دورات هندسية

 

 

مش معقوله يا جماعه ديه تالت مره اسال السوال ده هل ينفع اعمل نظام تاريض اسمه فى tn-s-c

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    الصورة الرمزية عمرو السعدني
    عمرو السعدني
    عمرو السعدني غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مش معقوله يا جماعه ديه تالت مره اسال السوال ده هل ينفع اعمل نظام تاريض اسمه فى tn-s-c


  2. [2]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    أخي الكريم لا يمكنك الإنتقال من نظام TN-S إلى نظام TN-C وبالتالي لايوجد شي إسمه tn-s-c
    أقترح عليك أخي الكريم قراءة الموضوع بتعمق لكي تفهمة فالمهندس يجي أن لايكتفي بمعرفة المعلومة بل يجب أن يعرف لماذا وكيف
    وهذا الموضوع كبير ولا يمكن الإجابة عليه بسؤال أو إثنين ولا حتى بصفحة أو إثنتين لذلك عليك الجد والمثابرة والإعتماد على القراءة الطويلة
    وفقك الله

    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  3. [3]
    اشرف غانم
    اشرف غانم غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف غانم


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 304
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    اخى العزيز يوجد عدة انظمة للتاريض
    1- نظام Tt
    2- نظام It
    3- نظام Tn
    والاخير ينقسم الي Tn-s & Tn-c & Tn-c-s
    اما النظام Tn-s-c فانا لم اسمع عنه من قبل ولعلك تقصد نظام Tn-c-s فهذا النظام يستخدم في الاماكن الخطرة التى تحتوى علي اشياء قابلة للاشتعال والانفجار مثل محطات البنزين
    هذا علي حد معلوماتي والله اعلم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي العزيز أشرف أشكرك على التوضيح وجميع ماذكرت صحيح ماعدا المعلومة الأخيرة فلدي ملاحظة عليها وهو أن نظام Tnc-sهو المستخدم في معظم المباني والمنشئات
    من المحول إلى اللوحة الرئيسية Tn-c
    ومن اللوحة الرئيسية إلى الى داخل المبنى Tn-s

    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  5. [5]
    عمرو السعدني
    عمرو السعدني غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عمرو السعدني


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    اشرف غانم
    اشرف غانم غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف غانم


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 304
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    شكرا جزيلا للاخ الفاضل ezzat76 علي تصحيح المعلومة فالمعلومات التى لدي في هذا الموضوع معلوما ت نظرية بحتة ولم امارسه عمليا وبعد كلامك رجعت الي المراجع الي لديا وتاكدت من المعلومة الصحيحة .
    والتصحيح هو
    ان نظام الTN-C-S يستخدم في غالبية المبانى والمنشئات ما عدا بعض الاماكن مثل محطات البنزين
    ( تسخدم نظام الTT )
    اكرر شكرى واعتذر لكل رواد الملتقي.
    ولكن اعتقد ان الهدف الاساسي من هذا المنتدي هو تبادل المعلومات وتصحيح ما قد يكون خطا منها

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عبد الحكيم النخلى
    عبد الحكيم النخلى غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عبد الحكيم النخلى


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    نظام Tn_c_s

    الاخوة الزملاء
    نامل الاطلاع على المرفق
    وشكرا

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    • نوع الملف: doc PME.doc‏ (27.5 كيلوبايت, 59 مشاهدات)

  8. [8]
    Thabet111
    Thabet111 غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية Thabet111


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شبكة Tn-c-sيكون خرج المحولة فيها مؤرض حيث تسطيع أن تؤرض جميع الأجهزة بناقل حماية خاص (pen)يكون في أماكن من الشبكة مدمج مع الناقل الارضي N أومنفصل عنه ويراعى في ذللك مقطع السلك