    كيف يمكن معرفة سعة تبريد جهاز مواصفاته غير معروفة

    السلام عليكم اخوتي الكرام

    هذا موضوعي الاول في هذا المنتدى الرائع

    كيف يمكننا معرفة سعة التبريد ( يعني طن او اكثر ) لجهاز تبريد غير مثبته عليه اية مواصفات ( وكذلك لا يوجد مواصفات على الضاغط). اريد الجواب بصورة هندسية وباستعمال
    المعادلات الرياضية ( حسابات التبريد).
    كثير من الاحيان تعرض علينا اجهزة للتصليح بدون اية مواصفات ونحتاج ان نستبدل الضاغط المناسب لها. وفي هذه الحالة يجب ان نعرف سعة الجهاز حتى نشتري الضاغط المناسب له.
    كذلك تعرض احيانا اجهزة للبيع بدون مواصفات او بمواصفات غير موثوق منها ( كما في الاجهزة التجارية ) ونحتاج ان نتاكد من سعة التبريد.
    تخيل نفسك انك عضو في لجنة استلام جهاز تبريد مركزي وتريد ان تتاكد من ان الجهاز الذي قام المقاول بتجهيزه وتثبيته في البناية مطابق لسعة التبريد المطلوبة.

    وشكرا

  2. [2]
    فلاح النجفي
    فلاح النجفي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 64
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    سأرجع لك الجواب ان شاء الله

    0 Not allowed!



  3. [3]
    mohdabdullatif72
    mohdabdullatif72 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يتم ذلك عن طريق قياس اقطار البايبات وقياس الأمبير

    0 Not allowed!



  4. [4]
    البطنان
    البطنان غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 84
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    تحي طيبة
    بالنسبة للأجهزة القديمة ولاتوجد فيها مواصفات والمطلوب اصلاحها فيتم الاعتماد هنا على سعة الكابستور واقطار الانابيب بالاضافة الى الخبرة حيث هنا يكون لها الدور الكبير اما اذا الجهاز مركزي فلا اعتقد ان اي مستورد او شركة تستورد جهاز حتى لو كان من الصين بدون مواصفة .
    مع التقدير

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مهدي الراوي
    مهدي الراوي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    من حساب الفيس اريا والسيرفس ايريا لكل من المبخر والمكثف وسعة الضاغط واعطيك طريقة مبسطة جدا هي ليست دقيقة لكن تنفع كل طن تبريد يحتاج الى ما لا يقل عن 18 متر من الانابيب في المكثف بقطر 3/8 الانج اي عندما يكون لديك جهاز واحد طن تحسب طول الانابيب التي يتكون منها المكثف بحساب عدد الانابيب وطول المكثف ستحصل على نتيجة مقاربة انشاء الله

    0 Not allowed!



  6. [6]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    لو عليها صمام تمدد حراري ممكن تعرف من مقاسه او مقاس الابره الخاصه به ولو كان كابيليري ممكن تعرف من مقاسه وطوله الدائره كام حصان من جداول الكابيليري تيوب لان اهميه هذا الجزء متعلقه بشكل حساس جدا بتصميم الدائره

    0 Not allowed!



  7. [7]
    وليد علي نوارة
    وليد علي نوارة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ممكن نعرفها من خلال أمبير الcompressor ، أو من خلال المساحة المكيفة ، ان24000btu/hr تكفي مساحة 24 متر مربع يعنى قدرة 3حصان وكل هذا يعتمد على الخبرة الطويل فى العمل أما اذا أردت النتيجة بالقوانين الثرموديناميك فلابد من دراسة خريطالph chart ودراسة داورة كانوت المعكوسة ، ولابد من معرفة الحمل الحرارى للمكان وكل هذا وأكثر تجده فى كتب صبرى بولس أوى غيره من المؤلفين والله الموفق.

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    ممكن نعرفها من خلال أمبير الcompressor ، أو من خلال المساحة المكيفة ، ان24000btu/hr تكفي مساحة 24 متر مربع يعنى قدرة 3حصان وكل هذا يعتمد على الخبرة الطويل فى العمل أما اذا أردت النتيجة بالقوانين الثرموديناميك فلابد من دراسة خريطالph chart ودراسة داورة كانوت المعكوسة ، ولابد من معرفة الحمل الحرارى للمكان وكل هذا وأكثر تجده فى كتب صبرى بولس أوى غيره من المؤلفين والله الموفق.




    الاخ وليد على افهم من حساباتك ان 1 حصان =12000 btu

    هذا كلام غير دقيق واعتقد ان 1 حصان=800 btu تقريبااااااااااااااااااااااااااا



    واعتقد ان جداول الكابيليري تيوب والاكسبنشن وضعت بناء على حسابات واختبارات وهي الاقرب لمعرفه مواصفات الوحده نظريا وعمليا وبدقه عاليه جد-بالضافه ان امبير المحرك لا نستطيع ان نعتبره مرجع لان من الممكن ان تكون الملقات محمصه وبالتالي تسحب امبير اعلى او قد يكون المحرك اصلا محترق الملفات فكيف ستحكم على الوحده؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  9. [9]
    علي الفاضلي
    علي الفاضلي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورين على الموضوع و المشاركات التي هي اروع

    0 Not allowed!


    [RAMS]http://www.uparab.com/files/U9KKCPjrNrhd0bCb.rm[/RAMS]






    السلام على اهل العراق الشرفاء الصابرين
    hr

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML