دورات هندسية

 

 

سؤال في البلاطات المعصبة لاهل الخبرة

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 25
  1. [11]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3
    سؤالك مش واضح ياهندسة
    إزاي يعني solid part بجوار جسر مخفي!!!!!!!!!!!!!!!!!!! مفيش حاجة اسمها solid part طالما تستخدم كمرات مدفونة...............وإذا كان قطاع العصب صغير فيمكن زيادته بزيادة العمق 5سم مثلا او زيادة عرضه
    ان لم يكن هناك ما يمنع ذلك
    هل تقصد الcross rib

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  2. [12]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3
    نرجو ارفاق الرسمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  3. [13]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_m_bl مشاهدة المشاركة
    شكررا يا استاذي : Mohy_y2003
    با اختصار الموضوع ا
    العصب المرتكز على الجسر المخفي يكون العزم السالب للعصب كبير جدا بحيث ان المقطع الخرساني للعصب لايتحمله وبالتالي تم وضع الsoild Part العمودي على العصب
    هنا سؤالي : هل يمكن ان اضيف حديد تسليح ثانوي في المقطع الخرساني للعصب لكي يتحمل الضغط وبالتالي استغني عن ال Solid Part

    ارجوكم ردوا على وخصوصا الاستاذ Mohy_y2003


    وجزاكم الله خيرا
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الاخ الكريم معني ان العصب مرتكز علي كمره او جسر مخفي وتولد عزم سالب علي العصب يبقي معني كده ان العصب مستمر وفي هذه الحاله فان العزم السالب علي العصب لا علاقه له بالجسر - لان الجسر هنا يعتبر ركيزة للعصب - والعزم السالب يتم مقاومته بحديد تسليح والخرسانه ليس لها علاقه لانها بتشيل الضغط فقط - يعني العزم السالب بيكون في اعلي العصب ولما تاخد قطاع عند وجه الركيزة ( اللي هي الجسر المخفي ) لازم الحديد العلوي يكون كافي لمقاومة هذا العزم السالب العلوي ولو تسليح العصب العلوي غير كافي فمن الممكن وضع حديد اضافي علوي لمقاومته - والمفروض ان قطاع العصب السفلي ( كخرسانه ) هو اللي ها يقاوم الضغط - ومافيش جزؤ مصمت بجوار الجسر المخفي ( كما افاد الاخ ابراهيم ) حيث ان اي جزؤ مصمت يتم اعتباره كجزؤ من الجسر المخفي - يعني ماتفصلهمش عن بعض - يعني لو انت مفترض من البدايه ان الجسر عرضه متر وبعدين ظهر لك مثلا 50 سم من توزيع البلوكات والاعصاب وقسمته علي الجهتين يبقي الجسر المخفي اصبح عرضه 125 سم وده بيساعد في تقليل تسليح الجسر المخفي لما عرضه يزيد

    والعزم السالب ده ها يتنقل الي الجسر مسببا عزوم لي لو كان من جهه واحده ( تكون كمرة خارجيه ) ولكن لو االعصب مستمر فلا يؤدي الي تولد عزوم علي الجسر - فقط سيكون هناك رد فعل حسب الاحمال

    ممكن سؤالك يكون ان الجزؤ السفلي من العصب غير كافي لمقاومة الضغط في قطاع ما - فهل ينفع نضع حديد اضافي لمقاومة الضغط - طبعا ينفع مع الاخذ في الاعتبار المسافه بين الاسياخ تكون مطابقه لاشتراطات الكود ولو عدد الاسياخ هايزيد ممكن تزود قطر الحديد لكي تقل الاسياخ لتتناسب مع متطلبات الكود

    وعموما اختيارنظام انشائي جيد متضمن عرض عصب متناسب مع ارتفاعه وتوزيع الاعصاب بطريقه جيده يؤدي الي توازن في التسليح للاعصاب وبيريح النظام الانشائي ويجعله اقتصادي وآمن بحيث ان تغيير تسليح الاعصاب بيكون في اضيق الحدود


    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [14]
    وائل غربيه
    وائل غربيه غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية وائل غربيه


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا م/محى
    بس هل معنى كده انى ازود عرض الكمره المخفيه بمقدار الsolid part اللى ييجى جنبها
    (حتى لو ده مش موجود فى المخططات)

    0 Not allowed!



  5. [15]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وائل غربيه مشاهدة المشاركة
    شكرا م/محى
    بس هل معنى كده انى ازود عرض الكمره المخفيه بمقدار الsolid Part اللى ييجى جنبها
    (حتى لو ده مش موجود فى المخططات)
    مخططات ايه يا عم بس ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انت بتصمم ولا بتنفذ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [16]
    ahmed_m_bl
    ahmed_m_bl غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا يا اخوان :
    وجزاكم الله خير
    وخصوصا استاذي mohy_y2003
    ما شاء الله عليك يا mohy_y2003 والله انك جاوبت على كل ماكنت اريد ان اساله وباسلوب واضح وهنيأ لمنتدى يوجد فبه شخص مثل mohy_y2003

    0 Not allowed!



  7. [17]
    ehab_lovegypt
    ehab_lovegypt غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ehab_lovegypt


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 175
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    بسم الله الرحمان الرحيم

    ممكن أحط حديد تسليح يقاوم الضغط بس ساعتها هتكون b = 200 mm بس مش ب 1000mm وطبعا القطاع مش هيتحمل العزوم فاحسب m max والبقاى احسبله حديد ضغط بس انا ليه اعمل كده طالما عمق الجزء المصمت بيساوى همق السقف.

    0 Not allowed!



  8. [18]
    kesbah
    kesbah غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اكثروا من الصلاة علي رسول الله

    0 Not allowed!



  9. [19]
    حسن ابوعمر
    حسن ابوعمر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كل كود محدد تصميم وابعاد انواع البلاطات التزم احسن بالكود والحديد كلنا عارفين شغلة والخرسانة ايضا

    0 Not allowed!



  10. [20]
    MG_Z
    MG_Z غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية MG_Z


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 842

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    السلام عليكم ,,

    الـ SOLID PART أو "الجزء المصمت" في البلاطات ذات الأعصاب يتوقف على قوى القص و العزوم على قطاع العصب المجاور للـ solid part .


    بالنسبة لقوى القص :

    طبقا لأكواد التصميم ( إن البلاطات و الأساسات تتحمل فيها الخرسانة وحدها قوى القص و لا يستخدم التسليح ) ... و هذا ينطبق على البلاطات ذات الأعصاب .. لذا فيجب أن يتحمل القطاع الخرساني للعصب وحده قوى القص دون تسليح .. و أكبر قوى قص على العصب تكون عند أطرافه ( القطاع ناحية الـ SOLID PART ) لذا يتم زيادة عرض الـ SOLID PART لأن ذلك يقلل من طول العصب بالقدر الذي يتحمل معه القطاع الخرساني للعصب قوى القص دون الحاجة لتسليح ... هل وصلت الفكرة ؟؟


    بالنسبة لقوى العزوم :

    يجب أن يتحمل قطاع العصب وحده قوى العزوم دون تسليح في جهة الضغط ... (و قطاع العصب يكون صغير مقارنة بالكمرات ) ... لذا يتم حساب أكبر قيمة للعزم يتحملها قطاع العصب دون تسليح في جهة الضغط و تسمى M.resistance فإذا و جدنا من حسابات التصميم أن العزم الفعلي على قطاع العصب الملاصق ( just after ) للـ solid part أكبر من M.resistance يتم زيادة عرض الـ solid part بنفس الطريقة السابقة حتى يتحمل قطاع العصب وحده قيمة الـ M.resistance أو أقل منها ...

    الخلاصة :

    زيادة عرض الـ solid part يؤدي إلى تقليل طول العصب و النتيجة أن تنخفض القوى المؤثرة عل قطاع العصب ناحية الـ solid part بحيث تحمل الخرسانة وحدها القوى الداخلية على القطاع بدون استخدام حديد تسليح ..

    تحياتي ,,

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML