دورات هندسية

 

 

سؤال في رقاب الأعمدة أرجوكم الاجابة على ذلك...

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 18 من 18
  1. [11]
    برود الثلج
    برود الثلج غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا يابشوات ...
    يااخوان المصمم لم يغفل عن ذلك فكل شيء واضح اي ان الجهد المصمم للقواعد 2 كجم/سم2 ( تقرير التربة )كما هو بالمخططات والذي تم على اساسه التنفيذ.
    فقط الاشكالية ان المخططات الانشائية لايدخل فيه اشتراطات تقرير التربة بالنسبة للغطاء الخرساني لان مخططات المدارس تصمم على عدة اجهادات 1 , 1.5 , 2 ...... وعلى المهندس ا لمنفذ اختيار القواعد المناسبة لتقرير التربة هنا الاشكالية . واكرر وانصح الأ خوة المهندسين بقراءةجميع المخططات الانشائية والمعمارية والصحية والكهربائيةوتقرير التربة قبل التنفيذ ولايكتفى بالانشائي ...

    0 Not allowed!



  2. [12]
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية زعيم الاسكندرية


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 1,624
    Thumbs Up
    Received: 261
    Given: 264
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الملحوظه دي بتقول ان التصميم تم قبل عمل تقرير التربه - يعني بدون الاطلاع علي تقرير التربه - وده خطأ كبير واستهتار
    م محيي الدين محمـــــــــد
    عمنا الكبير محى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
    انت رجعت لكلامك الكبير تانى
    ياعمنا الواضح من المشاركات والردود ان تقرير التربة هو سبب اللخبطة لأن اعتقادى ان ذكر مواصفات انشائية فى تقرير التربة ليس من صلاحيات المكتب الذى اعد تقرير التربة وانما التوصيات فى تقرير التربة لا تتعدى ما يلى:-

    1. التوصية بنوع الأساس
    2. اجهاد التربة الآمن للتاسيس
    3. منسوب التاسيس الذى يتحقق عنده هذا الجهد الآمن
    4. نوع الأسمنت المستخدم فى الأساسات

    اما عن مسالة زيادة الـ cover الخرسانى لمقاومة الأملاح والكبريتات وووو فاعتقد انها مواصفات كانت متبعة قديما والآن وبعد تنوع مواد معالجة الخرسانة وخاصة مجموعة ( الايبوكسى ) لم يعد هناك حاجة الى زيادة الغطاء الخرسانى
    ارجو ان تكون معلوماتى صحيحة وان مش قد كلامكم الكبير يا عمنا
    ولكم تحياتى

    0 Not allowed!



  3. [13]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زعيم الاسكندرية مشاهدة المشاركة
    عمنا الكبير محى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
    انت رجعت لكلامك الكبير تانى
    ياعمنا الواضح من المشاركات والردود ان تقرير التربة هو سبب اللخبطة لأن اعتقادى ان ذكر مواصفات انشائية فى تقرير التربة ليس من صلاحيات المكتب الذى اعد تقرير التربة وانما التوصيات فى تقرير التربة لا تتعدى ما يلى:-


    1. التوصية بنوع الأساس
    2. اجهاد التربة الآمن للتاسيس
    3. منسوب التاسيس الذى يتحقق عنده هذا الجهد الآمن
    4. نوع الأسمنت المستخدم فى الأساسات
    اما عن مسالة زيادة الـ cover الخرسانى لمقاومة الأملاح والكبريتات وووو فاعتقد انها مواصفات كانت متبعة قديما والآن وبعد تنوع مواد معالجة الخرسانة وخاصة مجموعة ( الايبوكسى ) لم يعد هناك حاجة الى زيادة الغطاء الخرسانى

    ارجو ان تكون معلوماتى صحيحة وان مش قد كلامكم الكبير يا عمنا
    ولكم تحياتى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اسمحلي اختلف معاك يا زعيم في وجهة نظرك لان مهندس التربه من ضمن مهامه تصميم الاساسات بكل انواعها وده يبدو واضح في حالة ان يكون الاساس عميق ( خوازيق يعني ) فتجد انه بيذكر في تقريره اكثر من اقتراح يوضح فيه قطر الخازوق وعمقه وحمله التصميمي - لكي يستند اليه المصمم الانشائي في تصميم كابات الخوازيق او اللبشه - وموضوع التوصيات في التقرير لكي يترك المهمه للمصمم الانشائي توفيرا للوقت - لكن لو الموضوع كبير فان الذي يجب ان يقوم بتصميم الاساسات هو مهندس التربه - وتقريره في الحاله دي بيكون بمثابه احتياطات تراعي اثناء التنفيذ

    وموضوع الكفر ده اشتراطات كودات ولا يمكن للكود ان يفرض علي كل مالك استخدام الايبوكسي لحماية الخرسانه لانه مكلف ولا يقدر علي تكلفته كل الملاك - والمفروض ان الكود موضوع لكي يناسب جميع الملاك لذلك فهو يضع الحدود الدنيا لضمان الامان الانشائي للمبني - اما الحدود القصوي فالعنصر المتحكم فيها هو التكلفه - وكل واحد ومقدرته

    وبعدين الكلام مش كبير ولا حاجه يا زعيم - الفكره بس ان كل واحد يبقي عارف مهام وظيفته وده بيظهر اكتر في المشروعات المعقده - تلاقي كل واحد ما بيفتيش في شغل غيره - بيقول بس يارب اقدر اؤدي عملي بصورة جيده - لكن الفيلل والكلام العادي بتلاقي كل واحد بيفتي وبيتدخل في شغل غيره وممكن المعماري يعمل كل حاجه- وسبحان الله وبتمشي - وعجبي هههههههههههههه

    والله اعلي واعلم

    وشكــــــــــــــــــــرا

    م محيي الدين محمـــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [14]
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية زعيم الاسكندرية


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 1,624
    Thumbs Up
    Received: 261
    Given: 264
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وبعدين الكلام مش كبير ولا حاجه يا زعيم - الفكره بس ان كل واحد يبقي عارف مهام وظيفته وده بيظهر اكتر في المشروعات المعقده - تلاقي كل واحد ما بيفتيش في شغل غيره - بيقول بس يارب اقدر اؤدي عملي بصورة جيده - لكن الفيلل والكلام العادي بتلاقي كل واحد بيفتي وبيتدخل في شغل غيره وممكن المعماري يعمل كل حاجه- وسبحان الله وبتمشي - وعجبي هههههههههههههه
    والله اعلي واعلم
    وشكــــــــــــــــــــرا
    م محيي الدين محمـــــــــــد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    عمنا محى - فقط انا اشاكس معك كالعادة واتفق معك فى الفقرة المقتبسة لأن الأمور صراحة اصبحت متداخلة الى حد كبير وفى سبيل البحث عن لقمة العيش تحدث تجاوزات كثيرة فى الاختصاصات
    اعتقد ان هناك لبس فى الفهم بينى وبينك فى مسمى مكتب ميكانيكا التربة ( الجيوتقنى )
    عندنا فى السعودية المكتب الجيوتقنى لا تتعدى صلاحياته ما ذكرته فى المشاركة السابقة ويضم فى الغالب مهندسين جيولوجيين ولكن توجد بعض المكاتب الاستشارية لديها ترخيص فرعى باعمال فحوصات التربة وتضم فى اصلها مهندسين انشائيين وبالتالى تقوم باعداد تقرير التربة ومن ثم تصميم الأساسات
    اما المكتب الجيوتقنى فليس لديه صلاحيات لعمل تصميم اساسات ولكن توصيات فقط بنوع التاسيس
    هل وضحت الفكرة الآن

    0 Not allowed!



  5. [15]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زعيم الاسكندرية مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،


    عمنا محى - فقط انا اشاكس معك كالعادة واتفق معك فى الفقرة المقتبسة لأن الأمور صراحة اصبحت متداخلة الى حد كبير وفى سبيل البحث عن لقمة العيش تحدث تجاوزات كثيرة فى الاختصاصات
    اعتقد ان هناك لبس فى الفهم بينى وبينك فى مسمى مكتب ميكانيكا التربة ( الجيوتقنى )
    عندنا فى السعودية المكتب الجيوتقنى لا تتعدى صلاحياته ما ذكرته فى المشاركة السابقة ويضم فى الغالب مهندسين جيولوجيين ولكن توجد بعض المكاتب الاستشارية لديها ترخيص فرعى باعمال فحوصات التربة وتضم فى اصلها مهندسين انشائيين وبالتالى تقوم باعداد تقرير التربة ومن ثم تصميم الأساسات
    اما المكتب الجيوتقنى فليس لديه صلاحيات لعمل تصميم اساسات ولكن توصيات فقط بنوع التاسيس
    هل وضحت الفكرة الآن
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    المكتب الجيوتقني يعتبر في مقام معمل اختبارات فقط وتوصياته لابد وان تعتمد من مهندس انشائي - لانه الاخوه الجيولوجيين متمكنين اكتر مننا في موضوع دراسات التربه من جميع النواحي - وانا لي صديق جيولوجي في مصر يمتلك معمل اختبارات وماكينات جسات وكنا نتعاون سويا في هذا المجال في تقارير التربه - وكان متميزا جدا في دراسة التربه ما شاء الله عليه و كنت باستمتع جدا وباستفيد جدا من خبرته لدرجة انه كان بيصنف العينات مبدئيا من شكلها وبعد عمل الاختبارات نجد النتائج مطابقه تقريبا لتوقعاته - ومن دراسته في مجال الجيولوجيا ( كلية العلوم ) بيبقوا تقريبا عارفين انواع التربه في جميع انحاء مصر وخصائصها التاريخيه وجميع التفاصيل الخاصه بها - لان ده مجال شغلهم وعلشان كده هما متميزين في مجال ابحاث التربه
    ولكن في مجال الانشاءات هناك كود خاص بالاساسات بيدرسها من ناحيه هندسيه انشائيه ويضع احتياطات للسلامه الانشائيه من وجهة نظر الهندسه المدنيه فيجب ان تراجع توصيات المكتب الجيوتقني بواسطة مهندس مدني لاخذ الاشتراطات الانشائيه في الاعتبار اعتمادا علي نتائج الاختبارات المعمليه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [16]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة برود الثلج مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم جميعا .

    للأسف يأخوان عند البحث والتدقيق في جميعمخططات المشروع (ملاحظات انشائية) وجدت معلومة بتقولفي ما معناها ان جميع المخططات الانشائية لايدخل بالتصميم تقرير التربة (الغطاء الخرساني) يعني ان هناك رقم ثابت للغطاء الخرساني بالنسبة للأنشائي يعني مثلا رقاب الاعمدة سمك الغطاء 2.5سم واذا ذكر ان تقرير التربة انه يجب ان يكون الغطاء اوكانت هنام ملحوظة بمخطط الرقاب تقول ان الغطاء 5سم فان ذلك يعني ان ارقبة العمود عرض 30 سم ستصبح 35 سم كيف ؟
    ان اي عمود عرض 20 سم سيصبح 30 سم مضاف اليه 2.5سم من كل جهه ليصبح 35 سم اي عرض الكانه 25 سم و5 سم كفر خرساني من كل جهه .
    للمعلومية نفذت عرض الكانه 20 سم وخمسة غطاء من كل جهه لأني لو عملت عرض الكانه 25 سم وعندي بالارضي عرض الكانه 15 سم لاضطررت لتكريب الاسياخ داخل الميد وسنواجها صعوبة في ذلك حتى ادخلها ضمن الكانه 15 وخاصة ان عندي اقطار 20 مم وسيكون هناك منطقة ضعيفه وهي المنطقة المائله للأسياخ لذا فضلت العمل بالكانه 20سم .
    السلام عليكم
    يتضح من موضوع الرقم الثابت
    انها طريقة عرض وكتابة مخططات متفق عليها بتلك المنطقه بين المكاتب الأستشاريه والمصمم ومعامل التربه

    أعلق هندسيا على
    * عمود عرض 20 سم = عرض الكانه + عرض الكفر من الجهتين = عرض القطاع الخرسانى كاملا
    = 15 + ( 2.5*2 ) = 20 سم

    يعنى كده العمود أنتهى حديد وغطاء خرسانى وهذا يخالف الحاله اللى عند حضرتك ......... يبقى

    * عرض الكانه 20 سم ... تزيد عرض الكانه إلى 30 سم ويضاف كفر خرسانى بسمك 2.5 سم من كل وجه
    أو
    * عرض العمود 35 سم = كانه 30 سم + 5 سم ( كفر من الجهتين )
    أو
    عرض العمود 35 سم = كانه بعرض 25 سم + 10 سم ( كفر من الجهتين )

    يعنى لا يقاس عرض العمود مساويا لعرض الكانه
    توضيح لتحديد أستخدام المصطلحات

    وشكرا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  7. [17]
    abdelazeem-e
    abdelazeem-e غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2012
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: سؤال في رقاب الأعمدة أرجوكم الاجابة على ذلك...

    يفضل أن لا تقل سماكة التغطية للعناصر الانشائية المدفونة بالتربة عن 5 سم من جميع الاتجهات وذلك لحماية حديد التسليح من كبيريتات وكلوريدات التربة وانتبه لموضوع هام جدا هو الخوف من وجود مياه جوفية يمكن تسربها للقواعد...

    0 Not allowed!



  8. [18]
    م.مخلد المدني
    م.مخلد المدني غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.مخلد المدني


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 410
    Thumbs Up
    Received: 30
    Given: 5

    رد: سؤال في رقاب الأعمدة أرجوكم الاجابة على ذلك...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام علي مشاهدة المشاركة
    الموضوع بسيط جداً إن شاء الله
    رقبة العمود ذات عرض 30 سم
    وغطاء خرساني 5 سم من كل جهة
    يعني عرض الكانة 20 سم
    وذلك لأن رقاب الأعمدة معرضة للتربة و مخاطر التربة فزود الغطاء الخرساني كما في الأساسات
    أما فوق رقاب الأعمدة فالعرض عادي و الغطاء عادي مع ملاحظة أن يكون العمود متطابق في مركزة مع مركز رقبة العمود وليس بوجود لامركزية
    السلام عليكم
    هو هذا الجواب الصحيح مع ملاحظة ان مافوق رقاب الاعمدة يكون الكفر الخرساني 4 سم اذا كان المصمم يتبع الكود الامريكي
    تقبل تحياتي

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML