دورات هندسية

 

 

التسرب من الفلانجات

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 28
  1. [11]
    khaledalobidee
    khaledalobidee غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ايضا هل راح يكون لل gasket maker تأثير على ال stainless stail TP 304 في الwater side

    0 Not allowed!



  2. [12]
    عبدالله القريشي
    عبدالله القريشي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هذه المشكلة حصلت معنا عدة مرات ..أخيراً استخدمنا السليكون

    0 Not allowed!



  3. [13]
    حمزه داغ
    حمزه داغ غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم أخواني كل الحلول لن تعطي الفائدة والحل توقف المعمل واستبدال الجوان وهذا لايأخذ الوقت الكثير (أقل من ساعة)ولكن يجب التفكير بنوع الجوان وريت الفلنجات والجوان لكي لا يقع أحد بهذه المشكلة
    أنا أفضل إذا كان الوسيط بخار الجوا يجب أن يكون معدني أما فلنجات بهذا الضغط فيجب أن يكون 300 ليبرة

    0 Not allowed!



  4. [14]
    مصطفى رفيق
    مصطفى رفيق غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    loctide تعتبر من اكبر الشركات المخصصه فى هذا المجال ممكن تزور الموقع الخاص بها و تنزل ال data sheet الخاصه به و تختار نوع ال gasket maker الذى تريده بحيث يتحمل ظروف التشغيل المطلوبه

    0 Not allowed!



  5. [15]
    مصطفى رفيق
    مصطفى رفيق غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا استخدمته فى منع تسريب بخار من زجاجة بيان الlevel الخاصه بالغلايه ضغط 14بار و درجة حراره 180 الى 200 درجه م و كان فعال جدا جدا

    0 Not allowed!



  6. [16]
    khaledalobidee
    khaledalobidee غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    حسب فهمي الجوان هو الgasket ارجو التصحيح اذا فهمت خطأ
    أخي حمزة استبدلنا ال ل Gasket و لكن التسرب يحصل بعد حوالي 40 يوم مرة اخرى.
    أخي القريشي هل السيليكون يتحمل 330 درجة مئوية

    0 Not allowed!



  7. [17]
    حمزه داغ
    حمزه داغ غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    أخي العزيز الجوان هو نفسه gasket
    ماهو نوع الgasket المستخدم
    وماهو الوسيط داخل الأنابيب
    وماهو rate الفلنجات
    من هذه المعلومات يمكنني مساعدتك

    0 Not allowed!



  8. [18]
    محمد علي مكي
    محمد علي مكي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي العزيز يعتمد في معالجه التسربات من مناطق الرابط للمواسير ( flanges ) على العوامل التاليه
    1- المعرفه الحقيقه بنوعيه السوائل البخار اوالزيوت اوالمياه اوالغاز ودرجه تصميم الضغوط والحراره
    2- التاكد التام من تساوي اسطح الرابط ( flanges ) وعدم وجود اي عيوب او تشوه
    3- نوعيه مواد العازله لااسطح الروابط هي
    * خطوط البخار يستخدم ( serrated matel gasket)
    * خطوط البخار يستخدم ( graphite gasket )
    * خطوط المياه يستخدم ( rubber gasket )
    * خطوط الزيوت يستخدم( burachem gasket )
    4- اهم شيى يلزم القيام بعمليه تساوي الشد المطبق على براغي ( flang )
    5- هناك تقنيه حديته للمواسير ومناطق الربط ( flang es ) في حاله حدوت تسرب بها يوتر على سراين السوائل بها تركب مكانها روابط خارجيه مصممه بحسب المقاسات والابعاد لهده المناطق

    0 Not allowed!



  9. [19]
    اسلام عبد القادر
    اسلام عبد القادر غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا سيدي الفاضل يجب مراعاة استخدام رباط عزم مناسب لقطر مسامير الفلنجة لتجنب الربط الزائد كذلك الربط بsequence سليم

    0 Not allowed!



  10. [20]
    engahmedhmh
    engahmedhmh غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أعزائي المهندسين أنا حضرت Presentation عن مشاكل البلوف و الفلانشات لما تكون Passing
    في شركة اسمها seal weld قامت باختراع مادة من التيفلون بتستطيع تحمل درجات عالية جدا
    وتستخدم لمنع الleakage عن طريق الحقن مكان التشحيم
    المادة فعلا فعالة جدا وتم تجربتها في الELNG وال Segas
    وهي بتدي نتائج مؤقتة حتى عمل Shutdown لتغيير البلف أو الFlange

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML