    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    هو سمك القواعد الحاليه كم بالظبط ؟ وكمان رقاب الاعمده ارتفاعها كم ؟

    شكراً اخي mohy_y2003

    بالنسبة لرقاب الاعمدة (20 * 60 سم ) و ارتفاع 1.2 م اما الاساسات ( القواعد ) فغداً اعمال الحفر والكشف عليها..

    0 Not allowed!



  2. [12]
    aldeeeerah
    aldeeeerah غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية aldeeeerah


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rwmam مشاهدة المشاركة
    عمر المبنى اكثر من ثلاثين عام
    الاخ مهندس الديره اعلاه جزء من مشاركتك وتعليقك على مشاركتي
    عمر البنايه 30 عام والمشكله اعتقد انها قديمه ولم تعالج في اولها وعليه فقد تفشى المرض ( الصدأ ) وهذا المرض يشبه السرطان اذا صح التعبير
    عليك اخي ان تدرس ما يلي
    1 - هل بالامكان حقن التربه تحت الاساس بمواد ايبوكسيه يمكنها ان تقوي التربه ضد الاملاح
    2 - هل مقطع وابعاد الاسس اكبر من المطلوب وكذلك كمية حديد التسليح المنفذه وحسب التصميم ( اي اعادة التحليل الانشائي للبنايه ومعرفة هل ان الاساس المنفذ فيه عامل امان كبير ام لا
    3 - هل بالامكان عمل كونكريت لكي يحيط بالكونكريت المنفذ بالكامل للاسس ورقاب الاعمده مع استعمال حديد تسليح اضافي يتم وضعه في الكونكريت الجديد وبحيث يتم ربط هذاالحديد الجديد مع حديد الاعمده المنفذه القديمه
    مع الانتباه الى ان الكونكريت الاضافي يكون مدروس من ناحية الابعاد وكمية حديد التسليح المستعمله في الكونكريت الاضافي
    هذا ما اتمنى ان تدرسه وتتواصل معي للوصول الى حل وبمساعدة اخواننا في المنتدى

    الله يعطيك العافية اخويrwmam


    ان شاء الله رح اتأكد من البنود التي اشرت اليها وكذلك الاختبارات اللازمة وسوف اكون على تواصل ..

    شكراً لك اخي ..

    0 Not allowed!



  3. [13]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3
    يراعي بعد تنظيف التسليح ان يدهن بمادة ايبوكسية ثم يرش بالرمال
    وزلك قبل زيادة السمك
    لتحقيق ترابط جيد بين الحديد والخرسانة
    بعد عملية الصيانة
    وطبعا اقتراحك ممتاز ومفهوش اي مشاكل ياهندسة
    وربنا ييسر لك الحال ان شاء الله

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  4. [14]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aldeeeerah مشاهدة المشاركة
    شكراً اخي mohy_y2003



    بالنسبة لرقاب الاعمدة (20 * 60 سم ) و ارتفاع 1.2 م اما الاساسات ( القواعد ) فغداً اعمال الحفر والكشف عليها..

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كويس جدا ان ارتفاع الرقبه 120 سم ده من حسن الحظ - وواضح ان مياه الصرف الصحي اثرت تاثير كبير علي خرسانة القواعد وعلي حديد تسليحها ولكن اصلاح شبكة الصرف الصحي ومنع تلك التسربات خطوة اولي في الحل واول مرحله في الترميم هي ترميم القواعد ورقاب الاعمده كما يلي :-

    1- اهمال القواعد القديمه تماما لان بعد الكشف عليها غدا ستكون في حاله يرثي لها لذلك انا من رايي انك تعتبر القواعد القديمه فرشة نظافه بعد تنظيف سطحها وتسويته لعمل قواعد جديده عليها

    2- تصميم قواعد جديده لكل الاعمده حسب التحليل الانشائي - مع اخذ معامل امان كافي لتلك الاحمال

    3- تزريع اشاير حديد عند تقاطع تسليح القاعده مع العمود بنفس القطر والعدد الناتج من تصميم القواعد الجديد

    3- عمل قميص لرقاب الاعمده بسمك 10 سم او 15 سم من جميع الاتجاهات مع وضع تسليح راسي لا يقل عن سيخ 16 كل 10 سم مع مراعاة ان هذا القميص سيؤدي الي الغاء الرقبه القديمه حيث ان مساحة مقطع الرقبه القديمه 1200 سم 2 وبعد القميص سمك 10 سم مثلا سيكون القطاع الكلي 45 *80 =3600سم2 ليكون مساحة مقطع القميص الصافي هو 3600-1200=2400 سم 2 مع مراعاة دهان جميع الحديد الجديد بماده مانعه للصدء باساس الزنك وكذلك دهان حديد الرقاب بعد الكشف عليه وتنظيفه لمنع انتشار الصدئ في الاجزاء السليمه

    4- طبعا تزريع الاشاير يتم بصورة سليمه وطبقا للنشره الفنيه للشركه المنتجه لتلك المواد

    5- بعد كده تدهن جوانب القواعد وظهرها ورقاب الاعمده بماده عازلة جيده حفاظا علي الخرسانه من اي اضرار بالتربه او تسربات مياه مستقبليه ( لان واضح ان الرقاب القديمه والقواعد لم تكن معزوله جيدا )

    6- الردم بتربه رمليه نظيفه خاليه من اي مواد ضاره بالخرسانه وطبقا لاصول العمل

    وبكده تبقي انت صلحت الاساسات ورقاب الاعمده ودي المرحله الاولي - والمرحله الثانيه تكونفي معالجه ماهو فوق الارض من الاعمده

    ملاحظه مهمه جدا ان يتم العمل بالتبادل - يعني ما تشتغلش في كل القواعد في وقت واحد لان التخريم لتزريع الاشاير ممكن يؤدي الي تقليل قطاع العمود مع تاكل اجزاؤ يؤدي الي انهيار لا قدرالله - يعني مرحلة التخريم والتزريع تكون بالتناوب وممكن تصب كل 5 قواعد مع بعض - او حسب ما انت شايف في الموقع

    ونسال الله ان يوفقك وييسر لك امرك ان شاء الله

    وشكرا


    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  5. [15]
    aldeeeerah
    aldeeeerah غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية aldeeeerah


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كويس جدا ان ارتفاع الرقبه 120 سم ده من حسن الحظ - وواضح ان مياه الصرف الصحي اثرت تاثير كبير علي خرسانة القواعد وعلي حديد تسليحها ولكن اصلاح شبكة الصرف الصحي ومنع تلك التسربات خطوة اولي في الحل واول مرحله في الترميم هي ترميم القواعد ورقاب الاعمده كما يلي :-

    1- اهمال القواعد القديمه تماما لان بعد الكشف عليها غدا ستكون في حاله يرثي لها لذلك انا من رايي انك تعتبر القواعد القديمه فرشة نظافه بعد تنظيف سطحها وتسويته لعمل قواعد جديده عليها

    2- تصميم قواعد جديده لكل الاعمده حسب التحليل الانشائي - مع اخذ معامل امان كافي لتلك الاحمال

    3- تزريع اشاير حديد عند تقاطع تسليح القاعده مع العمود بنفس القطر والعدد الناتج من تصميم القواعد الجديد

    3- عمل قميص لرقاب الاعمده بسمك 10 سم او 15 سم من جميع الاتجاهات مع وضع تسليح راسي لا يقل عن سيخ 16 كل 10 سم مع مراعاة ان هذا القميص سيؤدي الي الغاء الرقبه القديمه حيث ان مساحة مقطع الرقبه القديمه 1200 سم 2 وبعد القميص سمك 10 سم مثلا سيكون القطاع الكلي 45 *80 =3600سم2 ليكون مساحة مقطع القميص الصافي هو 3600-1200=2400 سم 2 مع مراعاة دهان جميع الحديد الجديد بماده مانعه للصدء باساس الزنك وكذلك دهان حديد الرقاب بعد الكشف عليه وتنظيفه لمنع انتشار الصدئ في الاجزاء السليمه

    4- طبعا تزريع الاشاير يتم بصورة سليمه وطبقا للنشره الفنيه للشركه المنتجه لتلك المواد

    5- بعد كده تدهن جوانب القواعد وظهرها ورقاب الاعمده بماده عازلة جيده حفاظا علي الخرسانه من اي اضرار بالتربه او تسربات مياه مستقبليه ( لان واضح ان الرقاب القديمه والقواعد لم تكن معزوله جيدا )

    6- الردم بتربه رمليه نظيفه خاليه من اي مواد ضاره بالخرسانه وطبقا لاصول العمل

    وبكده تبقي انت صلحت الاساسات ورقاب الاعمده ودي المرحله الاولي - والمرحله الثانيه تكونفي معالجه ماهو فوق الارض من الاعمده

    ملاحظه مهمه جدا ان يتم العمل بالتبادل - يعني ما تشتغلش في كل القواعد في وقت واحد لان التخريم لتزريع الاشاير ممكن يؤدي الي تقليل قطاع العمود مع تاكل اجزاؤ يؤدي الي انهيار لا قدرالله - يعني مرحلة التخريم والتزريع تكون بالتناوب وممكن تصب كل 5 قواعد مع بعض - او حسب ما انت شايف في الموقع

    ونسال الله ان يوفقك وييسر لك امرك ان شاء الله

    وشكرا


    م محيي الدين محمــــــــــــد



    الله يعطيك العافية م محيي الدين محمــــــــــــد

    صراحة عاجز عن شكرك .. افدتني وزادت معرفتي ..:)

    وخلال فترة المشروع سوف ابقى على اتصال حتى انتهي من المشروع وسوف اطلعكم على ماهو جديد مدعماً بالصور.. لتعم الفائدة

    ولك مني اطيب تحية وتقدير..

    0 Not allowed!



  6. [16]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aldeeeerah مشاهدة المشاركة
    الله يعطيك العافية م محيي الدين محمــــــــــــد

    صراحة عاجز عن شكرك .. افدتني وزادت معرفتي ..:)

    وخلال فترة المشروع سوف ابقى على اتصال حتى انتهي من المشروع وسوف اطلعكم على ماهو جديد مدعماً بالصور.. لتعم الفائدة

    ولك مني اطيب تحية وتقدير..
    اهلا بيك وتحت امرك في اي وقت وربنا يوفقك ان شاء الله

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  7. [17]
    aldeeeerah
    aldeeeerah غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية aldeeeerah


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم أسامة مشاهدة المشاركة
    يراعي بعد تنظيف التسليح ان يدهن بمادة ايبوكسية ثم يرش بالرمال
    وزلك قبل زيادة السمك
    لتحقيق ترابط جيد بين الحديد والخرسانة
    بعد عملية الصيانة
    وطبعا اقتراحك ممتاز ومفهوش اي مشاكل ياهندسة
    وربنا ييسر لك الحال ان شاء الله

    جزاك الله خيراً اخي إبراهيم أسامة