دورات هندسية

 

 

منظم حراري

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    أمين سيد
    أمين سيد غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    منظم حراري

    السلام عليكم , الأخوة المهندسين أبحث عن دارة بسيطة لتنظيم حرارة حوض مائي صغير باستعمال مقاومة للتسخين و مقاومة حرارية دات معامل سالب كحساس ,الرجاء المساعدة.

    من مواضيع أمين سيد :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    saam
    saam غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية saam


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 150
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الملف المرف يحوي على دارة حساس لارتفاع درجة الحرارة ..........ارجو ان اكون قدمت شي تسفيد منه .........................سام

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  3. [3]
    ماجد عباس محمد
    ماجد عباس محمد موجود حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 5,226

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 151
    Given: 0
    أخى
    مرفق دائرة أخرى R2 هى المقاومة ذات المعامل السالب و المقاومة رقم1 تقريبا تساوى قيمة المقاومة عند الدرجة التى تريد الضبط عليها
    الدائرة تعمل بمقارن LM311 والذى يمكنك معرفة خواصة وتحميل الداتا شيت من الرابط
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM311.html
    المقارن يتحكم مباشرة فى ريلاى لتوصيل أو قطع السخان
    الدائرة مرسومة بمنبع 12 فولت لكن يمكنك استخدام أى منبع آخر حتى 24 فولت حسب الريلاى المتاح لك

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    • نوع الملف: png Temp.png‏ (3.2 كيلوبايت, 24 مشاهدات)

  4. [4]
    أمين سيد
    أمين سيد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا بارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML