دورات هندسية

 

 

مشكلة مياه جوفيه

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    الصورة الرمزية rwmam
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3

    مشكلة مياه جوفيه

    السلام عليكم
    شكرا لكل من لديه فكره عن حل لهذه المشكله
    قمنا باعمال حفريات لاسس خزان تعفين وبعق 3 متر ولمساحه 11 * 6 متر وكان منسوب المياه الجوفيه بعمق 2.3 متر وقد قمت بعمل حفره جانبيه وبعمق 1 متر اكثر من العمق المطلوب يعني عمق الحفره الجانبيه 4 متر ووضعت فيها ماطور لسحب المياه التي تتجمع في هذه الحفره على امل ان تتيبس المنطقه التي بعمق 3 متر للمباشره باعمال صبة النظافه وثم التسليح والقالب الخشبي للاساس والذي سمك الصب له 30 سنتمتر ولكن المشكله ان ان كمية المياه كثيره وتتجمع بسرعه مع بقاء ماطور السحب شغال ولا تتيبس المنطقه التي اريد لها ان اباشر بصبة النظافه لها
    فهل يوجد طريقه اخرى او اي حل وكذلك هل يمكن صب الاساس على تربه مشبعه بالمياه ولا يمكن حتى ان يمشي عليها

  2. [2]
    مصطفى ساطع
    مصطفى ساطع غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصطفى ساطع


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 432
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rwmam مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    شكرا لكل من لديه فكره عن حل لهذه المشكله
    قمنا باعمال حفريات لاسس خزان تعفين وبعق 3 متر ولمساحه 11 * 6 متر وكان منسوب المياه الجوفيه بعمق 2.3 متر وقد قمت بعمل حفره جانبيه وبعمق 1 متر اكثر من العمق المطلوب يعني عمق الحفره الجانبيه 4 متر ووضعت فيها ماطور لسحب المياه التي تتجمع في هذه الحفره على امل ان تتيبس المنطقه التي بعمق 3 متر للمباشره باعمال صبة النظافه وثم التسليح والقالب الخشبي للاساس والذي سمك الصب له 30 سنتمتر ولكن المشكله ان ان كمية المياه كثيره وتتجمع بسرعه مع بقاء ماطور السحب شغال ولا تتيبس المنطقه التي اريد لها ان اباشر بصبة النظافه لها
    فهل يوجد طريقه اخرى او اي حل وكذلك هل يمكن صب الاساس على تربه مشبعه بالمياه ولا يمكن حتى ان يمشي عليها
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ rwmam

    هنا النظام الأبري لسحب المياه ولكنه يكون مكلفا" بالنسبة لحوض تعفين او لحجم العمل الذي لديك وممكن مشاهدة الرابطين السفليين الخاص بملتقانا والتي تم مناقشة هذا الموضوع مسبقا";):

    http://www.arab-eng.org/vb/t35906.html
    http://www.arab-eng.org/vb/t15442.html

    مع التقدير

    0 Not allowed!



  3. [3]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    يمكن إستخدام الصب تحت الماء
    أنا درستها بس مش عارف تنفع في حالة حضرتك ولا لأ

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  4. [4]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    شكرا جزيلا للاخ مصطفىساطع والاخ بشر على مروركم

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ENG. AHMED80
    ENG. AHMED80 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 73
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    تخفيض المياه الجوفية يحتاج الى دراسة وله علاقة بنفاذية التربة وهناك شركات متخصصة بذلك ولكن لن احببت ان تجرب فيجب عليك زيادة عدد الحفر وجعلها اكثر عمقا وان تحيط بالموقع وان تعمل على شفط الماء وان تزيد عدد الحفر والعمق اذا لم تجف الارض
    والله الموفق

    0 Not allowed!



  6. [6]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    الاخ مصطفى
    ممكن شرح يبين نظام السحب الابري

    0 Not allowed!



  7. [7]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rwmam مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    شكرا لكل من لديه فكره عن حل لهذه المشكله
    قمنا باعمال حفريات لاسس خزان تعفين وبعق 3 متر ولمساحه 11 * 6 متر وكان منسوب المياه الجوفيه بعمق 2.3 متر وقد قمت بعمل حفره جانبيه وبعمق 1 متر اكثر من العمق المطلوب يعني عمق الحفره الجانبيه 4 متر ووضعت فيها ماطور لسحب المياه التي تتجمع في هذه الحفره على امل ان تتيبس المنطقه التي بعمق 3 متر للمباشره باعمال صبة النظافه وثم التسليح والقالب الخشبي للاساس والذي سمك الصب له 30 سنتمتر ولكن المشكله ان ان كمية المياه كثيره وتتجمع بسرعه مع بقاء ماطور السحب شغال ولا تتيبس المنطقه التي اريد لها ان اباشر بصبة النظافه لها
    فهل يوجد طريقه اخرى او اي حل وكذلك هل يمكن صب الاساس على تربه مشبعه بالمياه ولا يمكن حتى ان يمشي عليها
    السلام عليكم
    1- لزيادة فعالية سحب الماء تحتاج الى زيادة قدرة المضخات على السحب واذا باستخدام مضخات بسعة بقدرة سحب اكبر او زيادة عدد المضخاتpumps .
    2- هتاك طريقة اخرى هي صب الحزان بالخارج ومن ثم حملة الى مكان الحفر ( يحتاج الى ونش Mobile crane يستطيع حملة الخزان ).
    3- رفع منسوب التأسيس.
    4- للتاكد فقط عمق الماء فوق القاعدة هو 70 سم ؟؟.
    5- يجب الانتباه الى بقاء الماتور= الطلمبه =pump شغالة طوال الوقت 24/24 ساعه وحتى الانتهاء من صب الخزان ( القاعدة والجدران ) حتى لا تحصل حالة الطفو uplift للخزان.
    بخصوص النظام الابري هي ببساطه حفر بءر well لاعماق كبيرة ووضع الضخات داخل البئر مع تامين حماية للمضخة .
    بخصوص حالتك ما عملته جيدا ويكمنك في اي ركن زيتدة العمق عم 1 متر وتركيب اكبر من ماتور للسحب وتحل االمشكله مع العلم بان هناك شركات متخصصة تحسب سرعة تدفق الماء من خلال التربه ومن خلاالها تحدد لك قدرة المضخات المطلوبه.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  8. [8]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    في مشاركة استاذنا السيد رزق حجاوي وهي كما في ادناه
    1- لزيادة فعالية سحب الماء تحتاج الى زيادة قدرة المضخات على السحب واذا باستخدام مضخات بسعة بقدرة سحب اكبر او زيادة عدد المضخاتpumps .
    2- هتاك طريقة اخرى هي صب الحزان بالخارج ومن ثم حملة الى مكان الحفر ( يحتاج الى ونش Mobile crane يستطيع حملة الخزان ).
    3- رفع منسوب التأسيس.
    4- للتاكد فقط عمق الماء فوق القاعدة هو 70 سم ؟؟.
    5- يجب الانتباه الى بقاء الماتور= الطلمبه =pump شغالة طوال الوقت 24/24 ساعه وحتى الانتهاء من صب الخزان ( القاعدة والجدران ) حتى لا تحصل حالة الطفو uplift للخزان.
    بخصوص النظام الابري هي ببساطه حفر بءر well لاعماق كبيرة ووضع الضخات داخل البئر مع تامين حماية للمضخة .
    بخصوص حالتك ما عملته جيدا ويكمنك في اي ركن زيتدة العمق عم 1 متر وتركيب اكبر من ماتور للسحب وتحل االمشكله مع العلم بان هناك شركات متخصصة تحسب سرعة تدفق الماء من خلال التربه ومن خلاالها تحدد لك قدرة المضخات المطلوبه.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    السلام عليكم
    كل الشكر والتقدير لك استاذ رزق على هذا الجواب الشافي
    وفقك الله لكل الخير

    0 Not allowed!



  