دورات هندسية

 

 

ارجو المساعدة عاجلا يوم امس كنت استلم (grade beam) ووجدت مشكلة

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    السنوكر
    السنوكر غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jun 2005
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ارجو المساعدة عاجلا يوم امس كنت استلم (grade beam) ووجدت مشكلة

    يوم امس كنت استلم (grade beam) ووجدت مشكلة وهي

    ان عمق الميده في المخطط 60 سم ولكن في الواقع 59.5 سم
    وسالت المقاول وقال لي :
    ان البليود ابعاده 122×20 سم
    ويقطعه الي قسمين فيصبح 61 سم فعندما يربط قاعدة (grade beam) بالوجه الجانبي ياخذ من السماكة 1.5 سم
    فلهذا يصبح العمق 59.5 بدلا من 60 سم
    هل كلام المقاول صحيح..
    ارجو المساعدة

    وكذلك هل ينفع البليود في الاعمدة ام الخشب افضل
    وشكرا.

  2. [2]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السنوكر مشاهدة المشاركة
    يوم امس كنت استلم (grade Beam) ووجدت مشكلة وهي

    ان عمق الميده في المخطط 60 سم ولكن في الواقع 59.5 سم
    وسالت المقاول وقال لي :
    ان البليود ابعاده 122×20 سم
    ويقطعه الي قسمين فيصبح 61 سم فعندما يربط قاعدة (grade Beam) بالوجه الجانبي ياخذ من السماكة 1.5 سم
    فلهذا يصبح العمق 59.5 بدلا من 60 سم
    هل كلام المقاول صحيح..
    ارجو المساعدة

    وكذلك هل ينفع البليود في الاعمدة ام الخشب افضل
    وشكرا.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مافيش مشكله انشائية من تقليل 5 مم - لانها مسافه بسيطه جدا - لان هذا يمكن اعتباره من الامور التي تدخل في نطاق معامل الامان المحسوبه اثناء مراحل التصميم لاي تغيرات في التنفيذ - ولكن لو المقاول من الاول كان يريد تدارك تلك المشكله كان جعل جوانب الكمرة من البلاي وود مرتكزه علي البلاي وود الخاص بقاع الكمرة وساعتها ها تبقي 61 سم كامله ولما يصب يبقي يصب علي 60 سم ويترك 1سم من اعلي البلاي وود - هذا كان سيؤدي الي زيادةالبلاي وود الخاص بعرض الكمره عما هو منفذ حاليا بقيمة تخانه البلاي وود الراسي من الجهتين

    طبعا ينفع البلاي وود في الاعمده والخشب كمان واي حاجه تؤدي الي تنفيذ قالب العمود طبقا للرسومات - بس ميزة البلاي وود انه لا يحتاج الي بياض - ودي بترجع للمواصفات لو مافيش بياض للاعمده يبقي هاتعمل بلاي ولو فيه بياض يبقي الافضل خشب - وممكن يكون مذكور في المواصفات انك بتستخدم بلاي وود مثلا - لان الامور دي كلها بتكون امور تعاقديه وشروط مواصفات ( يعني لازم مواصفات المشروع تتنفذ والا يتم عمل خصومات علي تغيير تلك المواصفات للاقل اذا كانت مقبوله فنيا )

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  3. [3]
    السنوكر
    السنوكر غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2005
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لك

    يا م محيي الدين محمــــــد
    على مرورك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    dedo_eng
    dedo_eng غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية dedo_eng


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 214
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا مهندس محيي على التوضيح

    0 Not allowed!



    م. ضياء عبد الحميد

  5. [5]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    م محي الدين مميز بمشاركاتك.......تسلم ايدك

    0 Not allowed!



  6. [6]
    EngKey
    EngKey موجود حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية EngKey


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 148
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 39
    البليود = ?

    0 Not allowed!


    " الهندسة الإنشائية هي ذاك الفن و العلم في نمذجة المواد التي لا نفهمها تماماً، إلى أشكالٍ لا نستطيع تحليلها بدقة، لتقاوم حمولات لا نستطيع توقعها بشكل تام، و كل هذا في مجتمعٍ غالبيته الساحقة لا تدرك محدودية المعرفة التي نحيط بها "


  7. [7]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3
    جزاك الله خيرا مهندسنا وأستذنا محي

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  8. [8]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    بارك الله بكم جميعا

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  9. [9]
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 2,189
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 0
    لعلها مقبولة لأن الكود الأمريكي ACI 347 صفحة 2 إلى 24 لا يمانع من ذلك

    للأعمدة و والجسور COlumns and beam أكثر أو أقل من نصف انش اي تقريبا 1.27 سم =0.0127 سم

    0 Not allowed!


    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...

