  1. [11]
    الشوره
    الشوره غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الشوره


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    السؤال رقم (8)
    شكرا جزيلا لك بس كان عندى سؤال وهو ما سبب تأخر بعض مصابيح النيون عن الاضأة فهى عندى فى البيت تمكث تقريبا لكى تضىء حوالى عشر ةدقائق

    الإجابة
    قد يكون هنالك مشكلة في قيمة الجهد فقد يكون الجهد منخفض أكثر من 10% مما يسبب تأخير كبير وأحياننا عدم عمل المصابيح
    إذا لم يكن هنالك هبوط في الجهد فقد تكون المشكلة في الكابح

    0 Not allowed!



  2. [12]
    زينب عبد المحسن
    زينب عبد المحسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية زينب عبد المحسن


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    السؤال رقم (16)

    السؤال رقم (9)
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كيف احدد القيمة لكل مما يأتى (الاختيار للقيم على اى اساس يتم)
    reflection factors,maintenance factors,work plane
    وشكرا للرد ولطول البال

    الإجابة
    سطح العمل (
    work plane)
    يتم تحديده حسب إرتفاع سطح العمل أي أين يريد الإنسان الإنارة فمثلا
    في المكاتب 0.75 متر (إرتفاع الطاولة)
    كاونتر 1 متر (إرتفاع الكاونتر)
    ممر 0.2 متر
    مسجد
    0.2 متر (إرتفاع المصحف عندما يكون المصلي جالسا يقرأ القرآن من المصحف قبل أو بعد الصلاة)
    وإذا لم يعرف عادة يؤخذ 0.75

    عامل الصيانة(
    maintenance factor)
    هنالك طريقتان طريقة مفصلة ومحترفة وتحتاج إلى تفصيل وسأذكرها لاحقا بإذن الله وهي موجودة في دليل برنامج ديالكس النسخة الإنكليزية
    وطريقة مبسطة وهي كالتالي
    للغرف النظيفة يؤخذ العامل 0.8
    للغرف الغير نظيفة والتي يوجد فيها أجهزة إنارة عادية غير مقاومة للغبار والأوساخ 0.67
    للغرف المتسخة
    والتي يوجد فيها أجهزة إنارة عادية غير مقاومة للغبار والأوساخ 0.5
    وإذا لم تعرف طبيعة الغرفة يؤخذ العامل 0.8

    عوامل الإنعكاس(
    reflection factors)
    هي حسب اللون فمثلا اللون الأبيض يأخذ لون 0.7-0.85
    وعادة إذا لم تعرف ألوان الغرف تؤخذ العوامل التالي
    للسقف 70%
    للجدران 50%
    للأرضية 20%
    ولمعرفة عوامل الإنعكاس حسب الألوان يمكن الإستعانة ببرنامج ديالكس الذي يوجد فيه مكتبة كبيرة من الألوان مع عوامل الإنعكاس لها والمثال التالي يوضح ذلك



    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  3. [13]
    الجريري2008
    الجريري2008 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السؤال رقم (10)
    سؤال للمهندس عزت والله يبارك فيك بالفائدة العلمية والعملية لنا وللموقع اما سؤالي هو ماهي انسب انارة تستخدم في الهناجر او المخازن لحفظ مواد مثل نخالة القمح العبئة باكياس القابلة للاشتعال المساحة 45م عرض*130م طول و 8متر ارتفاع.

    الإجابة
    أخي العزيز يمكنك إستخدام أجهزة فلورسنت T5 أو أجهزة هاي بي ميتل هالايد وإذا كانت المعدات الكهربائية مضادة للإنفجار فيجب معرفة بعد المواد عن أجهزة الإنارة (إرتفاع المواد عن الأرض) فإذا كانت قريبة فيجب أن تستخدم أجهزة فلورسنت مضادة للإنفجار
    ويمكنك حساب عدد الأجهزة ببرنامج ديالكس DIALux


    0 Not allowed!



  4. [14]
    wesam_2000
    wesam_2000 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السؤال رقم (11)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كنت عاوز أعرف إنارة الشوارع كام وات لكل متر مربع والحدائق.

    الإجابة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أخي العزيز لايوجد على حد علمي أي جدول عن أي مواصفة يحدد الوات للمتر المربع
    والسبب الأول لأن الشارع قد يكون رئيسي هاي وي أو ثانوي أو فرعي ولكل شارع له مستوى مختلف عن الشارع الثاني فالشارع الرئيسي يكون له مستويات أعلى من غيره والسبب الثاني هو أن الشارع يمكن إنارته بأنواع مختلفة من المصابيح التي لها كفاءات مختلفة فقد يتم إنارته بمصباح صوديوم عالي الضغط الذي له كفاءة عالية وقد تتم إنارته بمصباح ميتل هاليد الذي يكون لونه مفضل في حالات كثيرة (بدأ في بريطانيا حديثا إستخدام مصباح الميتل هالايد لخصائصة المميزة عن الصوديوم رغم أن الأخير أكثر كفاءة) أو مصباح الكوزمو بوليس الذي يجمع بين خصائص النوعيين الأولين
    فهذه الأسباب تستدعي دراسة مفصلة للشارع
    ونفس الشيء ينطبق على الحدائق هل فيها ملاعب أو ساحات وهل هي داخل المدينة أم خارجها وهل فيها إنارة لواجهات المباني وماهو إرتفاع هذه الواجهات
    وكل ما أستطيع أن أفيدك به هو من خلال الخبرة أستطيع أن أقول بأن 1إلى 2 وات لكل متر مربع يعتبر كاف في معظم الحالات
    والله ولي التوفيق

    0 Not allowed!



  5. [15]
    الجريري2008
    الجريري2008 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السؤال رقم (12)
    الاخ/عزت
    سؤالي لدي حديقة عامة بمساحة 190م*30م يراد اضاءتها بعمدان ارتفاع 3م و60وات عدد3 لكل عمود يرجى مساعدتي لحساب المسافات الفاصلة بين العمدان.

    الإجابة
    أخي العزيز قبل معرفة الأبعاد لم أعرف ماهو نوع الجهاز هل له ناشر أم له عاكس وماهو التوزيع الضوئي للجهاز وماهو كفاءة الجهاز L.O.R (يمكن الإطلاع على معاني هذه المصطلحات من كتاب تصميم الإنارة الفصل الثالث الخصائص الضوئية لأجهزة الإنارة)
    وماهو نوع المصباح المستخدم ضمن الجهاز
    وأخيرا ماهو نوع الحديقة وهل أعمدة الإنارة للمشاة أم لأماكن اللعب والمداخل
    وبشكل سريع يمكن أن أقول لك أن تباعد الأجهزة يكون بين 3 إلى خمس أضعاف إرتفاع العمود

    وفي إنارة الحدائق يجب الإهتمام بموضوع التلوث الضوئي وإستخدام أجهزة لاتسبب تلوث ضوئي ويمكن الإطلاع على الموضوع التالي (كتاب تصميم الإنارة الفصل الثاني التلوث الضوئي)


    0 Not allowed!



  6. [16]
    zazoa2
    zazoa2 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السؤال رقم (20)
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بشمهندس عزت
    انا اعمل مهندس كهرباء بالمكتب الفنى لشركة مقاولات وعندى مشكله فى إضاءة ملعب هوكى وكيفيه توزيع الاضاءه له بمصابيح ميتالهليد 2000وات وشدة الاضاءه المطلوبه هى 500لكس و750 لكس يعنى اعمل الدراسه على الاثنين والمفروض انى عندى ملعبين ملعب به اعمده قديمه وطولها 9 متر والمفروض انى اوزع الاضاءه على اساسها والملعب الثانى لا يوجد به اى شىء ومطلوب منى اعمد طولها اما نفس الطول اى 9 متر او على طول 18 متر وكده ولا كده انا اللى هحط الاعمده فى هذا الملعب ومساحة الملعب 90×50 وحولين الملعب حوالى 15 متر من كل جانب

    انا ابحث عن حل باستخدام البرنامج ولكن لا اعرف
    فلو بمكانك مساعدتى فجزاك الله كل خير

    معك المهندس مصطفى عمر


    الإجابة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عزيزي مصطفى
    أولا أنا أرى أنه لإرتفاع 9 أمتار فإن الإستطاعة القصوى التي أنصح بها أن لا تزيد عن 400 وات
    حيث أن إستطاعة 2000 وات هي مرتفعة جدا وستسبب وهج شديد وبدون أي فائدة حيث أن زاوية ميل الجهاز يجب أن تبقى قليلة ففكرة أن الوات الأعلى يخفف التكلفة هي فكرة غير دقيقة وفي حالات كثيرة هي فكرة خاطئة حيث تخلق نور عالي بالقرب من العمود وقليل بعيدة عن العمود

    ثانيا يجب أن تكون الكشافات مختلفة فمثلا يمكنك إستخدام كشافات ذات حزمة غير متماثلة Asymmetric light distribution وإذا كانت هنالك مسافات بعيدة فيمكنك أن تستخدم حزم ضيقة ولكن يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الوهج ويجب أن لا يتعدى وهج الملاعب GR أكثر من 50 وأنا أرى أن أنسب حل هو أنتكون الكشافات على أطراف الخمسين متر والفرق بين العمود والأخر لايزيد عن 25 متر

    ثالثا للأسف إرتفاع 9 أمتار هو إرتفاع غير مثالي حيث يجب على الكشافات أن تغطي كامل الملعب بحيث تكون زاوية ميلانها أقل من 60 وأنا أفضل أن تكون أقل من 45
    طبعا الحل المثالي
    كشافات ذات حزمة غير متماثلة Asymmetric light distribution وبزاوية ميلان صفر ولكن الحالة الأخيرة صعبة التطبيق إذا كان إرتفاع العمود 9 أمتار لأن الكشاف في الحالة الأخيرة لا يمكن أن يغطي أكثر من 20 متر وطبعا إرتفاع أعلى مثل 18 متر هو بالتأكيد حل أنسب

    على كل حال ستجد بالملف المرفق حسابات سريعة للإنارة للحالة الثانية تمت ببرنامج ديالكس (يجب إستخدام الإصدار DIALux 4.6 على الأقل لفتح الملف) عندما يكون الإرتفاع 18 حيث تستطيع إستخدام 1000 أو 2000 وات ولقد إستخدمت جهازين أحدهما له حزمة ضيقة والأخر حزمة عريضة


    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    • نوع الملف: zip Q_22.zip‏ (1.07 ميجابايت, 1376 مشاهدات)

  7. [17]
    Eng. Shoog
    Eng. Shoog غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السؤال رقم (21)
    أخي العزيز شكرا لمعلوماتك لكن أريد أن اعرف كيف أختار نوعية مصابح جيدة للإضاءة ؟ وما هي
    الاسس الي اعتمد عليها أثناء إختياري من عدة شركات؟ للعلم الضاءة داخلية

    الإجابة
    أخي العزيز لقد قمت بتغطية أهم المصابيح هالوجين وميتل هالايد وفلورسنت وكومباكت فلورسنت في الموضوع الأصلي
    مراجع مهمة وكتب ومواصفات وبرامج كومبيوترعن تصميم الإنارة (تصميم الإضاءة) روابط مرتبة.

