دورات هندسية

 

 

عاجل .. استشارة بخصوص اعمال الترميم.

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17
  1. [1]
    الصورة الرمزية aldeeeerah
    aldeeeerah
    aldeeeerah غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    عاجل .. استشارة بخصوص اعمال الترميم.

    الاخوة المهندسون
    ارغب في استشارتكم بخصوص اعمال الترميم في مدرسة مكونة من ثلاثة طوابق وملاحق خارجية.
    يوجد بالمشروع ( 50 ) عامود وبناء على توجيهات الجهة المشرفة امرت بتكسير الاعمدة وتنظيف الاعمدة بمسدس الرمل وطلاء التسليح بمادة الايبوكسي وزراعة اشاير بالاعمدة وزيادة سماكة الخرسانة ( 5 سم ) .. لكن خطر ببالي ان اكشف عن القواعد ورقاب القواعد ووجدت ان تسليح الاعمدة لا يوجد به صداء ولا تأثر بتأكل التسليح ولكن الاجزاء المتأثرة بالصداء والتأكل هي القواهد والرقاب. ( حسب الصور المرفقة )...






    واقترحت على الجهة المالكة بتدعيم القواعد والرقاب وزيادة سماكتها ( 20 سم ) ( كما هو موضح بالرسم ) بعد التكسير وتنظيف التسليح , وابقاء الاعمدة على وضعها الحالي .....


    ارجو افادتي وهل اقتراحي صحيح ام لا ؟؟وماهي افضل الطرق ؟؟





    ولكم جزيل الشكر ..

  2. [2]
    elsamny
    elsamny غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الباشا والكنج الكبير بيقولك العميدان دى والمبنى كلة بحاجة انة ينزال من مكانة لان فى مشكلة مع الحى على متر ونص بطول الواجهة وربنا يستر عليك وعلينا ....ويقولكك المبتنى بتقع من ايه ماهو المبنى يقعد يترمم مليون مرة لما بيبوش خالص يا اخى حرام عليكو

    0 Not allowed!



  3. [3]
    elsamny
    elsamny غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا اسف .... الكنج بيتاسف جدا جدا .... بس بردة منظر العميدان موسف يا اخى ....يا ريت لو تفجروا المبنى... وبالنرة الجهة المشرفة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    elsamny
    elsamny غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا جماعة الكنج زعل جدا جدا لما عرف انة ممكن تشيلوة من المنتدى ..بس هو عايزكو تعرفوا انة بيحبكوا كتير كتير وبالنسبة للعمدان دى جمييييييييييييييلة..العميدان دى مش اكتر انها تاخد وش طرطشة ووش محارة وهتبقى زى الفل ..

    0 Not allowed!



  5. [5]
    dedo_eng
    dedo_eng غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية dedo_eng


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 214
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    اخي العزيز موضوعك مفيد جدا وارى ان اقتراحك سليم ولكن لي استفسار وهو هل تم الكشف على الاعمدة في مستوى اعلى او في اماكن اعلى من ذلك عند دورات المياه مثلا او في منسوب ارضية الدور الاول والسطح فمن الممكن ان يكون هناك صدا ايضا فان كان لا يوجد فاقتراحك سليم من وجهة نظري والله اعلم
    وارجو من اساتذتنا المشاركة لكي نعرف اذا كان ذلك سليما ام لا ولكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!



    م. ضياء عبد الحميد

  6. [6]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    السلام عليكم
    اخي مهندس الديييييره الجديد اهلا وسهلا بك في المنتدى
    كما نرى في الصور المرفقه ان الصدا موجود في المناطق المعرضه او التي هي في تماس مباشر مع التربه وقد يجوز ان درجة الملوحه عاليه بالاضافه الى اني اعتقد ان ال cover للكونكريت لم يكن مدروسا او لم ينفذ حسب المواصفات
    وحيث ان التاكل قد وصل الى حديد الاسس ورقاب الاعمده فهذا يعني ان حديد التسليح قد قلت فيه الاقطار المستخدمه وقد تكون قد وصلت الى قطر فعلي غير كافي ان يتحمل ال loads المخصصه والمصمم على اساسها
    وهنا وفي حالة استخدام التنظيف بالقذف بالرمل sand place فهي الاخرى تقلل من قطر التسليح
    وعيه فقد يصل القطر للحديد المنفذ الى انه خرج عن ان يقوم بعمله المصمم من اجله لذا لا انصح باستعمال هذه الطريقه
    اما اضافة الكونكريت التي اقترحتها فهي لاتفي بالغرض المطلوب خاصة وانها فوق سطح الاساس وحول رقبة العمود ويبقى الجزء او السطح السفلي للاساس معرضا الى نفس المشكله

    اما --- ماهو الحل فسوف اخذ وقتا للتفكير واذا عرفت الحل فلن ابخل عليك ولا عن المنتدى به
    والله الموفق
    نسيت ان اقول ان اسباب هذا التاكل في الحديد قد تكون لعدة اسباب ومنها
    1- املاح الكلوريدات
    2- يحدث التاكل للحديد اذا قلت قيمة ال PH حيث تكون عند تنفيذ الصب 13 تقريبا وبعد مرور فتره زمنيه طويله تقل واذا قلت عن قيمة 9 تحدث ظاهرة لا اذكر اسمها هي التي يتم تفاعل غازات دايوكسيدات الكاربون مع القلويات وهي تعمل على تقليل ال PH
    وحقيقة انه يجب عليك الوقوع اولا على اسباب التاكل الرئيسيه وتحديدها ومن ثم المعالجه

    0 Not allowed!



  7. [7]
    aldeeeerah
    aldeeeerah غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية aldeeeerah


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dedo_eng مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    اخي العزيز موضوعك مفيد جدا وارى ان اقتراحك سليم ولكن لي استفسار وهو هل تم الكشف على الاعمدة في مستوى اعلى او في اماكن اعلى من ذلك عند دورات المياه مثلا او في منسوب ارضية الدور الاول والسطح فمن الممكن ان يكون هناك صدا ايضا فان كان لا يوجد فاقتراحك سليم من وجهة نظري والله اعلم
    وارجو من اساتذتنا المشاركة لكي نعرف اذا كان ذلك سليما ام لا ولكم جزيل الشكر

    لك مني جزيل الشكر اخ dedo_eng مقدراً مرورك على الموضوع واتمنى الفائدة لي و للجميع :)

    0 Not allowed!



  8. [8]
    aldeeeerah
    aldeeeerah غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية aldeeeerah


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rwmam مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اخي مهندس الديييييره الجديد اهلا وسهلا بك في المنتدى
    كما نرى في الصور المرفقه ان الصدا موجود في المناطق المعرضه او التي هي في تماس مباشر مع التربه وقد يجوز ان درجة الملوحه عاليه بالاضافه الى اني اعتقد ان ال Cover للكونكريت لم يكن مدروسا او لم ينفذ حسب المواصفات
    وحيث ان التاكل قد وصل الى حديد الاسس ورقاب الاعمده فهذا يعني ان حديد التسليح قد قلت فيه الاقطار المستخدمه وقد تكون قد وصلت الى قطر فعلي غير كافي ان يتحمل ال Loads المخصصه والمصمم على اساسها
    وهنا وفي حالة استخدام التنظيف بالقذف بالرمل Sand Place فهي الاخرى تقلل من قطر التسليح
    وعيه فقد يصل القطر للحديد المنفذ الى انه خرج عن ان يقوم بعمله المصمم من اجله لذا لا انصح باستعمال هذه الطريقه
    اما اضافة الكونكريت التي اقترحتها فهي لاتفي بالغرض المطلوب خاصة وانها فوق سطح الاساس وحول رقبة العمود ويبقى الجزء او السطح السفلي للاساس معرضا الى نفس المشكله

    اما --- ماهو الحل فسوف اخذ وقتا للتفكير واذا عرفت الحل فلن ابخل عليك ولا عن المنتدى به
    والله الموفق
    نسيت ان اقول ان اسباب هذا التاكل في الحديد قد تكون لعدة اسباب ومنها
    1- املاح الكلوريدات
    2- يحدث التاكل للحديد اذا قلت قيمة ال Ph حيث تكون عند تنفيذ الصب 13 تقريبا وبعد مرور فتره زمنيه طويله تقل واذا قلت عن قيمة 9 تحدث ظاهرة لا اذكر اسمها هي التي يتم تفاعل غازات دايوكسيدات الكاربون مع القلويات وهي تعمل على تقليل ال Ph
    وحقيقة انه يجب عليك الوقوع اولا على اسباب التاكل الرئيسيه وتحديدها ومن ثم المعالجه

    مشكور اخ rwmam

    ارجوا ان تعم الفائدة للجميع

    بالنسبة للاسباب التي ادت الى حدوث الصداء ان موقع المبنى كان به طفح صرف صحي ادات الى حدوث الصداء مع ملاحظة ان عمر المبنى اكثر من ثلاثين عام علما انه تمت معالجة الصرف الصحي عن طريق شبكات الصرف من حوالي اكثر من عام

    اترقب الحلول منك اخي الكريم ... وشكراًً

    0 Not allowed!



  9. [9]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    عمر المبنى اكثر من ثلاثين عام
    الاخ مهندس الديره اعلاه جزء من مشاركتك وتعليقك على مشاركتي
    عمر البنايه 30 عام والمشكله اعتقد انها قديمه ولم تعالج في اولها وعليه فقد تفشى المرض ( الصدأ ) وهذا المرض يشبه السرطان اذا صح التعبير
    عليك اخي ان تدرس ما يلي
    1 - هل بالامكان حقن التربه تحت الاساس بمواد ايبوكسيه يمكنها ان تقوي التربه ضد الاملاح
    2 - هل مقطع وابعاد الاسس اكبر من المطلوب وكذلك كمية حديد التسليح المنفذه وحسب التصميم ( اي اعادة التحليل الانشائي للبنايه ومعرفة هل ان الاساس المنفذ فيه عامل امان كبير ام لا
    3 - هل بالامكان عمل كونكريت لكي يحيط بالكونكريت المنفذ بالكامل للاسس ورقاب الاعمده مع استعمال حديد تسليح اضافي يتم وضعه في الكونكريت الجديد وبحيث يتم ربط هذاالحديد الجديد مع حديد الاعمده المنفذه القديمه
    مع الانتباه الى ان الكونكريت الاضافي يكون مدروس من ناحية الابعاد وكمية حديد التسليح المستعمله في الكونكريت الاضافي
    هذا ما اتمنى ان تدرسه وتتواصل معي للوصول الى حل وبمساعدة اخواننا في المنتدى

    0 Not allowed!



  10. [10]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    هو سمك القواعد الحاليه كم بالظبط ؟ وكمان رقاب الاعمده ارتفاعها كم ؟

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML