دورات هندسية

 

 

سؤال رجاءا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
  1. [11]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى ساطع مشاهدة المشاركة
    الأستاذ الفاضل م. محي

    بداية أود أن أشكر مرورك على مشاركتي , وأعلم بأنني أفرح كثيرا" عندما يتم النقاش حول موضوع معين معك ومع الزملاء الاخرين أمثال م.رزق ,زعيم الأسكندرية وأبو الحلول (بالرغم أنه لم يصادفني النقاش المباشر معه مسبقا " ) وم. محمد زايد..... الخ من المهندسين الآخرين.


    أوافقك الرأي على كل ما ذكرت وأنا على علم بأنه مهما زاد النقاش بيننا بأنك على دراية كاملة بالموضوع ولكن بالنسبة لما ذكرت (انما الخرسانه المسلحه يتحكم المصمم في نوع الخرسانه المطلوبه ونوع الحديد واجهادهما ويتم التنفيذ بالموقع طبقا لماهو مطلوب من المصمم) . أكيد المهندس المنفذ يجب أن ينفذ ما موجود في الخرائط والتصاميم مع مراعاة الحس الهندسي لديه لما يقوم بتنفيذه والذي يكتسب مع الوقت. أما بالنسبة للمصمم أسمح لي ياأستاذي العزيز لطرح رأي المتواضع وهو بأن المصمم لايستطيع أن يتحكم بالخرسانة (قوة الخرسانة ونوع الاساس المطلوب) ألا بعد أن يحصل على كافة تقارير التربة المطلوبة (bearing Capacity , نوعية طبقات التربة وبأعماق مختلفة, نوع التربة كأن تكون silt Clay, Sandy…etc. ومستوى المياه الجوفية, وهل التربة بها ظاهرة الswelling عندما تتشبع بالمياه وخاصة في موسم الأمطار (والتي قد تؤدي الىقوة دفع عكسية للبناية من الأسفل (uplift Load ) ...الخ من المعلومات الاخرى). وفي بعض الأحيان قد يضطر المصمم بأستخدام نظام الركائز (concrete Piles) للوصول الى طبقة قوية من التربة ليستطيع من خلاله أكمال التصاميم الملائمة للخرائط المعمارية في حالة كون التربة ضعيفة ولاعماق لايلائم البناية المراد تشييده. (يطول النقاش حول هذا الموضوع).
    ولكن بالنسبة ل (لذلك فالاحتياطات المذكورة - عمل دمك لقاع الحفر - من وجهة نظري المتواضعه في محلها لضمان جودة العمل) أنا معك 100% وقد ذكرت هذا في مشاركتي ولكن هذا لدمك الطبقة العلوية من التربة والتي تأثرت نتيجة الحفر ولا أعتقد انه من الضروري ان يتم اخذ عينات للفحص المختبري لمعرفة الكثافة القصوى التي تم الوصول اليها من عملية الدمك (لأن التربة أصلية وليست تربة أعيد دفنه).
    آسف للأطالة ولكن هذه وجهة نظري المتواضعة ومن رأيكم نستفيد أن شاء الله.

    أخوكم مصطفى ساطع
    الاخ الكريم مصطفي / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اشكرك واحب اقوللك اني انا كمان باكون سعيد جدا بالنقاش مع اي عضو في المنتدي لما في النقاش من فوائد كبيرة وتبادل للخبرة والمعرفه

    اخي مصطفي انا لما قارنت بين الخرسانه والتربه كان قصدي ان التربه واقع موجود بنتعامل معه كماهو ولايمكن تغييره الا في اضيق الحدود يعمل تربة احلال في حالات معينه - لكن في حاله ظهور مشاكل في التربه بالموقع فانك لا تستطيع تغييرها ولكن تغير اسلوب التعامل معاها للتحقيق هدفك كان تغير الاساسات من قواعد منفصله الي رافت او الي اوتاد خرسانيه ,,,,,,الخ

    لكن الخرسانه انت كمصمم متحكم في قوتها يعني لو افترضت ان الخرسانه اجهادها 40ميجاباسكال مثلا واتضح من التحليل الانشائي انه غير امن فمن الممكن استخدام 50 او 60 او 70 -ولو القطاع اتضح انه غير امن فانك تستطيع ان تغيره وتزيد ابعاده لكي يصبح آمن يعني - مع الخرسانه انت بتغيرهاهي نفسها - لكن في التربه ماتقدرش تغيرها ,,,,,,,,,,,,

    ارجو ان تكون الفكره وصلت ,,,,,,,,,

    وشكرا

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  2. [12]
    مصطفى ساطع
    مصطفى ساطع غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصطفى ساطع


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 432
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    الاخ الكريم مصطفي / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اشكرك واحب اقوللك اني انا كمان باكون سعيد جدا بالنقاش مع اي عضو في المنتدي لما في النقاش من فوائد كبيرة وتبادل للخبرة والمعرفه

    اخي مصطفي انا لما قارنت بين الخرسانه والتربه كان قصدي ان التربه واقع موجود بنتعامل معه كماهو ولايمكن تغييره الا في اضيق الحدود يعمل تربة احلال في حالات معينه - لكن في حاله ظهور مشاكل في التربه بالموقع فانك لا تستطيع تغييرها ولكن تغير اسلوب التعامل معاها للتحقيق هدفك كان تغير الاساسات من قواعد منفصله الي رافت او الي اوتاد خرسانيه ,,,,,,الخ

    لكن الخرسانه انت كمصمم متحكم في قوتها يعني لو افترضت ان الخرسانه اجهادها 40ميجاباسكال مثلا واتضح من التحليل الانشائي انه غير امن فمن الممكن استخدام 50 او 60 او 70 -ولو القطاع اتضح انه غير امن فانك تستطيع ان تغيره وتزيد ابعاده لكي يصبح آمن يعني - مع الخرسانه انت بتغيرهاهي نفسها - لكن في التربه ماتقدرش تغيرها ,,,,,,,,,,,,

    ارجو ان تكون الفكره وصلت ,,,,,,,,,

    وشكرا
    جزاك الله الف خير ولك مني خالص التحية وأن شاء نتواصل في مواضيع أخرى

    0 Not allowed!



  3. [13]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    الاخوه الاعزاء مهندس محي ومهندس مصطفى
    فالاحتياطات المذكورة - عمل دمك لقاع الحفر - من وجهة نظري المتواضعه في محلها لضمان جودة العمل
    اعلاه جمله من الذي كتبه اخ محي
    والحقيقه كما يلي
    نتيجة اعمال الحفر فان التربه تتهيج في نهاية الحفر ( اسفل الحفر ) وحيث ان المهندس المشرف ( الجهه المستفيده او رب العمل ) طلب اجراء فحص الدمك للتاكد منها وهذا ما حصل فعلا كما قال الاخ محي
    اما ماتم شرحه من قبلكم عن تحمل التربه وتصميم الاساسات فبارك الله فيكم على المعلومات
    وشكرا لكل ما كتبتوه وتم الاتفاق مع المهندس المشرف على اخذ نماذج للدمك في 3 نقاط فقط للتاكد

    0 Not allowed!



  4. [14]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    ياخى احفر بالمنسوب ضع حصى او رمل حسب مواصفات المنطقه والمشروع ونوع المواسيربالمناسيب
    ضع المواسير بالمناسيب
    طبقة الحمايه من الرمل حسب الارتفاع
    ضع طبقه 30 سم
    ادمك بقوه مناسبه واختبر حسب الاهميه والمواصفات طريق خلاء بر مباتنى خارج المدينه حسب مواصفات المنطقه
    اختبر حسب مواصفات المنطقه 3/50متر
    الطبقه التاليه ثم التاليه الخ الخ الخ
    ربما تحتاج لاحلال اذا زدت عن الحفر ويلزم الدمك وطبقه محدده ونوع محدد من التربه و بطبقاااااااااااااات ويمكن اضافة حصى حسب السعر والزمن

    ملاحظه الطبقات العليا التشدد فيها لابد واكثر من الطبقات العميقه السفلى لتاثرها
    والله اعلم

    0 Not allowed!



  5. [15]
    eccnw
    eccnw غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2003
    المشاركات: 119
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2
    أخي العزيز بالنسبة لأعمال المجاري من pvc يمكن في حال كانت التربة رخوة اللجوء إلى صب البلاطات الخرسانية ام إذا نصت المواصفات على فرض طبقة من الرمل فلا تنسى ان أمثال التماسك للرمل صفر وبالتالي يجب الإنتباه إلى درجة الرص وعالمياَ يجب ان تكون هناك سماكة أعلى المولد العلوي للأنبوب مقدارها 25 -30 سم من الرمل ويجب التأكيد على ضرورة رص جوانب الردم حول الأنبوب بالنسبة للإختبارات في حال الشك زيادة عدد السبور لاتنسى فهم محدودية درجة الرص للتربة المستخدمة كأساس