    0 Not allowed!



  8. [18]
    els3dany
    els3dany غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية els3dany


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السؤال رقم (22)
    الاخ المهندس عزت

    اود معرفة كيفيه تحديد اماكن وضع exit sign فى المشروعات المختلفه على اساس علمى و ليس من واقع الخبره فقط وخصوصا اذا كان عندى parking من عده ادوار فهل اضع exit sign للسيارت فقط ام للاشخاص فقط ام للاثنين معا........ولك منى كل التقدير

    الإجابة
    أخي العزيز يمكنك الإطلاع على الموضوع التالي
    ملف عن تصميم إنارة الطواريء وطريقة حساب إنارة الطواريء بإستخدام برنامج DIALux


    0 Not allowed!



  9. [19]
    فرج الحاسي
    فرج الحاسي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    كيف يمكن اختيار وحدات اضاءة عبارة عن ثريا بعدد من اللمبات

    السؤال رقم (23)
    السلام عليكم
    سؤالي هو كيف يمكن اختيار وحدات اضاءة عبارة عن ثريا بعدد من اللمبات التوهج التنجستن او الفلورسنت المركبة الاقتصادية ذات قاعدة e 27او e14 مثلا من خلال اختيار الداتا بيز للشركات او الدخول على مواقعهم .... حيث انني لم اجد هذا الخيار وكل ماوجدته هو كشاف من مكوناته لمبة توهج 100وات مثلا دون ان تتمكن من تغير اللمبة للكشاف ومن دون ان تتمكن من زيادة عدد اللمبات بالجهاز ...
    حيث انني احتاج لهذا النوع من الثريات فى تصميم الانارة للوحدات السكنية لغرف الاعاشة مثلا وغرف الضيافه وغيرها من الغرف التي يكون الانسب لها هذا النوع من اللمبات للاسباب التالية
    لرخص اسعارها , وسهوله تركيبها , وقلة استهلاكها للطاقه , سهولة عملها وصيانتها وعملها فى كل الظروف الغير مناسبه لغيرها كضعف الجهد مثلا .... ولكن ماحدث بانني حاولة جاهد بالدخول لمعظم شركات الديلوكس ولم اجد من بين اجهزة الانارة ثريات متعددة اللمبات وتكون متدلية ونوع اللمبات كما سبق الذكر التنحستن او الاقتصادية .وفي حال اختيار اللمبة المفردةالتنجستن لغرفه احتياجها على سبيل المثال 200 لوكس سيكون احتياجى لوحدة الاضاءة التي تم اختيارها من البرنامج عدد كبير مثلا 12 وحدة اضاءة ... افدواننا بارك الله فيكم ...ولكم منا جزيل الشكر والاحترام ..

    الإجابة
    ملاحظة أخي العزيز مصابح التنجستين لها إستهلاك كبير للطاقة مقارنة مع غيرها
    على كل حال للإجابة على سؤالك يمكنك إستخدام كاتالوج لشركة ألمانية إسمها لمبيرج
    GLASHÜTTE LIMBURG وهذا رابط تحميل الكاتالوج
    http://www.glashuette-limburg.de/download/en/pakete/limburg-plugin.zip

    ويمكنك إختيار أحد الأجهزة بعد تحميل الملف ومنها
    4400
    4803
    7896
    8297
    8321

    وهنالك شركة أخرى للمصابيح الطاولة والأجهزة الديكورية وهي
    FontanaArte spa
    ويمكن تحميل الكاتالوج من الرابط التالي
    http://www.fontanaarte.it/plugin/pluginfa.exe


    0 Not allowed!



  10. [20]
    كامل جرجيس
    كامل جرجيس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    السؤال رقم (24)
    اكررشكري الجزيل على مواضيع الأناره كوننا نفتقد أمور معرفيه كثيره في العراق:
    شكرا جدا وبارك الله فيك:سؤالي:


    كامل جرجيس-العراق-السماوه مستشفى الأطفال والنسائيه
    1-اي معلومات عن تصميم انارة صالات العمليات. 2-اي معلومه عن :Earth System in operating theatrs?

    الإجابة
    أخي العزيز يمكنك الإطلاع على الملف التالي
    http://www.zumtobel.com/PDB/Teaser/E...ealth_Care.pdf

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 20 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 12 ... الأخيرةالأخيرة