    الضاغط يفصل بعد دقيقة

    السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير
    بعد أن تم تغيير الضاغط من قبل أحد الفنيين لاحظت أن التبريد كان ممتاز ولكن الضاغط لا يعمل الا لمدة وجيزة تقريبا دقيقة واحدة ثم يفصل ويعود للعمل خلال دقيقتين وهكذا مع الشكر بذكر الأسباب

  2. [2]
    mypuls
    mypuls غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ايش نوع الوحده ؟
    وهناك عدة اسباب من الممكن ذكرها .

    0 Not allowed!



  3. [3]
    lotfi61
    lotfi61 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مع الشكر للاهتمام أخي الفاضل نوع الوحدة سبليت Lg 18000

    0 Not allowed!



  4. [4]
    karamhanfy
    karamhanfy غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 126
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 1

    برجاء ملاحظة الاتى وافادتنا

    اولا درجة حرارة الضاغط الجديد
    ضغط خط الطرد
    ضغط خط السحب
    وهل من ركب الضاغط كان متاكد من ان به زيت وان زيته مضبوط لان الضواغط الجديدة احيانا تاتى ناقصة زيت اثناء عملية التوصيل من المصنع وحتى التاجر نتيجةعمليات نقل خطاء
    فحص التوصيلات الكهربية جيداا
    هل نفس الضاغط الجديد نفس موديل الضاغط القديم بالضبط برجاء التاكد
    هل تم عمل غسيل للوحدة بفريون 11 وبعد ذلك بالنتروجين بعد فك القديم وقبل تركيب الجديد
    هل تم عمل فاكيوم عميق للوحدة
    برجاء مراجعة الاسباب السابقة وافادتنا
    اخوكم كرم نصار

    0 Not allowed!



  5. [5]
    lotfi61
    lotfi61 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أشكرك أخي كرم على الشرح للتوضيح أكثر فان الفني قام بتغيير الكمبروسور المعطل بواحد مستعمل وليس جديد وعلى حد علمي فانه يقول قد قام بعملية الفاكيوم ولكن لا أتوقع أنه قام بها بالشكل المطلوب

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ميثم حسين علوان
    ميثم حسين علوان غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية ميثم حسين علوان


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم اخي العزيز اسباب كثيرة اولا قياس الامبيرية (المفروض10-8)امبير ثانيا فحص المروحة الخارجية اذاكانت تعمل جيدا ثالثا فحص ضغط الغاز عندة خط السحب (60-70)psi رابعا ربما وجود انسداد في المنظومة وشكرا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mottohotto
    mottohotto غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mottohotto


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 316
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 0
    السلام عليكم
    الاخ العزيز من معلوماتك اتضح ما هو اتى
    اظبط الريموت كنترول على درجه منخفضه 16 جايز يكون على 24 او اعلى و لذلك يفصل بسرعه او ان
    الجهاز ماركته lg هذه الماركه عاصرت معاها مشاكل كثيره خصوصا عد عمل تغيير ضواغط او نقل الوحده من مكان الى مكان
    اتضح ان الموضوع مع هذه الماركه هو سنسور مركب بجسم المبخر هو المسؤل عن هذه الحركات فهو بمثابه حارس للجهاز اذا نقصت الشحنه او زادت الشحنه او كان بالفريون هواء او سدد فسرعان ما يفصل الوحده و طبعا الجهاز ده بعد فحص فيه فهو اكيد فيه هواء بالدائره لا بد من عمل فاكيوم عميق و اضافه فريون بالجرام لو امكن يعنى توزنه و ده مش عيب فالتكنولوجيا الحديثه الان تفرض وجود ميزان للفريون و هو يعطيك النتيجه صح و انت مغمض لو غير كده يبقه فى مشاكل تانيه زى سدد لانك ذكرت انه غير كمبروسر يبقه اكيد فى زيوت و اوساخ خارجت من الكمبروسر و دخلت الماسوره الشعريه يفضل تغييرها بنفس القطر و نفس الطول لان تكنولوجيا هذا الجهاز بتلعب 90% من كفائه الجهاز على هذه القطعه و هى السر فى كفائه هذا الجهاز بالرغم انه مش قنبله اوى زى اجهزه اخرى و لكن الكوريين بيعرفوا ينسخوا التكنولوجيا كويس من امريكا و اليابان زى العربيات بالظبط
    المهم هجيب لك الحل من الاخر و هو تغير كابلرى نفس القطر و نفس الطول و تفاكيم كويس و تظبط ايديك فى الشحنه بعداد يكون مظبوط على 67.5psi كما جاء من المصنع
    اما موضوع كمبروسر مستعمل فهذا موضوع اخر فأعطال الدنيا تقدر تحطها فيه مثل نقص زيت
    زياده زيت
    بينطر زيت
    بيفصل على الحمل اوفر لود
    بلوف الطرد بها نسبه تفويت و حاجات تانيه كتير بس موضوع انه يفصل بعد دقيقه فقد صادفتنى ايضا و هو ان الكمبروسر المستعمل ده به نقص زيت فيسخن و يفصل اوفر لود و لما يبرد نتيجه الغاز يرجع يشتغل تانى يبقه كده بيسيكل طبعا ده هيبان مع ارتفاع الامبير اما لو فصل من غير ما الامبير يعلى يبقه 100 فى 100 سينسور داخلى
    الموضوع كبير بالرغم من انه جهاز اسبليت فانا بعامله مثل شيلر بالظبط لانها نفس الدائره و نفس الاعطال
    اذا كنت تقدر تلغى السينسور و تركب مقاومه 10 كيلو اوم 3 واط و تجرب هل هيفصل تانى و لا لا
    هل الفنى غير مجموعه التشغيل و التقويم ؟
    ارجو ان اكون لا اطلت عليكم