دورات هندسية

 

 

اسئلة بخصوص : الفلات سلاب

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. [1]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0

    اسئلة بخصوص : الفلات سلاب

    عندى استفسار بخصوص الفلات سلاب
    1- لو انا عندى سقف بالكامل فلات سلاب وكمر على الداير فقط وعندى فى الفلات سلاب جزء متهبط (حمامات) حوالى 10 سم بمعنى ان الضهر من تحت واحد ومن فوق فيه اختلاف فى المناسيب المشكله الان فى التسليح العلوى عاوز احافظ على الاستمرارية له هل هناك حل وبلاش الكرافتة لأنها صعبة جدااا خصوصا ان الرقة صغيرة 20 سم طب ازاااااااااااى ( طبعا مفيش كمرة عندى الحد الفاصل )

  2. [2]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسلام مصطفى محمد مشاهدة المشاركة
    عندى استفسار بخصوص الفلات سلاب
    1- لو انا عندى سقف بالكامل فلات سلاب وكمر على الداير فقط وعندى فى الفلات سلاب جزء متهبط (حمامات) حوالى 10 سم بمعنى ان الضهر من تحت واحد ومن فوق فيه اختلاف فى المناسيب المشكله الان فى التسليح العلوى عاوز احافظ على الاستمرارية له هل هناك حل وبلاش الكرافتة لأنها صعبة جدااا خصوصا ان الرقة صغيرة 20 سم طب ازاااااااااااى ( طبعا مفيش كمرة عندى الحد الفاصل )
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ماتعملش استمراريه في الحديد العلوي - يعني خليه يقف عند حدود الحمام - لان بلاطة الحمام بعد ماتعمل السقوط الخاص بها 10 سم يصبح السمك الاجمالي ليها 10 سم - وده سمك مش محتاج لتسليح علوي - كفايه عليه اوي التسليح السفلي المتصل مع البلاطه - ماتعقدش الامور ياحاج اسلام

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــد

    1 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  3. [3]
    nashaat52
    nashaat52 غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية nashaat52


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 20
    اعتقد ان عليك كما قال زميلنا الا تحافظ على استمرارية الحديد العلوى وان تقوم بعمل فواتير علوية وسفلية حول الفتحة المطلوب عملها.
    هذا والله اعلم
    والسلام عليكم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mannokr
    mannokr غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mannokr


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 288
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 6
    لا طبعا - لازم تعمل ابيام او حتى ابيام مخفية يعنى تزيد تركيز التسليح وبالذات لو ال 10 سم دى وقعت جنب عمود. ميه فى المية مش حتكون ناجحة فى شك القص

    0 Not allowed!


    كن مطمئنا جدا جدا ولاتفكر فى الأمر كثيرا بل دع الأمر لمن بيده الأمر

  5. [5]
    فؤاد الليمونى
    فؤاد الليمونى غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية فؤاد الليمونى


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 707
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    اخى الكريم اختلف معك ومع اخوتى السابقين مع احترامى لارائهم
    اما معك فيكفينا تهبيط 5 او 6 سم على الاكثر اما 10 سم فهذا كثير للغايه وهذا راى كثير من الاستشاريين وهو المعمول به لدى الكثير
    اما اختلافى مع باقى الاخوة
    اولا : لا يجوز باى حال من الاحوال انهاء حديد الشبكه العلوية عند حدود الحمام والا فاين
    استمرارية ال flat slab التى صممت عليها السقف 0
    ثانيا : الحديد الاضافى العلوى وضع ليغطى ال negative moment على جانبى العمود
    فكيف يقف على حدود الحمام 0
    الحل المقترح
    يتم التهبيط 5 سم وهذا كافى جدا وبالنسبة للحديد العلوى الاضافى يتم مد كراسى الحمام ( التى تقل عن كراسى السقف بمقدار تهبيط الحمام ) الى جانبى العمود ويوضع الحديد العلوى فى منسوب حديد الحمام المهبط من ناحية ومن الجهة الاخرى اسفل حديد الشبكه العلوية للسقف وبذلك تكون حافظت على الاستمرارية وهذه الطريقة هى التى اعمل بها وان كان لاحد الاخوة اى ملاحظات فليوافنا بها مشكورا وهذا ما اعلم والله اعلى واعلم

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فؤاد الليمونى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    اخى الكريم اختلف معك ومع اخوتى السابقين مع احترامى لارائهم
    اما معك فيكفينا تهبيط 5 او 6 سم على الاكثر اما 10 سم فهذا كثير للغايه وهذا راى كثير من الاستشاريين وهو المعمول به لدى الكثير
    اما اختلافى مع باقى الاخوة
    اولا : لا يجوز باى حال من الاحوال انهاء حديد الشبكه العلوية عند حدود الحمام والا فاين
    استمرارية ال flat slab التى صممت عليها السقف 0
    ثانيا : الحديد الاضافى العلوى وضع ليغطى ال negative moment على جانبى العمود
    فكيف يقف على حدود الحمام 0
    الحل المقترح
    يتم التهبيط 5 سم وهذا كافى جدا وبالنسبة للحديد العلوى الاضافى يتم مد كراسى الحمام ( التى تقل عن كراسى السقف بمقدار تهبيط الحمام ) الى جانبى العمود ويوضع الحديد العلوى فى منسوب حديد الحمام المهبط من ناحية ومن الجهة الاخرى اسفل حديد الشبكه العلوية للسقف وبذلك تكون حافظت على الاستمرارية وهذه الطريقة هى التى اعمل بها وان كان لاحد الاخوة اى ملاحظات فليوافنا بها مشكورا وهذا ما اعلم والله اعلى واعلم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ايه المشكله يا اخي الكريم ان الحديد يقف عند حدود الحمام - هو الفلات سلاب دي مش وارد انها يكون فيها فتحات - يعني من غير استمراريه لا للحديد السفلي ولا للحديد العلوي - ومن الممكن ان تكون حدود الفلات سلاب بدون كمر خارجي وعندها اعمده في الحدود ايضا - يبقي اللي ها ينطبق علي الحدود الخارجيه بدون كمر ساقط ينطبق علي حدود الحمام - مع العلم ان بلاطة الحمام ساعتها هاتعتبر بلاطة مصمته مرتبطه مع البلاطه الفلات سلاب عند تلك المنطقه - ولكن يجب مراعاة الاصول الفنيه في تلك الحاله وهو عمل حديد علي شكل u عند حدود البلاطه الفلات سلاب بطول رباط مناسب يمتد داخلها

    واحب اسالك لو الهبوط 10 سم - نفترض ذلك جدلا كما ورد في سؤال المهندس اسلام - كيف يكون الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    بخصوص موضوع العمود وقوي القص ومقاومتها ده موضوع لم يرد ذكره في السؤال- فقط تم السؤال عن فرق منسوب في البلاطه الخاصه بالحمام وبالتالي كان الجواب علي قدر السؤال ولكن في حالة وجود عمود ركن عند الحمام فيتم معاملته كما نتعامل مع عمود الركن الخارجي في البلاطه الفلات سلاب

    وبعدين الحل الاساسي في الموضوع ده هو الكرافته -عمل كرافته للسيخ العلوي واخري للسيخ السفلي كما هو متبع لفرق المناسيب في البلاطات الفلات سلاب - ودي الاخ اسلام رفضها في سؤاله وعنده حق من وجهة نظري - نظرا لقلة سمك البلاطه الخاصه بالحمام مما يصعب معه تنفيذ طبقتين حديد في بلاطة سمكها 10 سم

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  7. [7]
    moss2000
    moss2000 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية moss2000


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 317
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 190
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ايه المشكله يا اخي الكريم ان الحديد يقف عند حدود الحمام - هو الفلات سلاب دي مش وارد انها يكون فيها فتحات - يعني من غير استمراريه لا للحديد السفلي ولا للحديد العلوي - ومن الممكن ان تكون حدود الفلات سلاب بدون كمر خارجي وعندها اعمده في الحدود ايضا - يبقي اللي ها ينطبق علي الحدود الخارجيه بدون كمر ساقط ينطبق علي حدود الحمام - مع العلم ان بلاطة الحمام ساعتها هاتعتبر بلاطة مصمته مرتبطه مع البلاطه الفلات سلاب عند تلك المنطقه - ولكن يجب مراعاة الاصول الفنيه في تلك الحاله وهو عمل حديد علي شكل U عند حدود البلاطه الفلات سلاب بطول رباط مناسب يمتد داخلها

    واحب اسالك لو الهبوط 10 سم - نفترض ذلك جدلا كما ورد في سؤال المهندس اسلام - كيف يكون الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    بخصوص موضوع العمود وقوي القص ومقاومتها ده موضوع لم يرد ذكره في السؤال- فقط تم السؤال عن فرق منسوب في البلاطه الخاصه بالحمام وبالتالي كان الجواب علي قدر السؤال ولكن في حالة وجود عمود ركن عند الحمام فيتم معاملته كما نتعامل مع عمود الركن الخارجي في البلاطه الفلات سلاب

    وبعدين الحل الاساسي في الموضوع ده هو الكرافته -عمل كرافته للسيخ العلوي واخري للسيخ السفلي كما هو متبع لفرق المناسيب في البلاطات الفلات سلاب - ودي الاخ اسلام رفضها في سؤاله وعنده حق من وجهة نظري - نظرا لقلة سمك البلاطه الخاصه بالحمام مما يصعب معه تنفيذ طبقتين حديد في بلاطة سمكها 10 سم

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمد
    كلام منطقى جدا - مع عدم استخدام كرافتة ويكون نهاية الحديد العلوى للفلات لاسفل على شكل L وكلام م محى صحيح تماما وهو المتبع
    مع تحياتى البارودى

    0 Not allowed!



  8. [8]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moss2000 مشاهدة المشاركة
    كلام منطقى جدا - مع عدم استخدام كرافتة ويكون نهاية الحديد العلوى للفلات لاسفل على شكل L وكلام م محى صحيح تماما وهو المتبع
    مع تحياتى البارودى
    تمام ياباشمهندس مصطفي وانا كنت باقول نعمل شكل U عند حافة البلاطه كتسليح جانبي بديلا عن الزاويه - وان كانت الزاويه مقبوله ايضا للتسليح العلوي من وجهة نظري بديلا عن الu - ولكن اليو افضل وتتماشي مع معظم الكودات

    ومشكور جدا

    م محيي الدين محمــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  9. [9]
    ashraf safan
    ashraf safan غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز لا توجد اجابة مطلقة لهذا السؤال حيث وجود الهبوط يتوقف مكان وجوده من حيث الاجراء الذى يتخذ فلو وجد بجوار العمود يجب ان نتعمل معه بحرص لوجودعزم سالب يحتاج حديد و لو وجد فى منطقة ليس بها عزم سالب الوضع اسهل و على العموم انا اقترح عليك و هذا مااقوم به فى عملى و لاننا لا نحتاج هبوط منطقة الحمام ككل فنحن فقط نحتاجها لمنطقة ( البيبة ) اذا يمكن تقليص هذه المنطقة في حدود مربع ضلعه 50 سم و فى هذه الحالة لا يوجد اى مشكلة 0

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم

    إنشاء الله انا مع كلام المهندس فؤاد فى أن ............ النازل من البلاطه يكون 5 سم لا اكثر ( هذا ليس بالوجوب طبعا )
    وإنما يكفى تماما لأعمال العزل وتركيب الصحيه للحمامات والمطابخ بالمنشآت المنفذه فلات إسلاب

    أما عن الوقوف والإستمراريه
    فلما دائما نحاول التعديل على الرسومات ..... او الرجوع إلى غير المصمم فى بعض التفصيلات

    أما عن العموم

    فإن تهبيط سقف الحمامات والمطابخ فى نظام الأسقف فلات إسلاب يكفى 5 سم ويتم تكريب الحديد كما هو لداخل الصندوق ليستمر شبكه سفليه وعلويه بطول الأسياخ وبين الشبكتين توضع الكراسى ويتم تربيطها فى الشبكه السفليه والعلويه لضمان تماسك الشبكتين والوصول إلى غطاء خرسانى كامل حتى لا تستهلك الشبكه العلويه الغطاء إذا كانت غير مربوطه بالكرسى

    أما عن الحاله 10 سم ........ فى رأى يجب الرجوع فورا للمصمم أو الاستشارى لمراجعة القص الثاقب لا محاله على الأعمده لهذه الباكيه

    وعن وقوف الحديد بالطبع ليس هناك ما يمنع ذلك لأن الأصل فى أسس التسليح عند التصميم المانيول هو قطع أسياخ الحديد وتكسيحها بالأسلوب العادى ( طريقه تقريبيه للتصميم )
    ولكن هناك طرق أخرى تتبع أستخدام الأستمراريه عند التصميم ......... فيجب مراجعة التصميمات والتفصيله لأجراء أى تعديل

    والله أعلى واعلم

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML