  1. [81]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanymany مشاهدة المشاركة
    شكرا على اهتمامك اولا
    اسال عن خزاناتت المياة العالية على ارتفاعات 30 متر
    فانا اسال عن مواصفات لانارة هذه الخزانات التى مثلا يتم ملئها من بئر مياة او التى تملا من خط ناقل بمحطات ضخ
    فيوجد مثلا غرف للحارس اسفل الخزان بها مفاتيح التحكم بالانارة والصواعق
    ارجو ان يكون الموضوع وضح لكم
    أخي العزيز في هذه الحالة فتعامل غرفة الحارس معاملة ما تم وضعه في المواصفات من قبل

    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  2. [82]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engezzatmarzouk مشاهدة المشاركة
    أخى العزيز المهندس عزت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك لدى سؤال وهو أن مطلوب منى الأن عمل حسابات لإضاءة مؤقتة حول hunger مساحته 50*25 متر للعمل ليلا فى النجارة والتسليح والخرسانة للقاعدة التى سيركب عليها الhunger وإضاءة هذا المكان فأرجو النصيحة بعدد الكشافات ونوعها وكم وات لكل كشاف والمسافة بينهم وطول العمود الذى سيركب عليه الكشاف وكيفية توزيعهم فى المكان.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي العزيز في البداية اشكرك على المشاركة معنا فأهلا بك في ملتقى المهندسين العرب
    اخي العزيز ان الهدف من وضع المواضيع في القسم هو إتاحة الفرصة للمهندسين والطلاب للتعلم وليس الهدف هو ان يكون هذا القسم بديل عن المكاتب الاستشارية لذلك نحن من حيث المبدا نضع المواضيع التي تكون مفيدة للجميع وتكون مواضيع عامة.
    لذلك اطلب من الجميع قبول اعتذاري عن عدم الاجابة على الحالات الخاصة والتي يمكن عملها باستشارة مكتب هندسي او مهندس تصميم.
    أخي العزيز اذا كنت تريد ان تصمم الانارة بنفسك فأنصحك بالاطلاع على المواضيع المنوعة في هذا القسم والموجودة على الرابط التالي

    http://www.arab-eng.org/vb/t101335.html

    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  3. [83]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة INVEST مشاهدة المشاركة
    اخواني الاعزاء
    عند فحص اغلب المصابيح اجد عليها بعض العلامات مثل

    Product Approvals : CE, GS, RoHS
    Product Capable Approvals : UL, CSA


    من يستطيع ان يفيدني عن معانيها ؟ والاختلاف بينها ؟

    وسوف ادعي له في رمضان قبل ما ينتهي
    أخي العزيز
    CE مطابق للمواصفات الاوربية http://www.cemarking.net/

    GS مطابق لمواصفات الالمانية للسلامة http://www.tuv.com/jp/en/tuev_gs_mark.html#gs_mark

    ٌRoHS مواصفة تضمن عدم إستخدام أي عناصرة ضارة أو خطرة بكميات تسبب تلوث البيئة أو تضر بالانسان في الاجهزة الكهربائية والالكترونية http://www.rohs.gov.uk/

    UL تم إختبارة بمختبرات UL الامريكية ويعني ان المنتج مطابق للمواصفات الامريكية
    http://www.ul.com/global/eng/pages/

    CSA تم إختبارة بمختبرات CSA الكندية وهو مطابق للمواصفات الكندية
    http://www.csa.ca/cm/ca/en/home

    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  4. [84]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة htth مشاهدة المشاركة
    انا مهندس كهرباء اعمل في مجال التصميم الكهربائي للمشاريع الهندسية واطلب مساعدة ان امكن في الاجابة والتوضيح لسؤالي الاتي:لدي ملعب يتسع ل 50000متفرج وهو يتطلب شروط دولية وعالمية لتصميم الانارة وتصوير تلفزيوني ملون وقد قمت بتصميم الانارة على سوية افقية 2500 لوكس eh=2500 lux
    هل هذا يتوافق مع نظام الفيفا لكرة القدم مع العلم ان كتالوكات الشركات العالمية تعطي eh=1500-3000 lux لكن ااحد الكتالوكات كانتeh=3500lux
    اخي العزيز يبدوا لي انك غير متخصص بموضوع تصميم انارة الملاعب وذلك من طريقة السؤال حيث ان الملاعب الدولية لها متطلبات كثيرة من على سبيل المثال لا الحصر عامل الوهج الخارجي gr مستوى الإنارة العمودي ومستوى الإنارة بإتجاه الكمرا لذلك انصحك بإرسال التصميم الى متخصص إنارة في هذا المجال لدراسة التصميم او عمل تصميم جديد

    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  5. [85]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatemfathalla مشاهدة المشاركة
    هل يمكن استخدام اللمبات الموفرة فى إضاءة الشوارع؟
    ماذا تقصد اخي العزيز بلمبات الموفرة للطاقة.
    إذا كنت تقصد مصابيح الكومباكت فلورسنت فهي لاتستخدم بشكل عام في انارة الشوراع ولا ينصح بالإعتماد عليها لحجمها الكبير وعدم توفر أجهزة مناسبة لها لإنتشار الانارة بشكل جيد
    والسبب الأخر لأنها ستصرف كهرباء بشكل اكبر من مصابيح الميتل هالايد والصوديوم فهي مصابيح موفرة مقارنة بمصابيح الهالوجين ولكنها ليست الاكثر توفيرا بمقارنتها ببقية المصابيح وهذا المصطلح هو مصطلح شائع ولكنه خاطيء بأن هذه المصابيح توفر الطاقة علما بأن مصابيح الفلورسنت العادية هي اكثر توفير من هذه المصابيح.

    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  6. [86]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة htth مشاهدة المشاركة
    الأستاذ المهندس عزت البارودي شكرا لك على الرد على سؤالي لكن ما ذكرته كله قد اخذ في الحساب و تم الحساب على برنامج الإنارة ديالوكس وقد اطلعت على كافة الكاتالوكات وإرشادات تصميم ملاعب كرة القدم و أمثلة لتصميم ملاعب لكرة القدم واستفدت منها كثيرا حيث وجدت أن ( Eh=1500-3000 lux لشركات إنارة عالمية مثل فيليبس و لملعب دولي درجة أولى مع تصوير تلفزيوني ملون وكاميرات بكافة أنواعها وذلك لملاعب كثيرة في اغلب دول العالم)
    لكن اسمح لي السؤال مرة أخرى وبالتحديد
    هل اعتبار سوية الإنارة Eh=2500lux )) التي اعتمدت عليها في تصميم إنارة الملعبالمذكور سابقا خطا ام صح وشكرا
    أخي العزيز مستوى الإنارة الأفقي للملاعب التي تم تصويرها تلفزيونيا يكون بين 1500-3000 لكس ويمكنك الإطلاع على الموضوع التالي
    http://www.arab-eng.org/vb/t184763.html

    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  7. [87]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة basher1971 مشاهدة المشاركة
    كيف احدد ارتفاع العمود اذا كان لدي مصباح بقدرة 50wنوع الليد
    شكرا
    هذا سؤال عام تحديد ارتفاع العمود يعتمد على الطريق او على المكان المراد انارته وليس على قدرة المصباح وبعد تحديد الارتفاع يتم تحديد كمية الضوء بالومن التي تحتاجها ومن ثم تختار المصباح ذو الاستطاعة المناسبة التي تحقق الانارة المطلوبة
    يمكنك زيارة الموضوع التالي اذا كنت تريد معرفة التفاصيل
    http://www.arab-eng.org/vb/t101335.html

    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  8. [88]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم ع الشرقاوي مشاهدة المشاركة
    هل-ستختلف حسابات الاضاءة لصالة مثلا عند استخدام اضاءة مباشرة بنوع معين من المصابيح عنها باستخدام اضاءة غير مباشرة على الاجناب وثريا مدلاه في المنتصف
    طبعا هنالك اختلاف بين الانارة المباشرة والغير مباشرة لذلك يفضل استخدام برنامج لحساب الانارة

    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  9. [89]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الخطيب مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا لك أخي الكريم على هذا الموضوع ونسأل الله العلي العظيم ان يجعله في ميزان حسناتك وبارك الله فيك

    ما هى أفضل أنواع وحدات الانارة المستخدمةفى قاعات العرض بالمتاحف؟
    أخي العزيز شكرا لك على مشاركتك
    ليس هنالك افضل اجهزة وانما تعتمد على نوع التصميم والمكان وذلك يحتاج الى دراسة معطيات المشروع وتحديد نوع الانارة المطلوبة هل هي انارة مركزة وماهي نسبة التركيز وما هي العناصر الموجودة بالمكان

    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  10. [90]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الخطيب مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي العزيز شكرا لك على سرعة الرد
    ولكن سؤالى كان لتسليط الضوء على أنارة المتاحف حيث أن المعلومات المتاحة قليلة جدآ.
    الموضوع متحف أقليمى به قاعات عرض مخلتفة تراث- تاريخ اسلامى -فترة ماقبل الاسلام -فترة ماقبل التاريخ وهكذا المعروض غيرمحدد حيث يتم تغيره على فترات .
    أعلم أن المطلوب أضاءة خافتة لتساعد على الحركة للزوار وأضاءة مركزة على المعروضات يمكن تخفيضها حسب الطلب.
    فهل لى الاستفادة من خبراتكم فى هذا المجال.وشكرآ
    اهلا اخي العزيز
    كفكرة احسن استخدام هو استخدام السكك الحديدة مع السبوت لايت للسكة ولكن يلزم لتحديد الانواع بالضبط معرفة التفاصيل وتصميم الانارة وفقا لذلك ولا انصحك بوضع اجهزة بدون تصميم وكما تعلم اخي التصميم يحتاج الى وقت ولا يمكن عمله من خلال سطر واحد لوصف الاجهزة وانما بالاطلاع على المخطط وتحديد المكان ونوع الاجهزة والوان العناصر والوان الجدران ودراسة التصميم المعماري والاجسام وكيفية تاثرها بالظلال ومدى حساسية العناصر للضوء حيث ان هنالك عناصر تحتاج الى حماية من الاشعة فوق البنفسجية او الاشعة تحت الحمراء والا فانها ستتلف سريعا بوجود الضوء لذلك انصحك باستعانة باحدد مصممي الانارة الخبراء بتصميم المتاحف بحيث يتم تكليفه من قبل ادارة المتحف والتعاقد معه على اعمال الدراسة والتصميم وحتى الاشراف على تدوير وتحريك الاجهزة بعد التركيب حتى تضمن نتائج صحة التصميم
    واذا اردت معلومات مفصلة اكثر راجع الموضوع المثبت عن تصميم الانارة

    0 Not allowed!