دورات هندسية

 

 

مشكلة تنفيذية

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. [1]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0

    مشكلة تنفيذية

    السلام عليكم عندى استفسااار هام مشكلة عندىفى السقف
    1- دلوقتى عندى سقف على شكل ثمانى اضلاع كما هو موضح بالرسم تمام دلوقتى بانسبة لتسليح الكمر الاستشارى خلانى اعملها كأنهم continous beam بس انا بصراحة مش عارف امشى المكسحات بتاعتى ازااااااى فى الكسرة دى برجاء النظر الى الملف ورسم داخله الحل
    2- فى المنطقة اللى معمول عليها cloud دى فى الرسمة لقيت ان حديد التسليح على اووووى وعدى ال thiknees بتاع ابلاطة نفسها وصل الى 54 cm طب ايه الحل كان ممكن احلها ازاى ؟؟؟؟ ودلوقتى احلها ازاى علما بأن السقف جاهز للصب ؟؟؟؟؟ اقترحت على الاستشارى انى احنا نعلى التخانة دى بمساحة السقف فقاللى لازم لأ ومفهمتش منه ليه لأنه قاللى الزيادة دى فى الكونكريت لازم المصمم يعمل حسابها فى التصميم بالنسبة للاعصاب والكمر ويعلى حديده هوا كمان قولتله طب ماهى هى لأنى لما اعلى الحديد من تانى الحتة دى هتعلى من تانى
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ محتاج ارآكم بجدددددد

  2. [2]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    علما بأن
    1- التكسيح مع مد التسليح للربع المجاور فى وجود هذه الكسرة للكمرات فى plan هيخلينى اتنى الحديد ولو اتنى الحديد فى هذه المنطقة هيكسر السوكة يبقى لازم اعمل مقصات بس مش عارف ازاى ؟؟؟؟ تانى حاجة لقيت الحداد بيقوللى ان تكسيح الحديد وتنيه مره اخرى فى جزء اخر بيضعف من عزمه ما مدى صحة هذا الكلا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    خالد لطفى
    خالد لطفى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Red face تكسيح الحديد لاكثر من مرة

    تكسيح الحديد اكثر من مرة لا يضعف من مقاومته للعزم اطلاقا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسلام مصطفى محمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم عندى استفسااار هام مشكلة عندىفى السقف
    1- دلوقتى عندى سقف على شكل ثمانى اضلاع كما هو موضح بالرسم تمام دلوقتى بانسبة لتسليح الكمر الاستشارى خلانى اعملها كأنهم continous beam بس انا بصراحة مش عارف امشى المكسحات بتاعتى ازااااااى فى الكسرة دى برجاء النظر الى الملف ورسم داخله الحل
    2- فى المنطقة اللى معمول عليها cloud دى فى الرسمة لقيت ان حديد التسليح على اووووى وعدى ال thiknees بتاع ابلاطة نفسها وصل الى 54 cm طب ايه الحل كان ممكن احلها ازاى ؟؟؟؟ ودلوقتى احلها ازاى علما بأن السقف جاهز للصب ؟؟؟؟؟ اقترحت على الاستشارى انى احنا نعلى التخانة دى بمساحة السقف فقاللى لازم لأ ومفهمتش منه ليه لأنه قاللى الزيادة دى فى الكونكريت لازم المصمم يعمل حسابها فى التصميم بالنسبة للاعصاب والكمر ويعلى حديده هوا كمان قولتله طب ماهى هى لأنى لما اعلى الحديد من تانى الحتة دى هتعلى من تانى
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ محتاج ارآكم بجدددددد

    0 Not allowed!



  5. [5]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    الف شكر على الردووود بس فى حاجة انا عندى 4 اسيخ قطر 18 مم من كمرة والاخرى الرسمة هيبقى مليااااااااااااااان ف الخط الازرق ده هيبقى حوالى 3 اسيخ فوق بعض ازاااى

    0 Not allowed!



  6. [6]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    ممكن الرد والرجاء القاء نظرة على الرسمة الاتوكاد والرد على باقى الاشئلة والف شكر يا استاذنا م\ رزق حجاوى

    0 Not allowed!



  7. [7]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسلام مصطفى محمد مشاهدة المشاركة
    الف شكر على الردووود بس فى حاجة انا عندى 4 اسيخ قطر 18 مم من كمرة والاخرى الرسمة هيبقى مليااااااااااااااان ف الخط الازرق ده هيبقى حوالى 3 اسيخ فوق بعض ازاااى
    السلام عليكم
    ليس لديك مشكلة كما قلت
    الخط الازرق يمثل قضيب 18 ملم (للعلم هو مكسوح من الطرفين ربما لا يكون واضح )
    الخط الاسود يمثل قضيب 18 ملم
    بالنسبة للقضيبين الاخرين يتم وضعهما بين الخط الازرق والاسود (الخارجي والداخلي) ويكون بشكل مستقيم ( بدون تكسيح ) ويتم اضافة زاويه لكل قضيب ( عدد2) ويركيب اسفل القضين وليس جنبه لمنع تكاثف الحديد وبالتالي عدم دخول الخرسانه.
    يتم تنفيذ التفصيله اعلاه للحديد العلوي والسلفي.
    والمبدأ العام ان القضيب الداخلي (الزاويه الداخليه ) يتم تنتفيذه عند الوصل على شكل مقص مثل تسليح الدرج.
    اما القضيب الخارجي فيتم تكسيحه مباشرة كما في الرسم
    اما الداخلي فكما ذكرت لك يكون مستقيم من كل جهة وفي منطقة الالتقاء يتم اضافة حديد على شكل زاويه ويركب اسفل الحديد لمنع كثافة الحديد.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  8. [8]
    اسلام مصطفى محمد
    اسلام مصطفى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 371
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 0
    الف شكر يا مهندس رزق طب ممكن باقى الاسئلة لو سمحتالرد عليها

    0 Not allowed!



  9. [9]
    yasserbebo
    yasserbebo غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف شكر للمهندس رزق على الشرح المفصل بس كان لية سؤال
    لية نعمل مقص فى الكمرة علما ان مش مأثر عليها اى Torsion moment وكفر الخرسانة مش هيتأثر لو التسليح العلوى مشى عدل
    ارجو التوضيح

    0 Not allowed!



  10. [10]
    yasserbebo
    yasserbebo غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف شكر للمهندس رزق على الشرح المفصل بس كان لية سؤال
    لية نعمل مقص فى الكمرة علما ان مش مأثر عليها اى Torsion moment وكفر الخرسانة مش هيتأثر لو التسليح العلوى مشى عدل
    ارجو التوضيح

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML