دورات هندسية

 

 

لنبدأ العمل(1): اعادة بناء مساجد غزة ( ساهم بخبرتك )

صفحة 21 من 49 الأولىالأولى ... 1117 18 19 20 2122 23 24 25 31 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 201 إلى 210 من 481
  1. [201]
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 2,189
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي محمود فراج مشاهدة المشاركة
    هذا يتوقف على ما إذا كانت الجهة المالكة في حاجة إلى مساحة اضافية أم لا ..
    قبل ذلك كان الحديث عن ألا تزيد مساحة البدروم عن 40% ثم طلب أن تكون بكامل المساحة ..
    [/color]
    جزاكم الله خير الجزاء الذي أعرفه بأنه عدد من مناطق العالم لا تسمج البلدية ببدروم أكثر من 40% و إذا تم ذلك قد لا توافقه عليه البلدية مما يعيق التنفيذ

    وبالمناسبة هل تأكد الأخوة المعماريون من موافقة الجهات المختصة مثل البلديات على الخرائط المعمارية

    0 Not allowed!


    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...

    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران

    نونية ابن القيم


  2. [202]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    السلام عليكم ولقد اعدت الملف بالنسبة للدور الارضي بعد مراجعة الاخطاء



    وقد رايت ملف الاخ abdocivil جزاه الله صحيح انا نسيت عمود للدرج بين grid C D مشان المستوى +2.21 OK

    0 Not allowed!



  3. [203]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    نسيت رفع الملف على الاوتوكاد انا بدي اعرف سمك جدار القبو من المفروض انو يكون اكثر من 30 سم مو هيك على الاقل 30 سم ولا شو رئيكم

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  4. [204]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdocivil مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    مرفق اليكم النظام الإنشائي المقترح من قبلى لسقف دور البدروم والدور الأرضي والدور الأول ارجو من منسق الفريق الإنشائي المهندس الجليل أبو الحلول مراجعتها وإبداء ملاحظاته وكل اعضاء الفريق الإنشائي المحترميين , والله المستعان

    يوجد لدى بعض الملاحظات:-

    1- الجزء أسفل ميضاه الرجال فى الدور الأرضي (0.90متر من سطح الارض) غير مستخدم فى البدروم ارى ان نستفيد منه فى البدروم.
    2- بالنسبة للمظله ارى ان نضع عمدان فى المنتصف ( عرض المظله تقريباً 5.5 متر تقسم الى قسمين) مما يساعد على تقليل سمك البلاطه وتقليل التسليح.
    3- هناك مربع فى الدور الاول فى جزء المكتبه هل هذا فراغ ؟؟؟
    4- فى الدور الأول ارى ان تكون حدود المكتبة من الجهة الأمامية مع حدود الارض ولا داعى لتقليل هذة المسافة.
    5- نريد المسقط الأفقى للسطح هل نعرف اى سلم يصل للسطح ولا السلاميين يصلان للسطح ؟؟؟
    6- ارتفاع سطح البدروم عن سطح الارض 1.20متر هل هذا مناسب لاستخدام البدروم كملجأ ؟ أعلم أن الغرض من هذا الأرتفاع فوق سطح الأرض هو أن يكون هناك تهويه للبدروم بس ارى ان هذا لن يكون مناسب للملجأ وارى أن يكون سطح البدروم مع أو أقل من سطح الأرض وأكيد أن هناك تطريقة اخرى للتهويه.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdocivil مشاهدة المشاركة

    وللجميع من شارك فى هذا العمل الشكر والتقدير وبارك الله فيكم جميعاً وجعل هذا العمل فى ميزان حسناتكم





    أهلاً أخي الكريم.. الله يعطيك العافية..

    مشكور أخي الكريم على جهدك، بارك الله فيك، أثبتم مجهوداً كبيراً يستحق كل تقدير..


    ولكن ألا تلاحظ أنك تخطيت الكثير من الأمور عند البدء بهذه الصورة؟؟.. أعني أننا كنا نتناقش حول الجملة الإنشائية المعتمدة في الدراسة..

    1- أنت اخترت نوع البلاطات دون أخذ نقاشنا كله بعين الاعتبار

    2- لسنا بصدد النقاش للتصميم والتوزيع المعماري حالياً، فهو نتاج لنقاش بين الأخوة المعماريين والمهندسون في غزة طيلة شهر كامل، فلو كان لنا رأي خاص، كان يجب علينا إعطاؤه حينها، وأما الآن فلا مجال لمناقشة ذلك، حيث أن الأمر تم الاتفاق عليه، والمناقشة الجديدة ستحتاج وقتاً جديداً للتنسيق بين جميع الأطراف



    أما عن الملاحظات التي وجدتها خلال الاطلاع السريع على المخططات:

    1- البلاطات، لا يوجد مقطع عرضي لها، أعتقد أنها بلاطات مصمتة، فيها جوائز رئيسية مستندة على أعمدة، وجوائز ثانوية مستندة على الجوائز الرئيسية، أليس كذلك؟؟.. ولكن هذا النوع من خلال نقاشنا مع الأخوة من غزة لم يكن الحل المحبذ، وإنما الحل المحبذ هو البلاطات المعصبة بقوالب ثابتة، أي waffle slab مع بلوك أو حجر ضمن الفراغات
    2- لم يتم وضع جدران قص
    3- أعمدة المظلة لم يتم الالتزام بها مع الأعمدة التي وضعها الأخوة المعماريون، والتي يمكن استخدامها إنشائياً دون تغيير مواقعها
    4- إضافة الأعمدة عند جدار المحراب، لا أراها ضرورية، يمكننا إرجاع الأعمدة إلى الجدر الخلفي

    5 - 6 - 7 (في الصور الثلاث أدناه)





















    هي مجرد ملاحظات للنقاش، بارك الله بكم..


    مع تحيــــــاتي..


    0 Not allowed!




  5. [205]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.amani مشاهدة المشاركة


    بالنسبة

    shear wall

    مهمة لبيت الدرج اكتر امان وحماية

    ولكن موقع الدرج الجانبي يمكن ان يخلق مشكلة اذا صمم shear wall

    0 Not allowed!



  6. [206]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    كتابتي بالأحمر :)

    جزاك الله خير الجزاء ، لكن لدي نقاط للمناقشة للأخوان والأخوات
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أهلاً زملائي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    1-المخطط الأول على أقصى اليسار ما هو ، هل هو القبو؟
    1- نعم المخطط الموجود فى اقصى اليسار هو مخطط سقف البدروم (سقف القبو).
    1- مكتوب تحتو، مو؟؟ :D

    2-إذا كان كذلك بالنسبة للأعمدة الدائرية بالأسفل ما الهدف منها؟
    2- الاعمدة الدائرية الخاصة بالمظله ليست نازله للبدروم (القبو) تبدأ من منسوب الصفر ولكن لما اقطع سوف ارها لان منسوب سقف دور البدروم (القبو) 1.20 متر.
    2- الأعمدة يجب ان تبدأ من منسوب التأسيس، أليس كذلك؟؟

    3-هل هناك ضرورة لجدار القص؟
    3- ارى انه ليس يوجد داعى لحوائط القص وخاصاً ان المبنى عبارة عن ثلاثة ادوار فقط (منهم دور بدروم) وكمان غزة فى المنطقة الأولى ذات الشدة الزلزليه الضعيفة.
    3- الأخ العبد الفقير يقصد الجدران الاستنادية أعتقد.. نعم هي مهمة..
    بالنسبة للجدران القصية، نعم التأثيرا لن تكون كبيرة، ولكن أفضل الدراسة على الحمولات الزلزالية، فطالما أن التأثيرات كبيرة، لن تكلفنا الاحتياطات كثيراً.. ولذا يجب وضع حوائط قص..

    4- الألوان الحمراء والزرقاء بماذا ترمز؟
    4- فى دور البدروم (القبو) اللون الأزرق يرمز للحوائط الخرسانية للبدروم واللون الاحمر هو تهشير الحائط.
    5- نعم، الجدران الاستنادية

    5- ما هو النظام المستخدم الان أو المتفق عليه؟ waffle slab or two way slab
    5-لم يتم حتى الان الاتفاق على نظام إنشائي حسب ما فهمت من المشاركات السابقة , فقط تم رفض waffle Slab من الاخوه فى غزة لانه مكلف بالنسبه لهم وكذلك هناك تظام إنشائي تم اقتراحه على انه One Way Hollow Block اما انا فاقترحت نظام Panelled Beam بالنسبة لصحن المسجد وبلاطات مصمته للخدمات (كما هو ظاهر فى المخططات).
    5- قمت بالحديث عن هذه النقطة في مشاركتي السابقة.. ولكن ما هي الـ panelled beam بالضبط؟؟ هل هي البلاطات المصمتة المؤلفة من كمرات رئيسية مستندة على أعمدة، وكمرات ثانوية مستندة على الكمرات الثانوية، والبلاطات مستندة على كل من الكمرات الرئيسية والثانوية؟؟
    إن كانت كذلك، يمكن مناقشة الأفضلية بينها وبين البلاطات المعصبة (waffle slab) ذات القوالب الثابته (بلوك أو حجر)، وذلك من حيث كميات المواد والتكاليف

    6- لوحظ أن هناك من الجوائز غير متعامدة على الأعمدة مما قد يسبب عدم توازن للشكل الأنشائي حسب ظني في المخطط الأوسط
    6-يعنى ايه الجوائز (الكمرات) غير متعامدة على الأعمدة ميش فاهم هذة النقطة أرجو توضحها اكثر.
    6- ربما يقصد الأخ العبد الفقير أن بعض الجوائز (الكمرات) تستند استناداً لا محورياً على الأعمدة..
    طبعاً هي ليست بمشكلة إن كان ليس بمقدورنا سندها محورياً

    7- الأعمدة الدائرية في المخطط الأوسط غير متقاطعة مما قد يسبب عدم توازن للشكل الأنشائي حسب ظني
    7-ايضاً هذة النقطة غير مفعومة بالنسبة لى (الاعمدة الدائرية غير متقاطعة) أرجو توضحها اكثر.
    7- أيضاً هنا يقصد الأخ العبد الفقير أعتقد الاستناد اللامركزي للكمرات على الأعمدة، وهنا أعتقد محقاً كون ذلك ممكناً، فهو الأفضل..

    ولك جزيل الشكر والتقدير
    ولك مثل ذلك

    0 Not allowed!




  7. [207]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمةالمهاجرة مشاهدة المشاركة
    ولكن موقع الدرج الجانبي يمكن ان يخلق مشكلة اذا صمم shear wall
    معك حق أختي فاطمة، تقصدين اللامركزية التي ستشكل الفتل في المبنى.. نعم يجب تلافي هذه النقطة في اختيارنا للتوزيع الأمثل للجدران القصية..

    0 Not allowed!




  8. [208]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    بخصوص الاعمدة الجانبية التي ليس لديها دور كبير وهي 15 عمود هل هي بطول ارتفاع الطابق وهل هي جد ضرورية اعذروني ولكن وجدتكم تتحدثون عن التكلفة وهذه الاعمدة ارى ان لها دور ثانوي ويستلزم لها اساسات وان ننزل بها الى الاسفل الا يمكن اعادة النظر في وجودها وشكرا

    0 Not allowed!



  9. [209]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    بخصوص الاعمدة الجانبية التي ليس لديها دور كبير وهي 15 عمود هل هي بطول ارتفاع الطابق وهل هي جد ضرورية اعذروني ولكن وجدتكم تتحدثون عن التكلفة وهذه الاعمدة ارى ان لها دور ثانوي ويستلزم لها اساسات وان ننزل بها الى الاسفل الا يمكن اعادة النظر في وجودها وشكرا
    كما اود ان اسئل هل يمكنن التصميم دونshear wall بما ان المنطقة ليست زلزالية وان الارتفاع 5.5 م اعتقد ان هذه النقطة يقررها الكود عندكم

    0 Not allowed!



  10. [210]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة


    2-إذا كان كذلك بالنسبة للأعمدة الدائرية بالأسفل ما الهدف منها؟
    2- الاعمدة الدائرية الخاصة بالمظله ليست نازله للبدروم (القبو) تبدأ من منسوب الصفر ولكن لما اقطع سوف ارها لان منسوب سقف دور البدروم (القبو) 1.20 متر.
    2- الأعمدة يجب ان تبدأ من منسوب التأسيس، أليس كذلك؟؟


    5- ما هو النظام المستخدم الان أو المتفق عليه؟ waffle slab or two way slab

    5- قمت بالحديث عن هذه النقطة في مشاركتي السابقة.. ولكن ما هي الـ panelled beam بالضبط؟؟ هل هي البلاطات المصمتة المؤلفة من كمرات رئيسية مستندة على أعمدة، وكمرات ثانوية مستندة على الكمرات الثانوية، والبلاطات مستندة على كل من الكمرات الرئيسية والثانوية؟؟
    إن كانت كذلك، يمكن مناقشة الأفضلية بينها وبين البلاطات المعصبة (waffle slab) ذات القوالب الثابته (بلوك أو حجر)، وذلك من حيث كميات المواد والتكاليف








    يمكن الاخ يقصد صافي ارتفاعها
    سيكون من فوق الارض

    وانا مابعرف المقصود بهذه البلاطات ولكني اتصور انها مصمته الن تكون ذات سماكة اكبر ووزن اكبر

    0 Not allowed!



  