دورات هندسية

 

 

مشكلة تنفيذية

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 14 من 14
  1. [11]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasserbebo مشاهدة المشاركة
    الف شكر للمهندس رزق على الشرح المفصل بس كان لية سؤال
    لية نعمل مقص فى الكمرة علما ان مش مأثر عليها اى Torsion moment وكفر الخرسانة مش هيتأثر لو التسليح العلوى مشى عدل
    ارجو التوضيح
    السلام عليكم
    نعمل شكل مقص للحديد عند الزاويه الداخليه بسببان محصلة قوة الشد Tension الناتجة من قوى الشد في القضبان والتي تنتج بس قوة العزم Moment يكون اتجاهها للخارج وبالتالي تضغط على غطاء الخرسانه مما يؤدي الي تشققها وانفلات الغطاء .
    التوضيح حسب المخطط المرفق حيث عمل للزاويه الداخلية والخارجية.


    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  2. [12]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    2- فى المنطقة اللى معمول عليها cloud دى فى الرسمة لقيت ان حديد التسليح على اووووى وعدى ال thiknees بتاع ابلاطة نفسها وصل الى 54 cm طب ايه الحل كان ممكن احلها ازاى ؟؟؟؟ ودلوقتى احلها ازاى علما بأن السقف جاهز للصب ؟؟؟؟؟ اقترحت على الاستشارى انى احنا نعلى التخانة دى بمساحة السقف فقاللى لازم لأ ومفهمتش منه ليه لأنه قاللى الزيادة دى فى الكونكريت لازم المصمم يعمل حسابها فى التصميم بالنسبة للاعصاب والكمر ويعلى حديده هوا كمان قولتله طب ماهى هى لأنى لما اعلى الحديد من تانى الحتة دى هتعلى من تانى
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ محتاج ارآكم بجدددددد
    السلام عليكم
    بالنسبة لسؤالك الثاني لم انتبه له سوى الان
    لحل هذه المشكله هناك عدة طرق
    1- فك حديد الجسر واستبدال الكانه Stirrups باخرى اقل ارتفاع حسب الملوب.
    2- صب للخرسانه فوق منطقة الجسر Beam بالارتفاع الحالي لها ( ارتفاع الحديد + 3 سم Cover ) والعرض للجسر يكون حسب المخطط اما بقية بلاطة الربس Ribbed Slab فيبقى الارتفاع كما هو في المخطط.
    3- صب الجسر وبلاطة الربس كلها حسب ارتفاع الجسر ولكن هنا ستكون كميه الخرسانه اكبر وبالتالي التكلفةاكثر وان زيادة السماكة للخرسانه بمقدار بسيط ( حتى 10 سم ) لن يؤثر على قدرة التحمل للعناصر الانشائية جميعها ( حسب التصميم الذوي ارسلته ) سوى بالزيادة وليس بالنقصان .
    اما اذا اردت رأيي الشخصي في هذه المشكله فأميل للحل الثاني فالاقل تكلفة هو المقترح 2 فالكمية الاضافية للخرسانه قليله ولن تؤثر على سرعه العمل وسيكون قدرة التحمل للجسر اكبر في هذه الحالة.

    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  3. [13]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    الف شكر يا ابو الهندسة م \ رزق

    0 Not allowed!



  4. [14]
    محمد سيد2
    محمد سيد2 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 136
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكوووووووووووووووور
    بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML