    الاعمدة المرحلة لقد شاهدت هذا الملف و بدى لي انا دراسة هذه الاعمدة يحمل لي ريب فانا ان طلب مني ترحيل عمود خاصة ادا كان طوابق عديدة سوف اقف عاجزة عن دراسته فانا غير مقتنعة و على ما يبدو لي انو كل الاحمال العمودية يجب تحويلها الى احمال افقية وانو تسليح الافقيstress لازم يكون اقوى بكثير ارجو منكم فتح الملف و شكرا


    (الرابط المعدل.. المشرف)

  2. [2]
    القصيري73
    القصيري73 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية القصيري73


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 379
    Thumbs Up
    Received: 181
    Given: 63
    هو لو افترضنا انه محمل الاعمده العلويه علي شورت كانتليفر ممكن تعدي
    لكن المشكله ان العزم جاي علي الاتجاه الضعيف في العمود يعني خطا جامد جدا
    لو الترحيل جاي في الناحيه الطوليه للعمود يمكن دراسة قطاع العمود السقلي ان عليه شورت كانتليف
    ر لكن في الاتجاه القصير و هو تقريبا 25 سم فقط الموضوع غير امن لو العمود العلوي شايل اكتر من دورين

    0 Not allowed!



  3. [3]
    القصيري73
    القصيري73 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية القصيري73


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 379
    Thumbs Up
    Received: 181
    Given: 63
    ياريت تعيدي رفع الملف بعد ازاله اسم المصمم واسم المشروع

    0 Not allowed!



  4. [4]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القصيري73 مشاهدة المشاركة
    ياريت تعيدي رفع الملف بعد ازاله اسم المصمم واسم المشروع
    انا نقلتو كما هو وبعدين الاحرف متداخل انت شايف اسم اي اشي بس انا كان بدي راي مهندسيين في هاك مواضيع لانو انا ابديت رائي و ناطرا رائيكم

    0 Not allowed!



  5. [5]
    القصيري73
    القصيري73 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية القصيري73


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 379
    Thumbs Up
    Received: 181
    Given: 63
    تقريبا الاسم مش باين عندك لانك معندكيش خطوط اوتوكاد عربي arabic fonts لكن الكتابه واضحه لكل واحد عنده خطوط عربي

    0 Not allowed!



  6. [6]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    انا ما فتحت الملف لانو ما عندى اتكاد
    لكن ترحيل العمود يجب السعى لتجنبه باى صوره

    0 Not allowed!



  7. [7]
    كمال محمد
    كمال محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 487
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 7
    لقد اطلعت على المخططات حيث أن اسم الدكتور المصمم واضح جدا لذلك يرجى في المشاركات اللاحقة تجنب وضع اسماء الأشخاص والمكاتب

    بالنسبة لموضوع ترحيل العمود فالرسومات المرفقة توضح أن المصمم لجأ لتصميم
    corble-short cantiliver لنقل الأحمال من الأعمدة في الأدوار العليا إلى العمود السفلي وبشكل عام التفصيلة المستخدمة سليمة جدا ،أما عن مدى كفاية الحديد والمقطع فهذا يتوقف على الأحمال المنقولة

    فلا أرى أي داعي للقلق هذا من وجهة نظري المتواضعة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    simpledesign
    simpledesign غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال محمد مشاهدة المشاركة
    لقد اطلعت على المخططات حيث أن اسم الدكتور المصمم واضح جدا لذلك يرجى في المشاركات اللاحقة تجنب وضع اسماء الأشخاص والمكاتب

    بالنسبة لموضوع ترحيل العمود فالرسومات المرفقة توضح أن المصمم لجأ لتصميم
    Corble-short Cantiliver لنقل الأحمال من الأعمدة في الأدوار العليا إلى العمود السفلي وبشكل عام التفصيلة المستخدمة سليمة جدا ،أما عن مدى كفاية الحديد والمقطع فهذا يتوقف على الأحمال المنقولة

    فلا أرى أي داعي للقلق هذا من وجهة نظري المتواضعة
    تمام كلام مظبوط بس المشكله انه عمل شورت كانتليفر قي الاتجاه الضعيف للعمود و ده مشكله
    و خصوصا ان حسب المذكور في السوال و اضح ان عدد الادوار كبير

    0 Not allowed!



  9. [9]
    كمال محمد
    كمال محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 487
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 7
    أخي العزيز أعتقد (وأرجو تصحيحي إذا كنت مخطئا بأي دليل من كودات أو مراجع) أنه سواء كان في الاتجاه الطويل أو القصير للعمود فلا توجد أي مشكلة ،لأن Corble-short Cantiliver هو من يقاوم العزوم المنقولة نتيجة عدم انطباق مركز العمود العلوي والسفلي ،ثم تنتقل الأحمال كقوى رأسية فقط للعمود السفلي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3
    اختي فاطمة
    في هذه الحالة يتم عمل transfer beam or transfer slab
    ونعمل check على الdepth الآمن علنا ندخل في deep beam
    وغالبا تكون عملية التحليل بنظرية strut and tie
    ولكن عند حل أحمال الرياح والزلازل
    يجب ضرب جميع الأحمال * معامل اومجا
    وهو يساوي 2.8
    وذلك للأدوار أسفل الدور الذي حدث به ترحيل الأعمدة