول بحدود 100مم - + ) .
    - استخدام الهزاز اثناء عملية الصب بالشكل المفترض وهو ان لا يستخدم بافراط او تقصير ..
    - مراعاة وجود الغطاء الخرساني حسب التوصيف وبشكل موزع على كامل محيط العمود وعلى ارتفاعه .


    وتقبل تحياتي ..

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  4. [4]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3

    Thumbs up

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمد زايد مشاهدة المشاركة
    مهندس محمود /
    هل هذه الصور للنقاش ام انها بالفعل في موقع عملك وتريد طريقة المعالجة ؟؟ وفي كلا الحالتين لا بد لي من التعليق .







    فمن الواضح جدا في الصورة المرفقة ... ان مقطع العمود الخرساني غير مكتمل الصب اي ليس تعشيش عاديا والذي من الممكن معالجته بمواد خاصة ... كما و ان الجزء المكتمل خرسانيا ..هش وغير متماسك ...


    برايي ان الاسباب واضحة /
    -عدم استخدام هزاز vibrator .. ولا حتى ابسط الطرق اليدوية للهز .
    - كثافة حديد التسليح .مرتفعة .
    - الخرسانة المصبوبة ذات تشغيل قليل نسبية .
    - ولا اعتقد ان ارتفاع العمود عالي بالشكل الذي قد يتسبب بهكذا حالة .
    وبما ان هذه الاعمدة ما هي الى رقاب اعمدة ( nic column ) اي ما يزال العمل في مراحله الاولى الامر السهل معالجته والخطير الابقاء عليه لما له تاثير على كامل المبنى فوق هذا المنسوب . .


    ولذلك من وجهة نظري الحل الوحيد هنا /
    تكسير هذا العمود وما شابهه ...
    تنظيف بواقي الخرساني جيدا"
    تنظيف حديد التسليح بفرشاة سلك وضمان عدم تبقي اي خرسانة قديمة على الحديد .
    اعادة وضع قالب الخشب بعد التاكد من محور العمود .. والتاكد من حديد التسليح والكانات .
    اعادة صب العمود حسب قوة الخرسانة المطلوبة .. ويراعى :
    - استخدام خرسانة ذات قابلية للتشغيل جيدة ( الهطول بحدود 100مم - + ) .
    - استخدام الهزاز اثناء عملية الصب بالشكل المفترض وهو ان لا يستخدم بافراط او تقصير ..
    - مراعاة وجود الغطاء الخرساني حسب التوصيف وبشكل موزع على كامل محيط العمود وعلى ارتفاعه .


    وتقبل تحياتي ..
    اشارك أستاذي محمد في الرأي

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  5. [5]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2

    Exclamation

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمد زايد مشاهدة المشاركة
    مهندس محمود /
    هل هذه الصور للنقاش ام انها بالفعل في موقع عملك وتريد طريقة المعالجة ؟؟ وفي كلا الحالتين لا بد لي من التعليق .







    فمن الواضح جدا في الصورة المرفقة ... ان مقطع العمود الخرساني غير مكتمل الصب اي ليس تعشيش عاديا والذي من الممكن معالجته بمواد خاصة ... كما و ان الجزء المكتمل خرسانيا ..هش وغير متماسك ...


    برايي ان الاسباب واضحة /
    -عدم استخدام هزاز vibrator .. ولا حتى ابسط الطرق اليدوية للهز .
    - كثافة حديد التسليح .مرتفعة .
    - الخرسانة المصبوبة ذات تشغيل قليل نسبية .
    - ولا اعتقد ان ارتفاع العمود عالي بالشكل الذي قد يتسبب بهكذا حالة .
    وبما ان هذه الاعمدة ما هي الى رقاب اعمدة ( nic column ) اي ما يزال العمل في مراحله الاولى الامر السهل معالجته والخطير الابقاء عليه لما له تاثير على كامل المبنى فوق هذا المنسوب . .


    ولذلك من وجهة نظري الحل الوحيد هنا /
    تكسير هذا العمود وما شابهه ...
    تنظيف بواقي الخرساني جيدا"
    تنظيف حديد التسليح بفرشاة سلك وضمان عدم تبقي اي خرسانة قديمة على الحديد .
    اعادة وضع قالب الخشب بعد التاكد من محور العمود .. والتاكد من حديد التسليح والكانات .
    اعادة صب العمود حسب قوة الخرسانة المطلوبة .. ويراعى :
    - استخدام خرسانة ذات قابلية للتشغيل جيدة ( الهطول بحدود 100مم - + ) .
    - استخدام الهزاز اثناء عملية الصب بالشكل المفترض وهو ان لا يستخدم بافراط او تقصير ..
    - مراعاة وجود الغطاء الخرساني حسب التوصيف وبشكل موزع على كامل محيط العمود وعلى ارتفاعه .



    وتقبل تحياتي ..
    من الافضل ازالة العمود واعدة صبه لان العنصر الاساسى فى قوة تحمل العمود هو معامل الخرسانه وهى كما يبدو متلاشيه فالرجاء نحن المهندسين توجد تحت ايدى المهندسين ارواح كثيره من الناس فيارب نحافظ عليه

    0 Not allowed!



  6. [6]
    سيفيروس سبتيموس
    سيفيروس سبتيموس غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية سيفيروس سبتيموس


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ازاااااااااااااااالة وبدون تفكير والمفروض تتغير الناس اللى قامت بصب هدا العمود نهائيا

    0 Not allowed!


    سبحان الله وبحمده
    سبحان الله العظيم

  7. [7]
    م محمود يسن
    م محمود يسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محمود يسن


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 301
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكرا للمهندسين الكرام على المشاركات الطيبة والاراء فى الموضوع واود التوضيح بان هذه الاعمده فعلا قد تم صبها فى موقع العمل وجارى العمل فى تكسيرها حاليا واشكركم على ردودكم الطيبه ومشاركاتكم الممتازه

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م محمود يسن
    م محمود يسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محمود يسن


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 301
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اشكركم جميعا على المشاركات الطيبه

    0 Not allowed!



  9. [9]
    م محمود يسن
    م محمود يسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محمود يسن


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 301
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    من يصبرني على هذه الدنيا غيرك؟ اللهم لك الحمد اللهم خذ روحي وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض بخشيتك وذكرك اللهم أحسن خاتمتي .. اللهم اعني على طاعتك اللهم إني أعلم انك تحبني لأني عبدك المسكين الذي لا يوجد له احد سواك في كل وقت اللهم ابكني من خشيتك اللهم اعني اللهم أغثني فوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك لا ملجأ إلا إليك اللهم انك تعلم ما بحياتي كله الظاهر والباطن ما اعلمه وما أنت اعلم به مني استغفرك وأتوب إليك اللهم خذ بيدي إلى الهداية واستر عوراتى وآمن روعاتى

    0 Not allowed!



  10. [10]
    م محمود يسن
    م محمود يسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محمود يسن


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 301
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اردت التوضيح اكثر بان هذة الاعمدة هى اعمدة الدور الارضى فى العمارة التى ستكون خمسة ادوار

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML