دورات هندسية

 

 

تفصيل حديد اللبشة وFlat slab

صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 55
  1. [11]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    وكمان لو عدم فى أقصى عزوم يبقى برضو ممنوع وصل السيخ فى منتصف الضغط
    ولا بردو ايه راى حضرتك ؟؟؟

    وشكرا
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اهلا م احمد / بالنسبة للوصل في اماكن الضغط يتوقف علي نوع الحديد في الضغط وقيمته الانشائيه وهنا سينقسم الموقف الي حالتين :-

    الحالة الاولي وهي ان يكون الحديد في منطقة الضغط ليس له دور في تحمل اجهاد الضغط الواقع علي القطاع - يعني اجهادات الضغط المؤثرة علي القطاع تستطيع ان تتحملها الخرسانه منفرده - وهنا يمكن الوصل في اي مكان في منطقة الضغط - مع الالتزام بطول الوصله في الضغط طبقا للكود المتبع

    الحالة الثانيه وهي ان يكون الحديد في الضغط يتحمل اجهادات ضغط مع الخرسانه - اي ان القطاع معرض لاجهادات ضغط تزيد عن مقاومة الخرسانه وبالتالي تم اضافة حديد تسليح لمقاومة مايزيد عن مقاومة الخرسانه - doubly reinforced section - وفي تلك الحاله يجب تجنب الوصل في مكان العزوم القصوي لان في تلك المنطقة سيكون الحديد له اهميه لتحمل الفارق في الاجهادات العظمي وبالتالي فلا يفضل الوصل في تلك المنطقة - واذا اضطررنا الي الوصل في تلك المنطقه فمن الافضل عدم الوصل في اماكن الاجهادات القصوي وينطبق علي تلك الحاله ما ينطبق علي الوصل في منطقة الشد العظمي - يعني يترحل مكان الوصله قليلا تفاديا لمنطقة الاجهادات العظمي

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــــــد

    0 Not allowed!



  2. [12]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زعيم الاسكندرية مشاهدة المشاركة
    اهلااااااااااااااااااااااااااااا عمنا الكبير والله مشتاق لمداخلاتك ولكن منه لله اللى كان السبب
    اعتقد ان سؤالك اجاب عليه أخونا محى بأكاديمية منقطعة النظير
    لا لا لا لا لا.. عن جد لهلأ زعلان؟؟

    طيب إذا قلتلك، ومشان هالدقن :)

    0 Not allowed!




  3. [13]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زعيم الاسكندرية مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
    انا جنبك ساقط اعدادية يا عم الكلام الكبير ده كلام اساتذة جامعة - والله معجب بردك ولكن اخى محى الأمر يزداد صعوبة وتعقيدا اذا كانت مساحة اللبشة صغيرة وكلها حوائط قص وكور مما يزيد جدا فى هالك الحديد والهدف من سؤالى ستعرفه بعد قليل - علما بأن الهمزة على السطر لا يأتى بعدها ألف ابدا لأنها منونة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اهلا بيك يازعيم / من حيث ان الكلام كبير فهو فعلا كبير لدرجة اني بعد ما كتبت المشاركه وقرأته - قلت ايه ياد الكلام الكبير ده - معقول اكون انا اللي كتبت الكلام ده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ههههههههههههههههه- انما تقدر تقول رزق اللي ها يقرأ الموضوع- فسبحان الله

    بالنسبة لموضوع الهمزة علي السطر والتنوين اللي وراها انا عارف طبعا الموضوع ده - بس انا ما عرفش اعمل التنوين علي الكي بورد ههههههههههههههههه

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [14]
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية زعيم الاسكندرية


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 1,624
    Thumbs Up
    Received: 262
    Given: 264
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    لا لا لا لا لا.. عن جد لهلأ زعلان؟؟

    طيب إذا قلتلك، ومشان هالدقن :)
    با عمنا اتكلم عربى انا مش فاهم حاجة خالص

    0 Not allowed!



  5. [15]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زعيم الاسكندرية مشاهدة المشاركة
    با عمنا اتكلم عربى انا مش فاهم حاجة خالص
    هههههههههه ، هاد عربي ، بس شامي.. وهي سقطت بامتحان الإعدادية يا زعيم الهمزات والتنوين

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اهلا بيك يازعيم / من حيث ان الكلام كبير فهو فعلا كبير لدرجة اني بعد ما كتبت المشاركه وقرأته - قلت ايه ياد الكلام الكبير ده - معقول اكون انا اللي كتبت الكلام ده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ههههههههههههههههه- انما تقدر تقول رزق اللي ها يقرأ الموضوع- فسبحان الله

    بالنسبة لموضوع الهمزة علي السطر والتنوين اللي وراها انا عارف طبعا الموضوع ده - بس انا ما عرفش اعمل التنوين علي الكي بورد ههههههههههههههههه
    ايه ياد الكلام الكبير ده هههههههه

    بالنسبة للتنوين:
    shift + ص ......... أو ........ w + shift

    مع تحيــــــاتي..

    0 Not allowed!




  6. [16]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    [quote=أبو الحلول;955322]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أبو هادي مشاهدة المشاركة

    أهلاً م. أبو هادي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    ريثما يأتي رد المهندس محيي.. هذا توضيح بسيط..

    المهندس محيي يقصد بأن وصل القضبان يكون في منتصف الفتحات بالنسبة للشبكة السفلية للبشة المسلحة.. بينما يكون عند الأعمدة بالنسبة لشبكة التسليح العلوية فيها، وهو الأمر المعاكس تماماً لتسليح البلاطات..
    حيث أن الحمولات في حالة البلاطات تأتي من أعلى البلاطة، وأما في حالة اللبشة فالحمولات هي عبارة عن ضغط التربة القادم من الأسفل، وبالتالي فالألياف المشدودة (التي تحتاج التسليح لمقاومتها) هي الألياف السفلية عند المساند (الأعمدة)، والألياف العلوية في منتصف الفتحات.. ولذا فإننا نبتعد عن هذه المناطق عندما نريد وصل القضبان، فهي مناطق العزوم الأعظمية..

    مع تحيــــــــاتي..
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مظبوط يا باشمهندس ابو الحلول - ولمزيد من التوضيح - كان زمان قبل اختراع برامج التحليل الانشائي زي الساب والايتابس والسيف - كانت البلاطات المسطحه من اعقد الانظمه الانشائيه في تصميمها - لدرجة ان الكودات كانت بتعمل طريقه نموذجيه للتصميم وبتعمل توزيع للعزوم بين شريحة العمود وشريحة الوسط بنسب معينه للعزوم الموجبه والسالبه - وكانت بتشترط ان التباين في عرض الفتحه لا يزيد عن 20% عن الفتحه المجاورة لها وعدة شروط اخري - واعتقد انها موجوده في الكود المصري هذه الطريقه حتي الان - وكان يتم حسوب العزوم طبقا لتلك النسب وبالتالي التصميم الانشائي علي هذا الاساس
    وكان اي اختلاف في البلاطه عن تلك الشروط - او عدم انتظام توزيع الاعمده - يؤدي الي عدم صلاحيه تلك الطريقه في التصميم - ويجب التطرق الي طرق اخري للتحليل الانشائي اكثر تعقيد - وكان في تلك الحاله يتم التقريب بما يزيد التكلفه نظرا لزيادة التسليح وسمك القطاعات

    ولكن بعد اختراع البرامج الانشائيه اصبح التحليل الانشائي للبلاطات المسطحه من اسهل ما يمكن وكمان من ادق ما يمكن - سبحان الله -

    وبالتالي لو حبينا نعمم الكلام الخاص باماكن الوصلات - يبقي نبعد اماكن الوصلات عن اماكن الاجهادات العظمي في الشد للتسليح السفلي والعلوي في كلا الاتجاهين - ونوصل في الاماكن الاخري

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  7. [17]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    هههههههههه ، هاد عربي ، بس شامي.. وهي سقطت بامتحان الإعدادية يا زعيم الهمزات والتنوين


    ايه ياد الكلام الكبير ده هههههههه

    بالنسبة للتنوين:
    Shift + ص ......... أو ........ W + shift

    مع تحيــــــاتي..
    شكراً - ههههههههههههههههههه

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [18]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    [quote=mohy_y2003;955374]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مظبوط يا باشمهندس ابو الحلول - ولمزيد من التوضيح - كان زمان قبل اختراع برامج التحليل الانشائي زي الساب والايتابس والسيف - كانت البلاطات المسطحه من اعقد الانظمه الانشائيه في تصميمها - لدرجة ان الكودات كانت بتعمل طريقه نموذجيه للتصميم وبتعمل توزيع للعزوم بين شريحة العمود وشريحة الوسط بنسب معينه للعزوم الموجبه والسالبه - وكانت بتشترط ان التباين في عرض الفتحه لا يزيد عن 20% عن الفتحه المجاورة لها وعدة شروط اخري - واعتقد انها موجوده في الكود المصري هذه الطريقه حتي الان - وكان يتم حسوب العزوم طبقا لتلك النسب وبالتالي التصميم الانشائي علي هذا الاساس
    وكان اي اختلاف في البلاطه عن تلك الشروط - او عدم انتظام توزيع الاعمده - يؤدي الي عدم صلاحيه تلك الطريقه في التصميم - ويجب التطرق الي طرق اخري للتحليل الانشائي اكثر تعقيد - وكان في تلك الحاله يتم التقريب بما يزيد التكلفه نظرا لزيادة التسليح وسمك القطاعات

    ولكن بعد اختراع البرامج الانشائيه اصبح التحليل الانشائي للبلاطات المسطحه من اسهل ما يمكن وكمان من ادق ما يمكن - سبحان الله -

    وبالتالي لو حبينا نعمم الكلام الخاص باماكن الوصلات - يبقي نبعد اماكن الوصلات عن اماكن الاجهادات العظمي في الشد للتسليح السفلي والعلوي في كلا الاتجاهين - ونوصل في الاماكن الاخري

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــــد
    أهلاً أخي محيي..

    نعم هي طريقة موجودة حتى في الإصدار عام /2004/ من الكود العربي السوري، وتسمى بالطريقة التقريبية..

    وهذه بعض الصور الموضحة لهذه الطريقة:






















    مع تحيــــــــاتي..


    0 Not allowed!




  9. [19]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    تمام يا م ابو الحلول واعتقد ان نفس الطريقه موجوده بالكود البريطاني ايضا

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [20]
    مصطفى ساطع
    مصطفى ساطع غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصطفى ساطع


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 432
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زعيم الاسكندرية مشاهدة المشاركة
    اخوانى الأعزاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    عند تفصيل حديد اللبشة او الأسقف flat slab وعند عمل الـ shop dwg وجدت ان هناك طرقا عديدة لتقطيع وتفصيل الحديد

    1. طريقة الوصلات المتتابعة او الطريق القطرية وفيها يتم وضع حديد الصف الأول ثم يوضع حديد الصف الثانى بحيث يكون سيخ سليم على طوله يغطى وصلة الصف الأول وهكذا بحيث يكون الناظر الى تتابع وصلات الحديد يجدها متتابعة ولكن فى اتجاه قطرى وليس محورى
    2. الطريقة العكسية وفيها يتم تقطيع كامل الحديد الى اطوال 8 متر & 10 متر & 12 متر ويتم رص الحديد فى اتجاه المحور (x) مثلا ويتم عمل over lab قدره 1متر حتى الوصول الى نهاية اللبشة ثم الرجوع فى الاتجاه العكسى مع عكس ترتيب الأسياخ بمعنى اذا بدأنا بالسيخ طول 12 متر و انتهينا الى طول 8 متر يكون الرجوع فى الاتجاه العكسى بوضع 12 متر حتى الوصول الى السيخ 8 متر بغض النظر عن منطقة وقوف الوصلات فى منطقة عزم سالب او موجب
    فما هى الطريقة الصحيحة لتفصيل حديد اللبشة بغض النظر عما هو متبع الآن




    ولكم خالص الشكر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يازعيم ...والله لك وحشة فينك يا أخي وماهذه الغيبة الطويلة؟

    أخي الزعيم...بكل أختصار يجب تلافي ال Over Lap في مناطق ال Tension Zone وفي بعض مناطق ال Compression Zone والذي يكون فيه الحديد مصمم لتحمل الحمل الأضافي من ال Compressive strength والذي يفوق تحمل الخرسانة.(وكما تفضل معلمنا الأستاذ محي المحترم).

    وبالنسبة للحام يمكنك مراجعة الكود الأمريكي ACI-318-08 وفي الفقرة 12.14.3 ولك بعض ماورد في الكود الأمريكي:

    0 Not allowed!