    ارجو الاطلاع على قل و لا تقل فيما أسميته معامل التخطي و هو اللفظة الأصح

    0 Not allowed!



  4. [14]
    nofal
    nofal غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 2,294
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 0
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  5. [15]
    كريم الصحراوي
    كريم الصحراوي غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية كريم الصحراوي


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الباي باص هو وصله بين خط الامداد وخط الراجع يتم به عوده وسيط التبريد الي المبرد دون الدخول الي المبادل الحراري عند تشبع المبادل او غلقه لتخفيض تكلفه التبريد حتي لا يدخل الوسيط الي المبادل ويستهلك دون الحاجه الي ذلك
    والله اعلم

    0 Not allowed!



  6. [16]
    nofal
    nofal غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 2,294
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا .

    0 Not allowed!



  7. [17]
    younis najjar
    younis najjar غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2012
    المشاركات: 890
    Thumbs Up
    Received: 196
    Given: 72
    Contact Factor - β

    The efficiency of a cooling coil is commonly expressed with the Contact Factor- β - and can be expressed as
    β = (xA - xB) / (xA - xC) = (hA - hB) / (hA - hC) ≈ (tA - tB) / (tA - tC) (1)whereβ = Contact Factorx = specific humidity (kg/kg)h = enthalpy (kJ/kg)t = temperature (oC)
    Bypass Factor - BPF

    The Bypass Factor - BPF - (or BF) is commonly used to express a cooling coils efficiency:
    BPF = (hB - hC) / (hA - hC) = (tB - tC) / (tA - tC) = (xB - xC) / (xA - xC) (2)whereBPF = Bypass Factor (BF)
    The relationship between the Contact Factor and the Bypass Factor can be expressed as:
    BPF = 1 - β (3)