دورات هندسية

 

 

تفصيل حديد اللبشة وFlat slab

صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 55
  1. [1]
    الصورة الرمزية زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 1,624
    Thumbs Up
    Received: 262
    Given: 264

    تفصيل حديد اللبشة وFlat slab

    اخوانى الأعزاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    عند تفصيل حديد اللبشة او الأسقف flat slab وعند عمل الـ shop dwg وجدت ان هناك طرقا عديدة لتقطيع وتفصيل الحديد

    1. طريقة الوصلات المتتابعة او الطريق القطرية وفيها يتم وضع حديد الصف الأول ثم يوضع حديد الصف الثانى بحيث يكون سيخ سليم على طوله يغطى وصلة الصف الأول وهكذا بحيث يكون الناظر الى تتابع وصلات الحديد يجدها متتابعة ولكن فى اتجاه قطرى وليس محورى
    2. الطريقة العكسية وفيها يتم تقطيع كامل الحديد الى اطوال 8 متر & 10 متر & 12 متر ويتم رص الحديد فى اتجاه المحور (x) مثلا ويتم عمل over lab قدره 1متر حتى الوصول الى نهاية اللبشة ثم الرجوع فى الاتجاه العكسى مع عكس ترتيب الأسياخ بمعنى اذا بدأنا بالسيخ طول 12 متر و انتهينا الى طول 8 متر يكون الرجوع فى الاتجاه العكسى بوضع 12 متر حتى الوصول الى السيخ 8 متر بغض النظر عن منطقة وقوف الوصلات فى منطقة عزم سالب او موجب
    فما هى الطريقة الصحيحة لتفصيل حديد اللبشة بغض النظر عما هو متبع الآن

    ولكم خالص الشكر

  2. [2]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زعيم الاسكندرية مشاهدة المشاركة
    اخوانى الأعزاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    عند تفصيل حديد اللبشة او الأسقف flat slab وعند عمل الـ shop dwg وجدت ان هناك طرقا عديدة لتقطيع وتفصيل الحديد

    1. طريقة الوصلات المتتابعة او الطريق القطرية وفيها يتم وضع حديد الصف الأول ثم يوضع حديد الصف الثانى بحيث يكون سيخ سليم على طوله يغطى وصلة الصف الأول وهكذا بحيث يكون الناظر الى تتابع وصلات الحديد يجدها متتابعة ولكن فى اتجاه قطرى وليس محورى
    2. الطريقة العكسية وفيها يتم تقطيع كامل الحديد الى اطوال 8 متر & 10 متر & 12 متر ويتم رص الحديد فى اتجاه المحور (x) مثلا ويتم عمل over lab قدره 1متر حتى الوصول الى نهاية اللبشة ثم الرجوع فى الاتجاه العكسى مع عكس ترتيب الأسياخ بمعنى اذا بدأنا بالسيخ طول 12 متر و انتهينا الى طول 8 متر يكون الرجوع فى الاتجاه العكسى بوضع 12 متر حتى الوصول الى السيخ 8 متر بغض النظر عن منطقة وقوف الوصلات فى منطقة عزم سالب او موجب
    فما هى الطريقة الصحيحة لتفصيل حديد اللبشة بغض النظر عما هو متبع الآن



    ولكم خالص الشكر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اهلا بيك يا زعيم - لو ها نتكلم علي اللبشه يجب مراعاة الا يتم وصل الحديد السفلي في شريحة العمود - نحاول بقدر الامكان ان يكون هذا هو العنصر الحاكم في تحديد مكان الوصلات - وبعد كده عندك شريحة الوسط تقدر توصل فيها زي ما انت عاوز مع مراعاه الا يتم وصل سيخين متجاورين في مكان واحد - لان شريحة العمود عندها عزوم موجبه ومنطقة الشد بتكون اسفل العمود والحديد مطلوب في تلك المنطقه لمقاومة الشد فيراعي ان يكون الحديد مستمر وغير موصول

    وبالنسبة لشريحة الوسط في الشبكه السفليه فهي دائما ما تكون معرضه لعزوم سالبه وبالتالي المنطقة السفليه موجوده في منطقة الضغط وبالتالي الخرسانه هي اللي بتقاوم الضغط - يعني وصل الحديد فيها غير مؤثر مع مراعاه ان تكون طول الوصله مساوي لقيمة الوصل في الضغط التي يحددها الكود - يعني طول وصلة الحديد علي انه في منطقة ضغط

    وبالنسبة للشبكه العلويه فهي علي العكس من ذلك تماما -اي يتم وصل الحديد العلوي في شريحة العمود لان تلك المنطقه معرضه لاجهادات ضغط وبالتالي الحديد العلوي في تلك المنطقه غير اساسي - ولا يتم وصله في شريحة الوسط لانها منطقة الشد في الشبكه العلويه - ويتم ذلك في كل اتجاه علي حده

    وبالنسبة للبلاطات المسطحه فهي عكس ذلك تماما - فبالنسبه للحديد السفلي نجد ان شريحة العمود معرضه لعزوم سالبه- يعني الشد فوق والضغط تحت - لذلك يتم وصل الحديد السفلي في شريحة العمود جهة الضغط اما بالنسبة للحديد العلوي في شريحة العمود فيتم وصله في شريحة الوسط ويمنع وصله في شريحة العمود في الشبكه العلويه يعني -

    وبالنسبة لشريحة الوسط في البلاطات المسطحه فهي معرضه لعزوم موجبه - يعني الشد تحت والضغط فوق - يبقي اوصل العلوي في شريحة الوسط والسفلي لا يتم وصله في شريحة الوسط لانها منطقة اجهادات شد من اسفل


    طبعا الكلام ده ممكن يكون متعب جدا في حالة عدم انتظام توزيع الاعمده - وطبعا المهم في تحديد اماكن الوصلات هو تقليل الهالك في الحديد - وبصراحه الموضوع يستاهل التعب لان التوفير في الهالك مع تنفيذ الاشتراطات الفنيه هو المعني الحقيقي والهدف المطلوب من الرسومات التنفيذيه


    في حالة الاضطرار الي عمل وصلات في اماكن شد يراعي عدم عملها في اقصي قيمه للشد - يعني مانجيش نعملها في منتصف الشريحه - وكذلك يراعي ان يكون طول رباط الوصله مساوي لقيمته في الشد حسب الكود المطبق

    وبناءا علي ما سبق فمن الممكن العمل باي طريقه من الطريقتين اللتين تفضلت بذكرهما مع مراعاة تلك الشروط

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــد

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    أهلاً بزعيم الاسكندرية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    ما تفضل به الأخ م. محيي هو الأمر الأهم الذي طالما تقيدنا به، تم التنفيذ بالشكل المثالي..

    ولكني لم أستطع فهم هذه العبارة في مشاركتك:
    ولكن فى اتجاه قطرى وليس محورى
    أتمنى التوضيح لو سمحت :)

    مع تحيـــــاتي..

    0 Not allowed!




  4. [4]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    أهلاً بزعيم الاسكندرية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    ما تفضل به الأخ م. محيي هو الأمر الأهم الذي طالما تقيدنا به، تم التنفيذ بالشكل المثالي..

    ولكني لم أستطع فهم هذه العبارة في مشاركتك:

    أتمنى التوضيح لو سمحت :)

    مع تحيـــــاتي..
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الاخ م ابو الحلول / المقصود بشكل قطري هو ان الوصلات لا تكون في مكان واحد او علي محور واحد - بمعني ان لو عملت خط عمودي علي الوصله لا يتقاطع مع اي وصله اخري - بمعني ايضا ان السيخ الاول يتم وصله في مكان ما - والسيخ المجاور يتم عمل الوصله بعد بمتر من وصلة السيخ الاول والسيخ الثالث يتم بعد متر من مكان الوصله في السيخ التاني وبالتالي بعد 2 متر من مكانها في السيخ الاول وهكذا الي ان تجد ان الوصلات وكانها متراصه بشكل متعامد مع محور قطري علي 45 درجة - والقصد من ذلك ان يكون مكان الوصلات متنوع ومختلف بحيث انك لا تجد وصله متكرره في مكان واحد - وطبعا ده ممكن يزيد من هالك الحديد

    ده اللي انا فهمته ومش عارف الزعيم يقصد كده ولا لا ؟؟؟؟؟

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  5. [5]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة


    في حالة الاضطرار الي عمل وصلات في اماكن شد يراعي عدم عملها في اقصي قيمه للشد - يعني مانجيش نعملها في منتصف الشريحه - وكذلك يراعي ان يكون طول رباط الوصله مساوي لقيمته في الشد حسب الكود المطبق

    وبناءا علي ما سبق فمن الممكن العمل باي طريقه من الطريقتين اللتين تفضلت بذكرهما مع مراعاة تلك الشروط

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــد
    وعليكم السلام مهندس محى
    تمام جدا جدا جدا أوافق حضرتك وأزاى أخالف والكلام هندسى وكودى ....ههههه حلو بيت الشعر ده

    بص كلمة عدم دى اكيده ولا ممكن نقلبها إلى كلمة يفضل
    مع العلم انا قرات بالكود المصرى ولا يفضل عمل الوصلات بالتراكب فى أقصى عزوم

    ولكن جيت أدور عليها تانى لقتيها فى الباب الرابع من نفس الكود ( عدم ) ههههههههههه
    أيه رأى سعتك ؟؟؟؟؟

    وكمان لو عدم فى أقصى عزوم يبقى برضو ممنوع وصل السيخ فى منتصف الضغط
    ولا بردو ايه راى حضرتك ؟؟؟

    وشكرا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  6. [6]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الاخ م ابو الحلول / المقصود بشكل قطري هو ان الوصلات لا تكون في مكان واحد او علي محور واحد - بمعني ان لو عملت خط عمودي علي الوصله لا يتقاطع مع اي وصله اخري - بمعني ايضا ان السيخ الاول يتم وصله في مكان ما - والسيخ المجاور يتم عمل الوصله بعد بمتر من وصلة السيخ الاول والسيخ الثالث يتم بعد متر من مكان الوصله في السيخ التاني وبالتالي بعد 2 متر من مكانها في السيخ الاول وهكذا الي ان تجد ان الوصلات وكانها متراصه بشكل متعامد مع محور قطري علي 45 درجة - والقصد من ذلك ان يكون مكان الوصلات متنوع ومختلف بحيث انك لا تجد وصله متكرره في مكان واحد - وطبعا ده ممكن يزيد من هالك الحديد

    ده اللي انا فهمته ومش عارف الزعيم يقصد كده ولا لا ؟؟؟؟؟

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــد
    مشكور م. محيي على التوضيح.. بارك الله فيك..

    0 Not allowed!




  7. [7]
    طارق أبوتريكة
    طارق أبوتريكة غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا , و لكن متى يكون تسليح الفلات سلاب على طريقة الشبكة و متى يكون على طريقة الشرائح (عمود ووسط)؟ ما الذي يفصل في الإختيار بين الطريقتين و يجعلنا نختار إحداهما؟

    0 Not allowed!



  8. [8]
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية زعيم الاسكندرية


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 1,624
    Thumbs Up
    Received: 262
    Given: 264
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    وبناءا علي ما سبق فمن الممكن العمل باي طريقه من الطريقتين اللتين تفضلت بذكرهما مع مراعاة تلك الشروط والله اعلي واعلم
    وشكرا
    م محيي الدين محمـــــد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
    انا جنبك ساقط اعدادية يا عم الكلام الكبير ده كلام اساتذة جامعة - والله معجب بردك ولكن اخى محى الأمر يزداد صعوبة وتعقيدا اذا كانت مساحة اللبشة صغيرة وكلها حوائط قص وكور مما يزيد جدا فى هالك الحديد والهدف من سؤالى ستعرفه بعد قليل - علما بأن الهمزة على السطر لا يأتى بعدها ألف ابدا لأنها منونة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    أهلاً بزعيم الاسكندرية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    ما تفضل به الأخ م. محيي هو الأمر الأهم الذي طالما تقيدنا به، تم التنفيذ بالشكل المثالي..

    ولكني لم أستطع فهم هذه العبارة في مشاركتك:

    أتمنى التوضيح لو سمحت :)

    مع تحيـــــاتي..
    اهلااااااااااااااااااااااااااااا عمنا الكبير والله مشتاق لمداخلاتك ولكن منه لله اللى كان السبب
    اعتقد ان سؤالك اجاب عليه أخونا محى بأكاديمية منقطعة النظير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الاخ م ابو الحلول / المقصود بشكل قطري هو ان الوصلات لا تكون في مكان واحد او علي محور واحد - بمعني ان لو عملت خط عمودي علي الوصله لا يتقاطع مع اي وصله اخري - بمعني ايضا ان السيخ الاول يتم وصله في مكان ما - والسيخ المجاور يتم عمل الوصله بعد بمتر من وصلة السيخ الاول والسيخ الثالث يتم بعد متر من مكان الوصله في السيخ التاني وبالتالي بعد 2 متر من مكانها في السيخ الاول وهكذا الي ان تجد ان الوصلات وكانها متراصه بشكل متعامد مع محور قطري علي 45 درجة - والقصد من ذلك ان يكون مكان الوصلات متنوع ومختلف بحيث انك لا تجد وصله متكرره في مكان واحد - وطبعا ده ممكن يزيد من هالك الحديد
    ده اللي انا فهمته ومش عارف الزعيم يقصد كده ولا لا ؟؟؟؟؟
    والله اعلي واعلم
    م محيي الدين محمــــد
    هو كده بالضبط - ده انت فاهمنى اكثر ما انا فاهم نفس

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام مهندس محى
    تمام جدا جدا جدا أوافق حضرتك وأزاى أخالف والكلام هندسى وكودى ....ههههه حلو بيت الشعر ده
    بص كلمة عدم دى اكيده ولا ممكن نقلبها إلى كلمة يفضل
    مع العلم انا قرات بالكود المصرى ولا يفضل عمل الوصلات بالتراكب فى أقصى عزوم
    ولكن جيت أدور عليها تانى لقتيها فى الباب الرابع من نفس الكود ( عدم ) ههههههههههه
    أيه رأى سعتك ؟؟؟؟؟
    وكمان لو عدم فى أقصى عزوم يبقى برضو ممنوع وصل السيخ فى منتصف الضغط
    ولا بردو ايه راى حضرتك ؟؟؟
    وشكرا
    عندنا فى السعودية يسمونه بيت شعر بفتح الشين وتسكين العين وهو خيمة مصنوعة من جلد الأبل هههههههههههههههه - اشياء كثيرة تغيرت فى الكود واشياء اصبحت مطاطة وكل واحد يدبر حاله :d:d
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    مشكور م. محيي على التوضيح.. بارك الله فيك..
    تستحق الشكر انت وهو
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق أبوتريكة مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا , و لكن متى يكون تسليح الفلات سلاب على طريقة الشبكة و متى يكون على طريقة الشرائح (عمود ووسط)؟ ما الذي يفصل في الإختيار بين الطريقتين و يجعلنا نختار إحداهما؟
    اهلا برقم ( 22 ) - اعتقد ان طريق الشرائح فى حالة انتظام توزيع الأعمدة فيتم تقسيم اللبشة الى ثلاث شرائح ( 2 ) طرقية وواحدة وسطية
    اما طريق الشبكة فهى موضوع سؤالى وتستخدم فى حالة عدم انتظام توزيع الأعمدة وبالتالى عدم انتظام توزيع عزوم الانحناء

    اخيرا اخوانى الأعزاء الهدف الأساسى من سؤالى هل يمكن الاستغناء عن هذه الوصلات ووصل الحديد باللحام او جلبة ذات سن قلاووظ من الجهتين ؟؟؟
    وما هى ضوابط استعمال هذا النوع من الوصلات
    وشكرا لكم

    0 Not allowed!



  9. [9]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10

    ممكن توضيح؟؟

    [quote=mohy_y2003;954795]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اهلا بيك يا زعيم - لو ها نتكلم علي اللبشه يجب مراعاة الا يتم وصل الحديد السفلي في شريحة العمود - نحاول بقدر الامكان ان يكون هذا هو العنصر الحاكم في تحديد مكان الوصلات - وبعد كده عندك شريحة الوسط تقدر توصل فيها زي ما انت عاوز مع مراعاه الا يتم وصل سيخين متجاورين في مكان واحد - لان شريحة العمود عندها عزوم موجبه ومنطقة الشد بتكون اسفل العمود والحديد مطلوب في تلك المنطقه لمقاومة الشد فيراعي ان يكون الحديد مستمر وغير موصول


    الاخ م محي الدين ممكن توضح ماهي شريحة العمود وشريحة الوسط
    تقبل مروري وشكري

    ابو هادي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    [quote=المهندس أبو هادي;955294]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اهلا بيك يا زعيم - لو ها نتكلم علي اللبشه يجب مراعاة الا يتم وصل الحديد السفلي في شريحة العمود - نحاول بقدر الامكان ان يكون هذا هو العنصر الحاكم في تحديد مكان الوصلات - وبعد كده عندك شريحة الوسط تقدر توصل فيها زي ما انت عاوز مع مراعاه الا يتم وصل سيخين متجاورين في مكان واحد - لان شريحة العمود عندها عزوم موجبه ومنطقة الشد بتكون اسفل العمود والحديد مطلوب في تلك المنطقه لمقاومة الشد فيراعي ان يكون الحديد مستمر وغير موصول


    الاخ م محي الدين ممكن توضح ماهي شريحة العمود وشريحة الوسط
    تقبل مروري وشكري

    ابو هادي
    أهلاً م. أبو هادي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    ريثما يأتي رد المهندس محيي.. هذا توضيح بسيط..

    المهندس محيي يقصد بأن وصل القضبان يكون في منتصف الفتحات بالنسبة للشبكة السفلية للبشة المسلحة.. بينما يكون عند الأعمدة بالنسبة لشبكة التسليح العلوية فيها، وهو الأمر المعاكس تماماً لتسليح البلاطات..
    حيث أن الحمولات في حالة البلاطات تأتي من أعلى البلاطة، وأما في حالة اللبشة فالحمولات هي عبارة عن ضغط التربة القادم من الأسفل، وبالتالي فالألياف المشدودة (التي تحتاج التسليح لمقاومتها) هي الألياف السفلية عند المساند (الأعمدة)، والألياف العلوية في منتصف الفتحات.. ولذا فإننا نبتعد عن هذه المناطق عندما نريد وصل القضبان، فهي مناطق العزوم الأعظمية..

    مع تحيــــــــاتي..

    0 Not allowed!




  
صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML