    عاجل:استفسار عن تصميم كابولي سيتم زرع عمود عليه

    اعزائي المهندسين الكرام
    انا اعمل في موقع وبعد الانتهاء من الحفر في ارض صخريه صلبه في مكه
    ظهر لي ان القاعده التي في طرف المبنى لم يتم حفر مكان لها ففكرنا ان نعمل القاعده ثم نرحل العمود 2 متر الى مكانه الحقيقي حيث سيكون بامكاننا وضعه في مكانه
    ماهو تصميم الكابولي التي سيتم زرع العمود عليه علما بان العمود طالع اربعة ادوار والمسافه بين العمود المزروع والقاعده 2 متر
    افيدوني ارجوكم
    تحياتي وتقديري

  2. [2]
    الجوهي
    الجوهي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز :
    انا لم افهم السوال ولكن اذا كان قصدك ان العمود قد رحل عن القاعد ه الموجده في لوحة الاساسات ففي هذه الحاله يعني ان مركز ثقل العمود لم يعد على مركز ثقل القاعده اسفله وهذا يعني عدم انتظام توزيع الاحمال وبالتالي تصمم القاعده على انها تحمل حمل العمود الشاقولي + عزم ناتج عن الترحيل واذا اردت التصميم ارسل حمل العمود بالضبط مع صوره بين فيها هذه الحاله .

    0 Not allowed!



  3. [3]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    السؤال غير واضح يا عزيزي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    2 متر مسافه كبيره جدا علي كابولي يشيل عمود مستمر 4 ادوار -

    وماهو حمل العمود ؟ وماهو منسوب التاسيس - وبما انك تريد ان تنفذ القاعده علي بعد 2 متر من مكان العمود التصميمي - فهذا معناه ان هناك فارق منسوب بين العمود التصميمي والقاعده - يعني ها يتعمل رقبة عمود في مكان القاعده وبعدين يتعمل الكابولي المراد عمله - وده بيزيد الموضوع صعوبه -اعتقد من الافضل محاولة حفر القاعده المنسيه لتصحيح الموقف وياريت لو في رسمه توضح الموقف بالظبط وفرق المنسوب - وماوصل اليه التنفيذ بالموقع هل تم صب القواعد الاخري ام لا -حتي يكون التفكير في الحل مبني علي معلومات حقيقيه وواقعيه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــد

    0 Not allowed!



  5. [5]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3
    مفيش مشاكل ياهندسة كل حاجة بتتصمم والفيصل بنا
    الأمان والإقتصادية والتشغيل
    وممكن نتخلى عن العنصر التاني في بعض الأحيان
    الكابولي ده غالبا لازم يتصمم على انه deep beam
    وشرط الdeep beam في الكوابيل ان العمق لا يقل عن الطول
    ويصمم بطرية الstut and tie
    ويفضل بقدر الإمكان تحقيق الfixetion عند التقاء الكابولي بالعمود
    ولو حضرتك ترفق الرسمه
    نصممه سوا ونتناقش فيه
    وان شاء الله كلنا نستفيد

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  6. [6]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3

    Thumbs up بسم الله ماشاء الله عليك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    2 متر مسافه كبيره جدا علي كابولي يشيل عمود مستمر 4 ادوار -

    وماهو حمل العمود ؟ وماهو منسوب التاسيس - وبما انك تريد ان تنفذ القاعده علي بعد 2 متر من مكان العمود التصميمي - فهذا معناه ان هناك فارق منسوب بين العمود التصميمي والقاعده - يعني ها يتعمل رقبة عمود في مكان القاعده وبعدين يتعمل الكابولي المراد عمله - وده بيزيد الموضوع صعوبه -اعتقد من الافضل محاولة حفر القاعده المنسيه لتصحيح الموقف وياريت لو في رسمه توضح الموقف بالظبط وفرق المنسوب - وماوصل اليه التنفيذ بالموقع هل تم صب القواعد الاخري ام لا -حتي يكون التفكير في الحل مبني علي معلومات حقيقيه وواقعيه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــد
    الله على الكلام الجميل ده
    بصراحة مأخدتش بالي ان الباشا هنا

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  7. [7]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    2 متر مسافه كبيره جدا علي كابولي يشيل عمود مستمر 4 ادوار -

    وماهو حمل العمود ؟ وماهو منسوب التاسيس - وبما انك تريد ان تنفذ القاعده علي بعد 2 متر من مكان العمود التصميمي - فهذا معناه ان هناك فارق منسوب بين العمود التصميمي والقاعده - يعني ها يتعمل رقبة عمود في مكان القاعده وبعدين يتعمل الكابولي المراد عمله - وده بيزيد الموضوع صعوبه -اعتقد من الافضل محاولة حفر القاعده المنسيه لتصحيح الموقف وياريت لو في رسمه توضح الموقف بالظبط وفرق المنسوب - وماوصل اليه التنفيذ بالموقع هل تم صب القواعد الاخري ام لا -حتي يكون التفكير في الحل مبني علي معلومات حقيقيه وواقعيه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــد

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    كلام مضبوط جدا جدا بشمهندس محى

    فعلا المسافه كبيره وكبيره قوى كمان
    أنا نفذت قطاع مماثل لنقل عمود من على خذوق مسافه 40 سم فقط لا غير وكان الشداد الرابط لنقل حمل العمود فى هذه الحاله
    ساقط 70 سم بعرض 40 سم ويتعدى التسليح السفلى والعلوى 12 سيخ قطر 22 ومش هقلوكم على الكانات ولا البرندات

    فما بالك بمسافه 2 متر
    صعبه قوىىىىىىىىىىىىىىىىىى

    وشكرا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  8. [8]
    swahabe
    swahabe غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية swahabe


    تاريخ التسجيل: Oct 2004
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    الافضل عمل القاعدة فى مكانها

    اولا اخى العزيز لم تقل لنا ما المانع فى عمل القاعدة فى مكانها الصحيح حيث انه افضل حل بدلا من زرع عمود على كابولى طوله 2 متر حيث الترخيم سيكون كبير جدا بالاضافه ان قطاع الكابولى سيكون كبير وبالتاكيد سيؤثر فى المخطط المعمارى للدور الارضى ولكن ان تعذر عمل ذلك فهناك حلول انشائية كثيرة منها ما ذكره الاخوة الافاضل وكذلك يمكنك عمل الكابولى كابولى مركب Composite يستوفى معك كل الشروط المعمارية للطابق الارضى ومرفق رسم توضيحى فى المرفقات

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    ِِARCHIvisioN

  9. [9]
    eng.mohamedadel
    eng.mohamedadel غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2013
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    انا من راى ان العمود هيبقى علية حمل كبيييير جدا فلو زرعت العمود على الكابولى اكيد هتحتاج قطاع خرسانى بعمق كبير وبالتالى لازم تعمل هونش خرسانى

    1 Not allowed!



  10. [10]
    taher.medany
    taher.medany غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية taher.medany


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 458
    Thumbs Up
    Received: 40
    Given: 92
    برجاء ارفاق اللوحات الانشائية لنتمكن من البحث عن حلول وكذلك لنتمكن من حساب الاحمال