دورات هندسية

 

 

الأرضـــــــــــــــــــى والأرض والتأريــــض

صفحة 14 من 32 الأولىالأولى ... 410 11 12 13 1415 16 17 18 24 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 131 إلى 140 من 312
  1. [131]
    المهندس عماد
    المهندس عماد غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية المهندس عماد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    رائع جدا .

    وإلى الامام

    0 Not allowed!



  2. [132]
    أبو أحمد وشهد
    أبو أحمد وشهد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يجزاك خير مشكوووووووووووووووووووووووووور

    0 Not allowed!



  3. [133]
    احمد ابوندى
    احمد ابوندى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورررررررررررررررر

    0 Not allowed!



  4. [134]
    essam60
    essam60 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية essam60


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 196
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبدالرحمن علام مشاهدة المشاركة
    أخى العزيز

    أنا لا أقصد تحويل الموضوع إلى أحاجى على الإطلاق.

    انا محتاج حد يســاعد معى:

    إمــا بتأكيد ما أشــرح.
    أو المســاعده بالشـــرح.

    أما بخصوص تأريض الطائره : فأنــا أعـنــى تأريض المعـدات داخل الطائره ، أو بتوضيح أكثر : يوجـد داخل الطائره مولد كهربائــى يغذى جميع معـدات الطائره بالكهرباء . . . كيف يتم تأريض هذه المعدات ؟!

    تحياتـــــى
    لا أعلم عنها شيئاً
    وأعتقد أن المولد الكهربائي يولد تيار مستمر وفي هذه الحالة لسنا بحاجة إلى أرضي (إيرث) وإنما بحاجة إلى غراوند
    أو إذا كان المولد يولد تياراً متناوباً فنحن بحاجة إلى نظام تأريض it مثل ما هو متبع في غرف العمليات في المشافي
    وشكرررراً

    0 Not allowed!


    لا تنسووووووووووووووونا من دعائكم

  5. [135]
    mzerighi
    mzerighi غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    استاذي محمد عبد الرحمن
    earth leakage c.b. ليس له علاقة بالارض إلا بالإسم ، حيث أن عمله يعتمد على محصلة التيار الخارج منه والراجع إليه عبر سلكي الحي والمتعادل خلال الحمل ، وعند حدوث تسرب للتيار خارج هذه الدائرة يقوم القاطع بفتح الدائرة، والاسلاك الموصلة به phase + n ، وفي حالة 3phase يوصل 3phase +n .
    في الطائرة التسمية لا تعني بضرورة قاطع الحماية من التسرب الارضي ، أي الارض ، ولكن تعني التسرب خارج دائرة الحمل عبر - انسان ، جسم معدة ما ، هيكل الطائرة - ،

    مع تحياتي

    0 Not allowed!



  6. [136]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mzerighi مشاهدة المشاركة
    استاذي محمد عبد الرحمن
    earth leakage c.b. ليس له علاقة بالارض إلا بالإسم ، حيث أن عمله يعتمد على محصلة التيار الخارج منه والراجع إليه عبر سلكي الحي والمتعادل خلال الحمل ، وعند حدوث تسرب للتيار خارج هذه الدائرة يقوم القاطع بفتح الدائرة، والاسلاك الموصلة به phase + n ، وفي حالة 3phase يوصل 3phase +n .
    في الطائرة التسمية لا تعني بضرورة قاطع الحماية من التسرب الارضي ، أي الارض ، ولكن تعني التسرب خارج دائرة الحمل عبر - انسان ، جسم معدة ما ، هيكل الطائرة - ،

    مع تحياتي


    أخى العزيز

    هناك 3 حالات للتســـريب :

    1 - التسـريب للأرض earth .
    2 - التسـريب للأرض ground >
    3 - التسـريب لدائره أخرى .

    وبالترتيب :

    فى الحاله الأولى يسمى القاطع earth leakage.