    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران

    نونية ابن القيم


  10. [10]
    شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شريف مصطفى إبراهيم


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 25
    السلام عليكم
    آمل أن يسمح لي أخي المهندس محيي بإضافة بسيطة بخصوص التفاوتات المسموح بها في الأبعاد ، وهي مذكورة بالكود المصري لعام 2006 ( ويمكن تحميله من هذا الملتقى من الرابط http://www.arab-eng.org/vb/t114341.html) بند رقم 9-8-3 صفحة رقم 9-17ونصه كالتالي:
    3-8-9 التفاوتات المسموح بها فى الأبعاد
    ُتعتبر التفاوتات المذكورة فى هذا البند مرجعًا للأخذ بها فى حالة عدم تحديد تفاوتات خاصة فى شروط أو رسومات التعاقد، وهذه التفاوتات تقديرية ويراعى الحرص عند الأخذ بها كمدى للصلاحية والقبول وليست كحد للرفض.
    ولا يُسمح باستخدام هذه التفاوتات للخروج على حدود الملكية وتجاوز أبعاد الأرض أو زيادات فى البروزات والارتفاعات المصرح بها طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء.
    1 – التفاوتات القصوى فى الأبعاد الأفقية (محاور الأعمدة والكمرات والحوائط)
    فى أى باكية أو لكل 6.0 متر فى أى اتجاه ± 5 مم
    البعد الكلى للمنشأ ± 25 مم
    (Plumb) 2 – التفاوتات فى الاستقامة الرأسية
    أ – أسطح الأعمدة والحوائط وخط تقاطع الأسطح مع بعضها
    لكل 6.0 متر ارتفاع 5 مم
    بكامل ارتفاع المنشأ (بحد أقصى 30 مترا) 25 مم
    ب – أسطح أعمدة الأركان وفواصل التمدد الرأسية
    لكل 6.0 متر ارتفاع 5 مم
    بكامل ارتفاع المنشأ (بحد أقصى 30 مترا) 15 مم
    ج – الحوائط والأعمدة المنفذة باستخدام الشدات المنزلقة
    لكل 1.5 متر ارتفاع 3 مم
    لكل 15.0 متر ارتفاع 25 مم
    بحد أقصى لكامل ارتفاع المنشأ ( 180 مترا ) 75 مم
    الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية 2006 الباب التاسع
    18-9
    هذا وبالنسبة للمبانى التى يزيد ارتفاعها عن الحد الأقصى المذكور عاليه يتم تحديد
    التفاوتات المسموح بها بمعرفة المهندس المصمم.
    ( Levels ) 3 – التفاوتات المسموح بها فى المناسيب
    التفاوتات الموضحة بهذا البند محددة بالمقارنة مع البيانات المذكورة بمستندات العقد وقبل
    فك الشدات.
    أ – قاع الكمرات والبلاطات
    لكل 3.0 متر مسافة أفقية ± 5 مم
    لكل باكية أو لكل 6.0 متر مسافة أفقية ± 10 مم
    بكامل طول أو عرض المنشأ ± 20 مم
    ب – الأعتاب والجلسات والدراوى والكرانيش المعمارية بالواجهات
    لكل باكية أو 6.0 متر مسافة أفقية + 5 مم
    بكامل طول أو عرض المنشأ + 15 مم
    ج – النقاط التى تحدد بها مناسيب البلاطات أو الكمرات المائلة
    لكل باكية طولها 6.0 متر ± 10 مم
    بكامل طول أو عرض المنشأ ± 20 مم
    4 – أماكن ومقاسات مسامير الربط والفتحات
    بالنسبة لأماكن محاور الفتحات ± 15 مم
    بالنسبة لمقاسات الفتحات ± 5 مم
    5 – مقاسات الأعمدة والكمرات والميدات وسمك البلاطات والحوائط
    للمقاسات حتى 400 مم + 10 مم أو – 5 مم
    للمقاسات أكبر من 400 مم + 15 مم أو – 10 مم
    6 – القواعد المسلحة
    المقاسات الأفقية للقواعد + 50 مم أو - 15 مم
    الأبعاد بين المحاور + 50 مم
    % سمك القواعد بدون حد أقصى أو – 2
    منسوب ظهر القواعد + 15 مم أو – 5 مم
    الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية 2006 الباب التاسع
    19-9
    7 – السلالم
    بالنسبة للدرجة الواحدة
    الارتفاع ± 3 مم
    المسافة الأفقية ± 6 مم
    بالنسبة للقلبة الواحدة أو مجموع قلبات الدور الواحد
    الارتفاع ± 5 مم
    المسافة الأفقية ± 10 مم

    ولكم خالص التحية وكل عام وأنتم بخير

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML