    سؤال في البلاطات المعصبة لاهل الخبرة

    :69السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اما بعد ،،،


    soild part :
    ما اهمية ال soild part في البلاطات ؟
    وهل يمكن الاستعاضة عن soild part في مكان الضغط الذي لاتتحمله الخرسانة بحديد تلسيح للضغط

    ملاحظة : لم اجد في المراجع التي تعمل على الكود الامريكي تتكلم عن soild part بعكس المراجع المصرية والسورية .

    ارجوكم افيدونا

    وجزاكم الله خيرا

  2. [2]
    step6
    step6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية step6


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 336
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 1
    السلام عليكم
    فائدة solid part يقاوم حمل القوى القاصة الناتجة عن الاعصاب shear force وكذلك يقاوم العزم السالب -moment

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ahmed_m_bl
    ahmed_m_bl غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكر ا يا steep

    لكن سؤالي وهل يمكن الاستعاضة عن soild part في مكان الضغط الذي لاتتحمله الخرسانة بحديد تلسيح للضغط
    اي ب ما معناه وحسب ما فهمت ان المقطع الخرساني لايتحمل الضغط لذا وجب تنفيذ ال soild part هنا السؤال بدل من ان اكبر المقطع هل ممكن اضيف حديد تسليح ليقاوم الضغط

    اتمنى الاجابة وشكرا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ahmed_m_bl
    ahmed_m_bl غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Angry

    وينكم يا اهل الخبرة في المنتدى

    ارجوكم ردوا على

    وشكرا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    العايد
    العايد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2003
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    حديد التسليح يقاوم الشد

    0 Not allowed!






    ومن يهب صعود الجبال
    يعش عمره بين الحفر

  6. [6]
    ahmed_m_bl
    ahmed_m_bl غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لكن سؤالي وهل يمكن الاستعاضة عن soild part في مكان الضغط الذي لاتتحمله الخرسانة بحديد تلسيح للضغط
    اي ب ما معناه وحسب ما فهمت ان المقطع الخرساني لايتحمل الضغط لذا وجب تنفيذ ال soild part هنا السؤال بدل من ان اكبر المقطع هل ممكن اضيف حديد تسليح ليقاوم الضغط

    اتمنى الاجابة وشكرا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_m_bl مشاهدة المشاركة
    لكن سؤالي وهل يمكن الاستعاضة عن soild part في مكان الضغط الذي لاتتحمله الخرسانة بحديد تلسيح للضغط
    اي ب ما معناه وحسب ما فهمت ان المقطع الخرساني لايتحمل الضغط لذا وجب تنفيذ ال soild part هنا السؤال بدل من ان اكبر المقطع هل ممكن اضيف حديد تسليح ليقاوم الضغط

    اتمنى الاجابة وشكرا
    الأخ الكريم ahmed m
    من حيث المبدأ اذا حصرت سؤالك : بهل يمكن الاستعانة بتسليح ضغط لتحمل الضغط الناتج عن العزوم والقوى المحورة واللذي لا يتمكن مقطع الخرسانة من تحمله " في حال لم تستعمل ما سميته ب solid part كجزء متمم لمقطع الجسر T " فالجواب نعم ممكن ضمن اشتراطات يحددها كل كود ويجب الرجوع للكود اللذي تتبعه
    أما بشكل عام فان هذا الجزء تنصح به بعض الكودات للحصول على مقطع أعرض للأعصاب عند التقائها بالجسر لزيادة طاقة العصب لتحمل القص وأحيانا تكون له فوائد أخرى في حالات خاصة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ahmed_m_bl
    ahmed_m_bl غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا يا استاذ م حسان2

    ولكن ماهي الاشتراطات ؟؟ظ
    وهل ممكن اجد كتاب استفيد منه

    0 Not allowed!



  9. [9]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_m_bl مشاهدة المشاركة
    لكن سؤالي وهل يمكن الاستعاضة عن soild part في مكان الضغط الذي لاتتحمله الخرسانة بحديد تلسيح للضغط
    اي ب ما معناه وحسب ما فهمت ان المقطع الخرساني لايتحمل الضغط لذا وجب تنفيذ ال soild part هنا السؤال بدل من ان اكبر المقطع هل ممكن اضيف حديد تسليح ليقاوم الضغط

    اتمنى الاجابة وشكرا
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اللي انا فهمته من كلام حضرتك انك عندك جزؤ مصمت وغير كافي لمقاومة الضغط وبتحاول انك تزود حديد تسليح في الجزؤ المصمت لكي يتم مقاومة فرق قوي الضغط التي تزيد عن مقاومة الخرسانه ,,,,,,,, طبعا ينفع انك تزود حديد في الضغط لاي قطاع بما لا يزيد عن نسبة الحديد القصوي في القطاع طبقا لنظرية حالات الحدود -- طبعا ده في حالة ان اللي انا فهمته من كلامك صحيح وارجو ان تصحح لي اذا كان حطأ

    اما لو كان قصدك انك تستغني كليا عن الجزؤ المصمت فهذا يرجع للكود الذي تتبعه في التصميم - كما افاد السيد الفاضل المهندس حسان - فمثلا الكود المصري بيشترط ان الجزؤ المصمت لا يقل عن 25 سم علي ما اعتقد في الحدود الخارجيه وبجوار الكمر الساقط - انما ممكن تزود عن كده - لان من الصعب جدا ان يتم توزيع الاعصاب والبلوكات وتكون المسافه الكليه مساويه لعدد صحيح من البلوكات والاعصاب بدون اي زياده

    وانت عارف ان البلاطات المفرغه بتتصمم بطريقه تختلف عن البلاطات المصمته - حيث انك بتقوم بتحديد عرض الاعصاب وتوزيع البلوكات ( مقاسات البلوكات قياسيه ومحدده )- واي زياده في المسافه المتبقيه والتي تكون اقل من عرض بلوك كامل يتم توزيعها علي جانبي الباكيه كجزؤ مصمت - وبكده نكون قللنا بحر العصب مما يؤدي الي تقليل العزوم الموجبه علي هذا العصب بعد توزيع الاحمال وحساب القوي التي سيتم التصميم عليها

    وبالنسبة للجزؤ المصمت بجانب الكمرة فانه يدخل مع الكمرة الخارجيه ويتم التصميم علي ان القطاع في تلك المنطقه في منتصف الكمرة باعتباره L sec - في حالة ان تكون الحرسانه موجوده في منطقة الضغط - او يتم اعتباره علي انه T sec في حالة ان تكون الكمرة داخليه وعندها جزؤين مصمتين من الجهتين -

    وكلا النوعين سواء T sec او L sec مقاومتهما للضغط اكبر بكثير من القطاع المستطيل وبالتالي فطلب حضرتك انك تزود حديد في الضغط لان الخرسانه مش قادرة تقاوم الضغط اعتقد انه غير وارد حدوثه - لان غالبا الجزؤ المصمت بيتم تسليحه باقل نسبة تسليح وبيكون امن لانه في الضغط والخرسانه مفيده جدا في الضغط

    والله اعلي واعلم

    وشكرااااا

    م محيي الدين محمـــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [10]
    ahmed_m_bl
    ahmed_m_bl غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكررا يا استاذي : mohy_y2003
    با اختصار الموضوع ا
    العصب المرتكز على الجسر المخفي يكون العزم السالب للعصب كبير جدا بحيث ان المقطع الخرساني للعصب لايتحمله وبالتالي تم وضع الsoild part العمودي على العصب
    هنا سؤالي : هل يمكن ان اضيف حديد تسليح ثانوي في المقطع الخرساني للعصب لكي يتحمل الضغط وبالتالي استغني عن ال solid part

    ارجوكم ردوا على وخصوصا الاستاذ mohy_y2003


    وجزاكم الله خيرا