    فى الحاله الثانيه يسمى القاطع GFCI (ground fault circuit interrupter

    فى الحاله الثالثـه يسمى القاطع RCD (residual current device

    لأنه فى الحاله الثالثه لا يكون التسريب للأرض earth أو للأرض ground ولكن لدائره أخرى.

    أتمنى أن تكون المعلومه مفيده.

    تحياتى

    0 Not allowed!



  7. [137]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة essam60 مشاهدة المشاركة
    لا أعلم عنها شيئاً
    وأعتقد أن المولد الكهربائي يولد تيار مستمر وفي هذه الحالة لسنا بحاجة إلى أرضي (إيرث) وإنما بحاجة إلى غراوند
    أو إذا كان المولد يولد تياراً متناوباً فنحن بحاجة إلى نظام تأريض it مثل ما هو متبع في غرف العمليات في المشافي
    وشكرررراً


    أخى عصــــام

    ممكن تشـــرح للزملاء نظــام التأريض it المتبع فى غرف العمليات ، والأهم هو توضيح لماذا نلجـأ لهذا النظــام فى غرف العمليات والرعايه المركزه وما هو لون سلك الأرضى المستخدم فى هذا النظـام .
    وكيف يوفر هذا النظـام الحمايه المطلوبه للمعدات والإنســـان.

    تحياتـى

    0 Not allowed!



  8. [138]
    alihassan
    alihassan غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا اخى الفاضل وجزاك الله خيراَ

    0 Not allowed!



  9. [139]
    mzerighi
    mzerighi غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    بارك الله فيك استاذ محمد، المعلومة مفيدة وواضحة.
    حسب ما فهمت من شرحك السابق للأرضي ، توصيل نقطة التعادل star point الخاصة بمحولات التوزيع 11Kv/400v إلى الارض مباشرة توصيل خاطئ ، ويسبب في تعرض الانسان للخطر.
    ويمكن تفادي ذلك بتوصيل سلك ثالث خاص بالارضي من star point مع الخط الحي و الخط المتعادل (( الخط المتعادل وخط الارضي هنا هو نفس الخط )) ، والذي يربط على هيكل المعدات بدون ربط اي سلك بالارض من جهة المحول أو من جهة الحمل .
    هل تفسيري هذا صحيح ؟
    وهل يمكن الاستفادة من الخط المتعادل لنفس الغرض من دون الحاجة لخط ثالث ؟
    شكرا

    0 Not allowed!



  10. [140]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mzerighi مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك استاذ محمد، المعلومة مفيدة وواضحة.
    حسب ما فهمت من شرحك السابق للأرضي ، توصيل نقطة التعادل star point الخاصة بمحولات التوزيع 11Kv/400v إلى الارض مباشرة توصيل خاطئ ، ويسبب في تعرض الانسان للخطر.
    ويمكن تفادي ذلك بتوصيل سلك ثالث خاص بالارضي من star point مع الخط الحي و الخط المتعادل (( الخط المتعادل وخط الارضي هنا هو نفس الخط )) ، والذي يربط على هيكل المعدات بدون ربط اي سلك بالارض من جهة المحول أو من جهة الحمل .
    هل تفسيري هذا صحيح ؟
    وهل يمكن الاستفادة من الخط المتعادل لنفس الغرض من دون الحاجة لخط ثالث ؟
    شكرا

    أخى العزيز

    كلامك مضبـوط.

    أما إستخدام الخط المتعادل لتكوين Fault Loop فقد بدأت به الشرح فى المحاضره - 1 وأوضحت عيوبــه ومن ثم انتقلت الى إستخدام خط منفصل من النيوترال الى كل الشـاسيهات وهو ما أطلقت عليه grounding.

    وهذا النظام هو المستخدم فى غرف العمليات والعنايه المركزه بالمستشفيات ، وفى انتظــار شـرح الزميل عصــام لهذه الجزئيــه.

    تحياتى