دورات هندسية

 

 

كم طن احتاج لهذي المساحة ؟

النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. [1]
    momos1200
    momos1200 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    كم طن احتاج لهذي المساحة ؟

    السلام عليكم ورحمة الله

    اخواني اريد مشورتكم

    عندي مطبخ وصاله على نفس الماكينه تكييف مركزي

    مع العلم ان المطبخ طوله 11.20 متر وعرضة 5.95

    والصالة

    طول 4.80
    عرض 5.95

    المطبخ فيه تهويه (شفاط) والباب مفتوح على طول وطبعا الهواء غير راجع عشان ريحة الطبخ ماتوصل للصاله

    كم احتاج طن يا اخوان

    او طريقة حساب الاحمال الحرارية بشكل مبسط عشان اعرف

    وماهي الطريقة الصحيحه

    في انتظاركم

    من مواضيع momos1200 :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    المتكامل
    المتكامل غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المتكامل


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 443
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    اخي الكريم ممكن تكتب ارتفاع كل من المطبخ ومحتوياته و ارتفاع الصالة -
    لذلك سوف اعطيك طريقه سهله وبسيطه ونوعا ما قريبه ولكن ناخذ بعين الاعتبار محتويات المكان المراد تكييفه
    الطول x العرض x الارتفاع
    16
    ( كل 16 متر مكعب يحتاج الى 1 طن تبر يدي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مكرم شاروبيم
    مكرم شاروبيم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 117
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 1
    hello there
    my information is volume of the room divide by 50 it will give how many ton you need if you consider the ton is 400cfm
    thanks

    0 Not allowed!



  4. [4]
    momos1200
    momos1200 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي الكريم الارتفاع عندي 3 متر

    وحاولت الحساب بالمعادلة اللي ذكرت طلع المطبخ 12 طن !!!

    ياليت اخي تشوف لي كم يطلع لان المطبخ مافيه راجع للهواء وفيه تهويه مركزية

    وهو والصاله نفس الماكينه

    انا في انتظارك لاني اريد ان اذهب لكي اتأكد من اسعار المكائن اليوم


    اخي مكرم
    للأسف ماعرف انجليزي بس اللي عرفته هلو وثاكنس بدون مجامله

    0 Not allowed!



  5. [5]
    momos1200
    momos1200 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخواني انا في انتظاركم

    0 Not allowed!



  6. [6]
    المتكامل
    المتكامل غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المتكامل


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 443
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    اخي الكريم انصحك بان تكون وحدة التبريد الخاصه بالمطبخ منفصله لانه سوف تعود الروائح من المطبخ بخط السحب الراجع الى وحدة التبريد وتنتشر بباقي الاماكن

    0 Not allowed!



  7. [7]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    بالنسبة للمطبخ : عدد الأطنان تقريباً في حدود : 9طن ، على اساس طرد جميع الهواء الداخل للمطبخ . ومعدل تغيير الهواء (10 مرات) .
    بالنسبة للصالة : عدد الأطنان تقريباً في حدود : 4 طن

    الحمل الكلي : 13 طن تبريدي

    هذا والله اعلم

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML