  1. [91]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة

    أهلاً أختي أماني، الله يعطيكي العافية :) ... بس شو صار بتقرير التربة، مشان ندعيلك أكتر وأكتر ههههههه ;)


    تقبلي تحيــــاتي..


    يعني ما بتدعولي الا في المناسبات ؟؟
    بمزح

    التربة موضوعها معقد شوي
    في صعوبة في عملية اخذ العينات حتى اللحظة
    الانقاض في كل مكان واعمال الازاله لم تنتهي حتى اللحظة فهناك اولوية لاماكن اخرى بالاضافة الى ان الاليات والمعدات محدودة مقارنة بحجم الدمار
    واحتمال ان تؤخذ مجسات عشوائية قرابة ال10 م وسؤال الاهالي في المنطقة المجاورة عن نوع التربة حينما بنو لاخذ المعلومات الكافية

    ولو عندكم اي اضافات مساعدة ياريت

    0 Not allowed!



  2. [92]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.amani مشاهدة المشاركة
    يعني ما بتدعولي الا في المناسبات ؟؟


    بمزح

    التربة موضوعها معقد شوي
    في صعوبة في عملية اخذ العينات حتى اللحظة
    الانقاض في كل مكان واعمال الازاله لم تنتهي حتى اللحظة فهناك اولوية لاماكن اخرى بالاضافة الى ان الاليات والمعدات محدودة مقارنة بحجم الدمار
    واحتمال ان تؤخذ مجسات عشوائية قرابة ال10 م وسؤال الاهالي في المنطقة المجاورة عن نوع التربة حينما بنو لاخذ المعلومات الكافية


    ولو عندكم اي اضافات مساعدة ياريت

    انشالله دائماً مندعيلك وجميع أهلنا بغزة بالخير، بارك الله بكم..

    بالنسبة لموضوع التربة، تماماً، أي طريقة تقريبية مناسبة تعطينا رقماً معيناً لقدرة تحمل التربة على الأقل، هو أمر ضروري..

    انشالله خير..

    0 Not allowed!




  3. [93]
    Ayman
    Ayman غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Ayman


    تاريخ التسجيل: Feb 2003
    المشاركات: 2,100
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    السلام عليكم
    هل من الممكن ان نستطلع تحمل التربه باماكن ليست بعيدة (رفح) مثلا او بسيناء ..؟حتى و لو نأخذ فكرة

    0 Not allowed!



    اللهم تقبل

  4. [94]
    علي محمود فراج
    علي محمود فراج غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية علي محمود فراج


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 2,897

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 102
    Given: 109

    اقتراح

    جزاكم الله خيرا أخي أبو الحلول و بارك جهودكم
    بخصوص الكتابات ، على هذا الرابط :
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=119385
    في مشاركة رقم 9 و رقم 10 يوجد حل مبدأي لمشكلة الكتابات ..
    ...............
    بخصوص ارتفاع الادوار ، جاري تصميم الواجهات و يمكن ان نعتبر ان صافي ارتفاع العمود لن يزيد بأي حال عن 4.00 متر ..
    و هذا بالطبع سيتطلب وجود ميدات عند منسوب أرضية الدور الأرضي .
    ...............
    اقتراح :
    ــــــــــــــ
    من خلال نقاشي مع الأخوة ، أقترح أن يتم تصميم القواعد على أساس أن إجهاد التربة 1.50 كيلوجرام / سنتيمتر مربع باعتبار أن التربة رملية .. مع كتابة الملاحظات اللازمة لتأمين ذلك .
    مثل :
    تم تصميم المبني لتحمل قبو + دور أرضي + دور أول فقط و على إعتبار أن التربة رملية وإجهاد التربة يساوي 1.5 كجم/سم2 و على المقاول التحقق من ذلك - علي مسؤوليته - و إبلاغ المصمم إذا وجد خلاف ذلك .
    .............
    بالطبع أفضل أن يكون لدينا تقرير تربة يحدد منسوب التأسيس و طبقات الإحلال و دمكها - إن وجدت - و احتمالات وجود مياه جوفية .. و غير ذلك من البيانات و التوصيات .. لكن اتصور أنه ربما صعوبة عمل الجسات حاليا تتطلب منا ألا ننتظر طويلا ..
    .............
    و في حالة وجود أية تعارض مع هذا الافتراض سيتطلب ذلك إعادة تصميم القواعد و الأعمدة حتى منسوب أرضية الدور الأرضي .
    .............
    هذا مجرد اقتراح لتجنب انتظار تقرير الجسات - و الرأي لكم -
    .................
    ملاحظة :
    ــــــــــــــــ
    في كثير من الدول بما فيها بعض دول الخليج لا يتم التصميم بناءا على تقرير جسات عندما يكون ارتفاع المبنى حتى دورين أو ثلاثة و خاصة عندما تكون التربة رملية و متجانسة و لا توجد مياه جوفية ..
    لذا أتصور أن هذا الاقتراح ربما فيه شيء من الواقعية .




    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

    جزاكم الله خيراً أخي علي، وبارك بكم وبوقتكم وجهدكم..

    بالنسبة للمساقط، سيتم الاطلاع عليها مباشرة بإذن الله.. ولكني لا أرى مقاطع رأسية، صح؟ على الأقل الارتفاعات الطابقية مبدئياً..

    هناك أمر آخر، هو أنه لا يمكنني مشاهدة جميع الخطوط بشكل واضح، رما هو الملف التالي الناقص، لا أعلم:
    lty2p.shx

    تقبل تحيــــــاتي..[/center]

    0 Not allowed!



  5. [95]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي محمود فراج مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا أخي أبو الحلول و بارك جهودكم
    بخصوص الكتابات ، على هذا الرابط :
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=119385
    في مشاركة رقم 9 و رقم 10 يوجد حل مبدأي لمشكلة الكتابات ..
    أهلاً أخي علي، بارك الله فيك، وجزاك عنا كل خير..
    بالنسبة لهذه المشاركة، نعم كنت قد لاحظتها وأخذتها بعين الاعتبار، وقد حلت نصف المشكلة، حيث أنه حتى الآن لا تظهر بعض الكلمات..


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي محمود فراج مشاهدة المشاركة
    بخصوص ارتفاع الادوار ، جاري تصميم الواجهات و يمكن ان نعتبر ان صافي ارتفاع العمود لن يزيد بأي حال عن 4.00 متر ..
    و هذا بالطبع سيتطلب وجود ميدات عند منسوب أرضية الدور الأرضي .
    اتكلنا على الله..


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي محمود فراج مشاهدة المشاركة
    اقتراح :
    ــــــــــــــ
    من خلال نقاشي مع الأخوة ، أقترح أن يتم تصميم القواعد على أساس أن إجهاد التربة 1.50 كيلوجرام / سنتيمتر مربع باعتبار أن التربة رملية .. مع كتابة الملاحظات اللازمة لتأمين ذلك .
    مثل :
    تم تصميم المبني لتحمل قبو + دور أرضي + دور أول فقط و على إعتبار أن التربة رملية وإجهاد التربة يساوي 1.5 كجم/سم2 و على المقاول التحقق من ذلك - علي مسؤوليته - و إبلاغ المصمم إذا وجد خلاف ذلك .
    .............
    بالطبع أفضل أن يكون لدينا تقرير تربة يحدد منسوب التأسيس و طبقات الإحلال و دمكها - إن وجدت - و احتمالات وجود مياه جوفية .. و غير ذلك من البيانات و التوصيات .. لكن اتصور أنه ربما صعوبة عمل الجسات حاليا تتطلب منا ألا ننتظر طويلا ..
    .............
    و في حالة وجود أية تعارض مع هذا الافتراض سيتطلب ذلك إعادة تصميم القواعد و الأعمدة حتى منسوب أرضية الدور الأرضي .
    .............
    هذا مجرد اقتراح لتجنب انتظار تقرير الجسات - و الرأي لكم -
    .................
    ملاحظة :
    ــــــــــــــــ
    في كثير من الدول بما فيها بعض دول الخليج لا يتم التصميم بناءا على تقرير جسات عندما يكون ارتفاع المبنى حتى دورين أو ثلاثة و خاصة عندما تكون التربة رملية و متجانسة و لا توجد مياه جوفية ..
    لذا أتصور أن هذا الاقتراح ربما فيه شيء من الواقعية .
    تماماً أخي علي، ولكن الفرق في قدرة تحمل التربة يلعب دوراً أساسياً في الدراسة الزلزالية، وبالتالي ربما جملة إنشائية أعقد وتكلفة أكبر..
    على كل حال، سننتظر قبل استخدامها قدر الإمكان، أو سنبدأ بها ونرى ما يتقدم معنا من عمل..


    تقبل تحيــــــاتي..

    0 Not allowed!




  6. [96]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101


    اجهاد التربة اجمالا في القطاع يتراوح بين

    10 - 20
    طن على المتر المربع

    وهناك اقتراح ايضا من احد المهندسين بالتصميم على متوسط هذه القيمة من باب الامان
    كلها مقترحات جيدة

    0 Not allowed!



  7. [97]
    عتاب فلسطين
    عتاب فلسطين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً (حائزة على المركز الأول في المسابقة المعمارية)
    الصورة الرمزية عتاب فلسطين


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 1,168

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك بش مهندس علي على جهودك وجعله الله في ميزان حسناتك.....ليتم الآن من الاخوة الاعضاء الذين يريدون تصميم الواجهات البدء بها.....
    تقبلو تحياتي جميعا......

    0 Not allowed!



  8. [98]
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 2,189
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 0
    الحمل الميت والحمل الحيdead load and live load ماذا سيكون يكون يا أخوان

    أنا أقترح أن يكون الحمل الميت 3 والحمل الحي 4 ، وللأساتذة المهندسين التصحيح على القيم قبل البدء؟

    0 Not allowed!


    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...

    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران

    نونية ابن القيم


  9. [99]
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 2,189
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.amani مشاهدة المشاركة


    اجهاد التربة اجمالا في القطاع يتراوح بين

    10 - 20
    طن على المتر المربع

    وهناك اقتراح ايضا من احد المهندسين بالتصميم على متوسط هذه القيمة من باب الامان
    كلها مقترحات جيدة
    أنا أقترح أن تؤخذ القيمة الأدنى للسلامة والله أعلم

    وهناك شيء اخر يجب معرفته قبل التصميم وهو soil denisty

    0 Not allowed!


    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...

    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران

    نونية ابن القيم


  10. [100]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    أهلاً أخي العبد الفقير.. بارك الله بك..

    أقترح مبدئياً أن نختار الجملة الإنشائية المناسبة لمقاومة كل من الحمولات الأفقية والشاقولية.. فليضع كل منا تصوره، ولو أني أرى أننا سنتخيل نفس الجملة جميعاً، إذ أنها ليست بتلك الجملة المعقدة.. ولو أن لي ملاحظات بالنسبة للأعمدة وتوضعاتها.. سأشير إليها بعد تقديم اقتراحي للجملة الإنشائية..
    وبعد هذه المرحلة، يمكننا الانتقال إلى الأحمال وغيرها..

    إذاً المرحلة الأولى هي:
    اختيار الجملة الإنشائية المناسبة لمقاومة كل من الحمولات الأفقية والشاقولية..


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبد الفقير مشاهدة المشاركة
    الحمل الميت والحمل الحيdead load and live load ماذا سيكون يكون يا أخوان

    أنا أقترح أن يكون الحمل الميت 3 والحمل الحي 4 ، وللأساتذة المهندسين التصحيح على القيم قبل البدء؟
    بالنسبة للأحمال، أفترض أنا التالي:
    1- الحمل الميت = 0.3 طن/م2 = 3 كن/م2 (حمولة تغطية) + حمولة الوزذ الذاتي (own weight)
    2- الحمل الحي = 0.5 طن/م2 = 5 كن/م2
    ولننتظر رأي المهندسين في غزة..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبد الفقير مشاهدة المشاركة
    أنا أقترح أن تؤخذ القيمة الأدنى للسلامة والله أعلم

    وهناك شيء اخر يجب معرفته قبل التصميم وهو soil denisty
    يمكن أن نأخذ القيمة الأدنى، ولكن ذلك بعيداً جداً عن الناحية الاقتصادية، لذا أفضل أن نعتمد القيمة الوسطيه، حيث أن القيمة 1.5 هي قيمة متدنية أصلاً.. وهذا ما أعتقد هو الرأي الذي وصلنا..

    بالنسبة للـ soil density، تم ذكر أن التربة رملية.. تريدها من أجل الجدار الاستنادي (retaining wall)؟؟ أم ماذا؟؟





    0 Not allowed!




  